    Нет, не правильно.
    1. После вводного АВ оба провода (N и L) должны попасть на счетчик.
    2. После счетчика PEN делится на N и PE, в эту точку и заземляем!
    3. Шина N должна пройти вместе с L через УЗО (дифавтомат)!
    4. Потребители получают заземление с шины PEN напрямую.
    Вот как-то так...


    Вы так человека до пожара доведете.
    Есть уверенность, что заземление выполнено на опоре ВЛ? Если нет, то в случае обрыва N на ВЛ вся улица будет "нулиться" через щиток этого молодого человека. Это не есть хорошо!
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.202
    Благодарности:
    5.275

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.202
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Пенза
    Ужас какой-то, особенно "заземление" после счётчика...:no::(
     
  4. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Я знаю что 6 квадрат держит 50 А. Я спросил потому что на форуме обсуждались номиналы автоматов, что де они отключаются при большем токе чем написано по номиналу. Вот поэтому может запас по сечению сделать? С другой стороны 10 квадрат в щитке жирно будет.


    Я знаю что 6 квадрат держит 50 А. Я спросил потому что на форуме обсуждались номиналы автоматов, что де они отключаются при большем токе чем написано по номиналу. Вот поэтому может запас по сечению сделать? С другой стороны 10 квадрат в щитке жирно будет.
     
  5. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Ну вот читаю на коробке с автоматами написано: на автоматы 40 и 50 ампер провод 10 кв.мм
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.202
    Благодарности:
    5.275

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.202
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Пенза
    Автоматы, по перегрузу, должны отключатся при превышении тока на 1,3...1,4 Iн, для 50А автомата это примерно 65А;). К тому же сегодня провода идут с заниженным сечением:mad:, например 6кв на самом деле 5,5кв ну и так далее.:(:hello:
     
  7. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Спасибо, значит переделаю. Заменю на 10 квадрат.
    Еще вопрос про пломбировку вводного автомата. Никогда не видел опломбированного автомата. Если вдруг электрик захочет опломбировать его, то для этого к автомату нужно покупать крышку какую-нибудь? Или он сможет опломбировать его прямо на ДИН-рейке?
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.202
    Благодарности:
    5.275

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.202
    Благодарности:
    5.275
    Адрес:
    Пенза
    Посмотрите здесь картинки.:hello:
     
  9. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    772
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Тульская область
    Подойдет бокс с ушками для пломбы.
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Или вот такая, металлическая.
    Помойму, ИЭК производит.
     

    Вложения:

    • post.png
  11. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Нашел благодаря форуму документ, где показан интересный способ выполнения повторного заземления на вводе в дом. Противникам системы ТТ пригодится. :)
     

    Вложения:

    • повторное заземление на вводе.jpg
  12. kiliwin
    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    52

    kiliwin

    Живу здесь

    kiliwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.01.11
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Междуреченск
    Непонятно только при чем здесь противники ТТ.
    Повторное заземление делается по столбам через каждые 200 метров и на последнем обязательно. При всех системах заземления.
     
  13. air safin
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200

    air safin

    Живу здесь

    air safin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    803
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    Казань
    Здесь на форуме есть сторонники TN-C-S и сторонники TT. Для сторонников ТТ данное повторное заземление не очень подходит (зачем городить лишнее). А для сторонников TN-C-S хороший способ обезопасить себя и свою проводку в доме в случае обрыва нуля на линии ВЛ. И не надо лазить на столб делать повторное заземление там (в случае его отсутствия).


    В воскресенье сделал переход с СИПа на медь при вводе в дом. Использовал зажимы СТ70. Головки сорвать не удалось. 15 Н.м - должны срываться. Сам думаю, что развил больше.
     
  14. Eduard.N
    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    41

    Eduard.N

    Живу здесь

    Eduard.N

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.12.08
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург

    Вопрос: Фундамент плита (2 сетки из арматуры d=10 15x15 см) т.е. около 700 метров арматуры является естественным заземлителем.
    Т.е. возникает вопрос о применении схемы TN-C-S.
    Дано:
    1. Новая КТП (5-7 лет).
    2. ВЛ выполнена СИП.
    3. До дома от КТП 50 метров (2 столба), заземлений на столбах нет. Следующее ответвление через 100м., отвод к дому 2 провода СИП.
     
  15. achuser
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    247

    achuser

    Живу здесь

    achuser

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    1.107
    Благодарности:
    247
    В нашем славном городе не найти нигде алюминиево-медных гильз, засовывать СИП в клеммники просто-так не хочется, есть ли смысл контакты хотябы пастой КВТ обмазать, даст это что-нибудь в сочетании алюминий-медь (латунь)?