1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6

Давление в системе отопления

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Sandron29, 21.12.07.

  1. дачник750
    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277

    дачник750

    Живу здесь

    дачник750

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.20
    Сообщения:
    2.560
    Благодарности:
    1.277
    Адрес:
    Дубровки
    Чем не логично?
    Сухой рб примет расширение теплоносителя в полном объеме, а заполненый рб оставлят мало шансов на принятие расширенного теплоносителя.
    Задача рб поддерживать давление и компенсировать расширение теплоносителя
     
  2. далбень
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    433

    далбень

    Живу здесь

    далбень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.053
    Благодарности:
    433
    Адрес:
    Россия
    А зачем накачивать в РБ 0.8атм? у вас 3 этажа?
     
  3. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.911
    Благодарности:
    1.291

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.911
    Благодарности:
    1.291
    Адрес:
    Волковыск
    не логично тем что если из системы уйдет папу грамм воды или даже выйдет воздух то при остывании давление упадет до 0. подпитать то не чем. РБ холодную был пустой. да даже допустим настраивалось при Т 25, а остынет до 20 гр. и усе давление 0.
    а при настройке на 0.3 меньше чем в СО в баке на холодную будет на дне. литр два не болше.
     
  4. ukada
    Регистрация:
    09.11.19
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32

    ukada

    Живу здесь

    ukada

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.19
    Сообщения:
    158
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Владивосток
    Чтобы ВО не травили воду. Пусть будет 1 бар. Не страшно. Зато "ориентироваться" по показателям проще.
     
  5. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Каламск
    ... и воздухоотводчики начнут принимать воздух из атмосферы в систему отопления. Такое часто бывает на настенниках с пустым расширительным баком и автоматическим воздухоотводчиком в гидрогруппе) Потом дом остывает и котел включает горелку - теплообменник пустой нагревается до срабатывания защиты и котел уходит в аварию по перегреву.
    Ничего нового... пусть хозяева больше читают "дачников"!
     
  6. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Каламск
    Не только... в самой верхней точке отопительной системы должно быть (при любых условиях) избыточное давление не менее 0,05МПа для исключения насыщения теплоносителя кислородом. Это железобетонное правило!
     
  7. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.487
    Благодарности:
    25.878

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.487
    Благодарности:
    25.878
    Адрес:
    Москва
    в НОРМАЛЬНОМ настеннике ? да фиг он запустится без давления /протока. где как. и в ошибку уйдет.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Посему АВО должны быть закрыты
     
  9. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Каламск
    Вы не поверите, но есть котлы у которых нет датчика давления... Все Витопенды 100 (кроме последней модели) благополучно запускаются без теплоносителя.
     
  10. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Каламск
    Посему надо периодически обслуживать оборудование для исключения аварийных режимов работы и поменьше слушать всяких колхозников.
     
  11. igor28111966
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.487
    Благодарности:
    25.878

    igor28111966

    Живу здесь

    igor28111966

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    15.487
    Благодарности:
    25.878
    Адрес:
    Москва
    в навьене кроме последних тоже. но флажок работает не хуже. так там бак 6-7 литров всего. котлы и с пустым работают. только безумные скачки давления. Неужели у виссмана защиты нет ? не дураки. премиум как ни как.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Периодическое обслуживание не от всего спасает
    от потекшего АВО - нет
     
  13. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Каламск
    Если Вы в теме, то должны понимать что именно эта защита часто выступает в роли "медвежьей услуги". Еще неизвестно что хуже... наличие или отсутствие такой защиты...
    Вы так часто сыпете терминологией несовместимой с профессиональной у тепловиков, что вызывает недоумение... будьте любезны и расшифровывайте ваши выдуманные аббревиатуры.
    АВО - Аппарат Воздушного Охлаждения?
    ОВ - раздел ПД или РД "Отопление-Вентиляция"? и т. д.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    56.683
    Благодарности:
    29.390
    Адрес:
    Калуга
    Автоматический воздухоотводчик
    отопительная вода
    это общепринятые термины в рзделе "Котлы"
     
  15. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    215
    Адрес:
    Каламск
    Ну да:hello:Это у треклятых коммуняк были ГОСТы "Термины и определения" по всем видам деятельности. Теперь даже в Ростехнадзоре "высокообразованные" люди пишут документы на таком техническом сленге, что можно смело эти произведения сразу выкидывать в корзину т. к. грош им цена.