1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Странный кабель ВВГнг-п

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Deathwalker9, 06.06.11.

  1. Deathwalker9
    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Deathwalker9

    Новичок

    Deathwalker9

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Знатоки! Помогите разобраться.
    Впервые купил кабель ВВГнг-п 3х2.5
    Плоский, черный. Внутри три провода - синяя, белая, коричневая.
    Начал работу и неприятно удивился.:ogo:
    Изоляция коричневый провода сильно нессиметрична относительно жилы.
    То есть с одной стороны много изоляции - с другой мало (просвечивает жила).
    При неаккуратном сгибании коричневого провода изоляция лопается там где мало и сама слазит.
    Что это за провод? Брак? Или у ВВГнг-п это так задумано?
     
    Deathwalker9 , 06.06.11
    #1 + Цитировать
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.247
    Благодарности:
    3.666
    Адрес:
    Брест
    Хреновый кабель от хренового производителя.
    А может и просто брак...

    Если изоляция двух других жил не вызывает сомнения, то пускайте на коричневую РЕ и всё. Ну а лучше, конечно, заменить кабель по возможности...
     
    ДмитрийМ , 06.06.11
    #2 + Цитировать
  3. slavka8
    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296

    slavka8

    Живу здесь

    slavka8

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.10
    Сообщения:
    884
    Благодарности:
    296
    Адрес:
    Тульская область
    Берите кабели хороших производителей, Кольчугино (ЭКЗ), Подольсккабель, Севкабель и др. Хороший кабель обычно имеет маркировку на оболочке, стандартный яркий цвет жил.
     
    slavka8 , 06.06.11
    #3 + Цитировать
  4. gins
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    138

    gins

    Живу здесь

    gins

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    313
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Миасс
    Кабель левый. 100%.
    Я думаю, что там не только в изоляции проблемы будут. Не понятно, из чего могут быть жилы :(
    Если возможность есть - сдайте обратно, основания есть.
     
    gins , 06.06.11
    #4 + Цитировать
  5. Михельсон
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    238

    Михельсон

    Живу здесь

    Михельсон

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    413
    Благодарности:
    238
    Адрес:
    Кольчугино
    Берите Кольчугинский пока завод работает, а то скоро встаёт производство на пару месяцев...
     
    Михельсон , 09.06.11
    #5 + Цитировать
  6. Илья С
    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    6

    Илья С

    Участник

    Илья С

    Участник

    Регистрация:
    05.11.09
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Московская область
    Явный брак. Выбросьте этот кабель.
     
    Илья С , 14.06.11
    #6 + Цитировать