  1. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.707
    Благодарности:
    1.213

    Konstantin11

    Да. Я не люблю пролетариат.

    Konstantin11

    Да. Я не люблю пролетариат.

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.707
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Мытищи
    @griff2105, странная на первый взгляд конструкция... Это межкомнатная стена (кстати, это точно стена? Не перегородка? Из чего она?), так вот, эта межкомнатная стена опирается на плиту, и все? Безо всякой опоры снизу?

    Вам имеет смысл раздолбить штукатурку и посмотреть, треснула ли штукатурка или и стена тоже. Ну и проверить насколько прогнулась плита.
     
  2. griff2105
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    griff2105

    Новичок

    griff2105

    Новичок

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    светло-серое на рисунке - перегородки в полкирпича. трещина видна на штукатурке в местах швов между рядами кирпича или плитой и рядом кирпича
     
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    2.553

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    3.221
    Благодарности:
    2.553
    Адрес:
    Москва
    Ну Вы же правильно поняли, что прогнулась плита. Перегородка зависла.
    Если появится трещина над дверью (перегородка сядет), нынешняя трещина уменьшится, но прогиб увеличится.
    Когда зальёте полы, увеличится прогиб плиты и может быть фиговая ситуация.
    Поэтому про временные стойки с подкладками не забудьте.
    Давайте инфу и регион укажите, а лучше осмотр и экспертиза на месте...:hello:
     
  4. griff2105
    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    griff2105

    Новичок

    griff2105

    Новичок

    Регистрация:
    14.06.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Какую опору можете посоветовать? уже несколько знакомых строителей сказали, что достаточно будет трубы 120мм - 180мм. есть возможность приобрести трубу квадратного сечения 120*120*4 или сварить из двух швеллеров (эти в любых размерах есть). снизу и сверху по площадке приварить.
    можно еще замарочиться и внутрь этой трубы налить бетона.
    что скажете на такой метод решения?
     
  5. Salomonk
    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9

    Salomonk

    Участник

    Salomonk

    Участник

    Регистрация:
    20.03.19
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    9
    Строители правильно сказали, кроме трубы других вариантов нет, а налить внутрь трубы бетона будет отличным способом дополнительного укрепления
     
  6. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.707
    Благодарности:
    1.213

    Konstantin11

    Да. Я не люблю пролетариат.

    Konstantin11

    Да. Я не люблю пролетариат.

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.707
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Мытищи
    Полкирпича. Квадратный метр такой стены - это 250 кг, 4 кв. м. - тонна. С учетом штукатурки чуть больше. Вы прикидывали нагрузки? Какая вообще площадь стены опирается на эту плиту?

    И насчет прогиба вы не ответили. Он визуально заметен?
     
  7. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.707
    Благодарности:
    1.213

    Konstantin11

    Да. Я не люблю пролетариат.

    Konstantin11

    Да. Я не люблю пролетариат.

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    3.707
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Мытищи
    Труба или что другое - это, собственно, фигня. Вопрос не в этом. Вопросов, собственно, два.

    1. Как поставить опору так, чтобы она приняла нагрузку, а не служила декоративным украшением?
    2. Как опереть эту опору так, чтобы она не промяла вашу фундаментную плиту? Если это будут такие вот трубы, то пятно опоры получается всего лишь 0,01-0,015 кв, м., а нагрузка на него будет несколько тонн.