Электросхема глазами женщины

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем юлиям, 15.04.11.

  1. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    Я жутко послушная, когда касается электрики - интересно если в один прекрасный момент это все сопрут, что я почувствую?
    Переделала.
     

    Вложения:

    • Безымянный2.jpg
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Чтобы совсем хорошо) оставшиеся два УЗО на 25 заменить на 40А, хотя и так можно оставить)
    И от второго УЗО фазу на В16 дорисовать :)
    Сопрут-не сопрут, главное никому не показывать. Меньше знают-лучше спят :)
     
  3. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    Аха. Через форум уже на весь мир похоже прорекламировала. Придеться страховать:|:
    Фазу исправила.
    Вход в дом не очень поняла. У меня пойдет снизу через пол 1 - го этажа. Метал труба?А как ее землить? И первый АВ получится в доме? ПОсле АВ до первого УЗО какой нум?
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Трубу заземлить - хомут есть специальный)
    Кабель после вводного АВ до УЗО ВВГ или ВВГнг 1*6мм.кв.
     
  5. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. А от первого УЗО до следующих? От вторых УЗО 3*1.5 и 2*5 это понятно.
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Там уже ПВ1 можно) те же 6мм.кв.
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.535
    Адрес:
    Киев
    При 2-х проводном питании или если ВЛ от ТП вдоль улиц не изолированным проводом по действующим нормам нужно делать тип заземления ТТ!

    Но нужно знать что в типе заземления ТТ защитное отключение кардинально отличается от защитного отключения применяемого при типе заземления TN!

    При типе заземления ТТ входящий нейтральный провод ни в коем случае не соединяется шиной РЕ, как делается в типах заземления TN для защитного отключения посредством автомата через пожароопасное КЗ с фазы на нейтраль на случай пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1.

    Для защитного отключения при типе заземления ТТ дополнительно к автоматам обязательно ставятся аппараты дифзащиты, которые являются практически единственными аппаратами защитного отключения при типе заземления ТТ могущие обеспечить защитное отключение при ничтожно малых, не пожароопасных токах замыкания на локальное ЗУ, которое при типе заземления ТТ является обязательным, в случае пробоя изоляции в электроприборах класс защиты 1. Но аппараты дифзащиты это сложные электромеханические устройства, за частую электронные, соответственно их надежность меньше чем у автоматов.

    Поэтому при типе заземления ТТ нужно обязательно на все линии делать как минимум 2-х ступенчатую дифзащиту в которой одна ступень должна быть с уставкой ≤30 мА!

    При типе заземления ТТ и железных трубах, щитах на вводе их ни в коем случае не подключать к шине РЕ, обязательно усиленная механическая и диэлектрическая защита входящих, исходящих в них кабелей, проводов, а так же внешняя диэлектрическая защита самих железных труб! Внутри щитов, в том числе пластиковых, 2-ная изоляция! При типе заземления ТТ на вводе, по возможности, например подземный ввод через бетонную стяжку, лучше применять атмосферостойкие, не поддерживающие горения пластиковую гофру или пластиковую тубу.

    Так как при типе заземления TT заземление электроприборов класс защиты 1 осуществляется через локальное ЗУ, а не через ЗУ питающей сети, как в типах заземления TN, которое суммарно с ЗУ ТП и ВЛ нормировано сопротивлением 4 Ом, то сопротивление локального ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом, согласно формуле R = 12/(1,4 Iу) из ГОСТ 30339-95 / ГОСТ Р 50669-94, который непосредственно относится к типу заземления ТТ и в котором формула более жесткая, чем в ПУЭ! В формуле 12 вольт для особо опасных помещений меняются на 2 вольта санитарных норм, ГОСТ 12.1.038-82. Ведь электроприборами класс защиты 1 могут пользоваться престарелые, женщины, дети и должны быть соблюдены санитарные нормы по косвенному прикосновению до момента срабатывания дифзащиты в случае плавно нарастающей утечки, которая может длиться месяцами!

    Вы наверное имели в виду ЗУ в метре от стены, если да, можно залить на ширину не более 0,8 метра чтоб в будущем, если что, можно было обновить ЗУ.

    Под землей однозначно лучше.

    Проходные выключатели это вчерашний день. В щите или распред коробке, от которой питаются светильники, распред коробка должна быть обслуживаемая, ставится импульсное электромеханическое реле, оно не потребляет питания в режиме ожидания, к щиту или распред коробке подводится провод к которому подключены, сколько нужно, не фиксируемые кнопки включения-выключения света лестницы.

    Плоско пружинные соединения на подобие ваго в стационарной проводке это халтура, особенно в деревянном доме! Соединения в стационарной проводке нужно делать сваркой, пайкой, на крайний случай обжимом толстостенными втулками или торцевыми винтовыми зажимами с прижимной пластиной под два винта одновременно!

    Через отрезок стальной трубы, который должен быть расположен так, чтоб образовавшийся конденсат не затекал внутрь помещения.

    ЗУ нельзя засыпать гравием! Но если правильно подойти к этому вопросу, как минимум нужно увеличить сечение материалов ЗУ, так как будет больший доступ кислорода, и по другому скомпоновать дренаж относительно ЗУ то можно сделать.

    При вводном автомате 25А, да и с экономической точки зрения для 2-х не больших помещений 1-го этажа, лучше 2-ве розеточные группы на 1-м этаже объединить в 1-ну. Розетку для бритвы запитать от группы водогрея на которую поставить автомат В16. Обще групповые УЗО на 2-й этаж и отдельно стоящую кухню взять хотя бы на 40А и убрать 2-ва последовательно включенных автомата 20А перед УЗО отдельно стоящей кухни. Автомат В6 перед групповым УЗО на теплый взять 1Р.

    При типе заземления ТТ обще групповые УЗО на 2-й этаж и отдельно стоящую кухню должны быть в общем щите, чтоб все отходящие линии были под 2-х ступенчатой дифзащитой!

    Как минимум общий щиток берите с запасом хотя бы на 6 мест.

    Откорректируйте схему, обведите линией общий щиток, щиток 2-го этажа и щиток кухни на улице, чтоб было понятно, поняли ли Вы.
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    По поводу ГОСТ 12.1.038-82
    Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов при аварийном режиме бытовых(Электроустановки, используемые в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов, например, в кинотеатрах, кино, клубах, школах, детских садах, магазинах, больницах и т.п., с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети) электроустановок напряжением до 1000 В и частотой 50 Гц не должны превышать значений, указанных в табл.4.
    А там написано - Продолжительность воздействия t, 0,5 сек. при U=50В, I=50мА.
    Продолжительность воздействия t, 1 сек. при U=25В, I=25мА.
    Быстродействие УЗО достаточно, поскольку оно срабатывает за интервал времени 200 мс(0,2сек). Реальное время отключения качественных электромеханических УЗО 30 — 40 мс, хотя стандарты устанавливают предельно допустимое время 0,3 сек.
    Значение тока является отключающим дифференциальным током ID УЗО, которое согласно требованиям стандартов должно находиться в диапазоне 0,5IDn — IDn.
    Тем более, что при наличии заземления, УЗО должно срабатывать без прикосновения человека. Вероятность же возникновения неисправности заземленного прибора в момент прикосновения к нему человека представляется ооочень маленькой. Так что U=25В более чем достаточно для расчетов заземления к коттеджах и садовых домиках.
    Естественно лучше выполнить свет 1-го этажа под своим УЗО, розетки 1-го под своим, аналогично на 2 эт. Но тут уже всё упирается в бюджет.
    По остальному - позже.
     
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.144
    Благодарности:
    13.106
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Насчет распределения потребителей. Долго думал, пришел к выводу, что одно деяние не должно мешать другому. Т.е. конкретно в моем случае работа на улице завязана на освещение дома.
    Ночью нафигась мне включать газонокосилку? Значит свет не отключится при ее проблемах, погрузив все во мрак.

    Также отдельно связана кухня. Чайник не греет, значит в линии питания что-то нарушилось. Свет есть (висит на другой ветке защиты), можно туда подключить чайник, а утром разобраться.

    Где-то так:|:
     
  10. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    У меня получается 2ступенчатая и Сюда еще дифы?:faq:
    Остальное даже вопрос не знаю как задать - писалось явно не для блондинки:aga:


    Да, спасибо! Чертеж приложу.


    Можно фото торцевых винт. зажимов?


    Это как?
    Подводка снизу.

    Во второй схеме не знаю как вести землю.
     

    Вложения:

    • Безымянный2.jpg
    • Безымянный2а.jpg
    • элктрика 1 эт 1а.jpg
  11. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    Про себя держу тоже подобные связки - спасибо.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Не надо никаких дифов. Он о том, чтобы УЗО 30мА на линию кухни поставить в доме, а не в кухне. Хотя не думаю, что это критично.
     
  13. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Мне и автоматы убирать нельзя - как цепляться за провод уличный.
    ВОТ так пойдет?
    Что мне кроме автоматов, УЗО, счетчика понадобится?
     

    Вложения:

    • 1эт 1.jpg
  14. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.191
    Благодарности:
    3.026
    Адрес:
    Москва
    Как и говорил - отвечаю позже. В плане установки УЗО в доме - конечно повысится безопасность, в плане того, что и кабельная линия ( т.е. под землей) на кухню будет иметь двух ступенчатую защиту)
    Не NYM у вас,если только это не NYMнг-LS и внутри дома. А так - ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, или подобные с индексом FRLS(при "чумовой" цене).
    По поводу цепляния за "уличный", если можно еще раз подробнее, что у вас и как.
     
  15. юлиям
    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778

    юлиям

    Живу здесь

    юлиям

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.09
    Сообщения:
    4.172
    Благодарности:
    3.778
    Адрес:
    Москва
    Да это NYMнг - LS внутри дома. Другие взяла на заметку.
    Нарисовала ввод в дом и вывод на кухню- так понятно?
     

    Вложения:

    • 1эт 1.jpg