  1. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    Тогда нужно заменить вводной АВ 3Р на АВ 4Р ?


    Реле контроля напряжения - РКН-3-14-8 всего 5А, оно и коммутирует контактор у которого 63А.
     
  2. umbro
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    umbro

    Участник

    umbro

    Участник

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Здесь контактор - используется для отключения нагрузки при отклонении параметров питающей сети от заданных в РКН-3-14-8, так?

    Если так, то например при обрыве одной фазы отключаться и две остальные!
    устраивает?
     
  3. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    Конечно НЕТ!
    Было уже такое, на двух фазах дом был.
    Подскажите что переделать, добавить. Есть автоматические переключатели фах, но они из трех выбирают одну для однофазного потребителя. Можно и в ручном исполнении, не так часто бывают аварии, можно и до щитка прогулятся.


    А если поставить три однофазных?
     
  4. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    Какие есть предложения?
     
  5. umbro
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    umbro

    Участник

    umbro

    Участник

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Может стоит поставить защиту от исчезновения нуля с действием на вводной автомат через независимый расцепитель. В комплексе с УЗИП будет достаточно.

    В щите нагрузки разделить на три группы в зависимости от значимости, и каждую группу включить через ручной селектор фаз.
    Включение всей нагрузки на одну фазу, очень часто ее и просаживают, а так по крайней мере можно распределить между фазами.

    В приложении, как это выглядело бы в идеальном варианте да еще и со стабилизатором.
     

    Вложения:

  6. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    Идея интересная. Но, нет защиты от недоперенапрежения, нужен визуальный контроль по фазам.
    Какая модель ручного селектора фаз?
    Я уже думал ставить 3-х фазный стабилизатор, УЗИП, и ручной/автоматический селектор фаз. Правда затратно получается, но может это и стоит сделать что бы голова не болела. Как Вам такая идея?
     
  7. umbro
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    umbro

    Участник

    umbro

    Участник

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Если ставить трехфазный стабилизатор, то все остальное не нужно.
    В таких стабилизаторах защиты как правило встроены.
     
  8. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    Какую модель выбрать? Посмотрел много моделей, пишут о них красиво, а как они в деле... Да и цена вопроса не последнее дело.


    Как переделать схему ?
     
  9. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    А если поставить на каждую фазу по реле контроля, однофазных, то при отключении одной, будет питание с двух. А при "отгорании 0" отключатся все три фазы. Так можно сделать?
     
  10. umbro
    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    umbro

    Участник

    umbro

    Участник

    Регистрация:
    06.04.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Зачем ставить реле контроля фаз?
    Если напряжение пропадет на одной фазе, то и так будет заметно!
     
  11. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    Может я неправильно выразился.. на каждую фазу, отдельно, защиту от недоперенапряжения и "отгорания 0".
    Что можно применить?
     
  12. Dimik
    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Dimik

    Участник

    Dimik

    Участник

    Регистрация:
    12.01.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Samara
    Посмотрите переделанную схему:
     

    Вложения:

    • Схема ввод.jpg