    Доброго всем времени суток!
    Подскажите пожалуйста что означают уставки 3,5 Iн и 10 Iн.
     
  2. linder
    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    1.113

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    linder

    Электрик, просто электрик:)))

    Регистрация:
    21.02.10
    Сообщения:
    700
    Благодарности:
    1.113
    Адрес:
    Тосно
    3,5 Уставка номинальных токов теплового расцепителя А.
    10 Уставка электромагнитного расцепителя.


    Электромагнитные для защиты от токов короткого
    замыкания.
    Тепловые для защиты от перегрузок.
     
  3. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    115

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Хмельницкий
    Такие надписи на корпусе АП-50 (как и других советских АВ) обозначают, что немедленная (в течении нескольких секунд) отсечка по цепи тепловой защиты наступает при 3,5 кратном номинальном токе (I - ток, н - номинальный). А при 10 кратном значении ном. тока автомат воспримет это как короткое замыкание выходной цепи и здесь должен мгновенно сработать уже электромагнитный расцепитель.
    Номинальный ток автоматов АП-50 определяется уставками максимального тока, по-другому - тепловыми расцепителями, и могут равняться значения из ряда: 1,6; 2,5; 4; 6,4; 10; 16; 25; 40; 50 А.
    linder правильно задал направление, но не "разжевал" свой ответ.
     
  4. Vasja75
    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    115

    Vasja75

    Живу здесь

    Vasja75

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.10
    Сообщения:
    494
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Хмельницкий
    Немного уточнил данные - прошу прощения за неточности. 3,5(+\-15%)Iн и 10(+\-20%)Iн - это два варианта тока отсечки электромагнитных расцепителей для данных автоматов. (Понятно, что для цепей с большими пусковыми токами надо применять автомат с уставкой 10Iн).
    Для тепловых расцепителей отсечка должна произойти за 1,5-15 с при токе равному 6 номинальных. При 1,05 Iн автомат не сработает в течении 1 часа, при 1,35 Iн должен сработать за время не более 30 мин. Надо отметить возможность регулировки тока несрабатывания уставки тепл. расцепителя в пределах 0,6-1 Iн, при помоши специального регулятора.
    Также существуют данные автоматы на ном. ток 63 А.
     
  5. Rjycnfynby
    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Rjycnfynby

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Снова возвращаюсь к этой теме: вводной кабель заходит снизу, можно ли его завести на АП-50 снизу, а отходящий будет сверху?
    Если нельзя, тогда придётся перевернуть АП-50 вверх "ногами", при этом не нарушится-ли работа АП-50. (Ввод кабеля изменить нельзя). Как поступить?
     
  6. Evgeny57
    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52

    Evgeny57

    Живу здесь

    Evgeny57

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.10
    Сообщения:
    159
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Подольск
    Можно. Лучше автомат не переворачивать.
     
  7. БАХУБАХУ знаеш
    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    БАХУБАХУ знаеш

    Новичок

    Регистрация:
    13.10.11
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижнекамск
    А за истинное значение уставки теплового расцепителя что принимать,
    при снятой крышке указатель установлен между 07In и In? 0,85In и ток перегруза будет равен 2,97А?
     
  8. Starik2
    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    320

    Starik2

    Живу здесь

    Starik2

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.08
    Сообщения:
    801
    Благодарности:
    320
    Адрес:
    Москва центр
    А зачем это вам знать, практически что это вам даст.
     
  9. Помор
    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66

    Помор

    Живу здесь

    Помор

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.05.09
    Сообщения:
    183
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Архангельск
    Хоть на потолок его вешайте, всё равно работать будет. А подавать напряжение надо на "короткий" контакт, вся защита должна при отключенном автомате остаться без напряжения. Это в модульных, не разборных автоматах можно куда угодно подключать. Если делаете для себя и знаете что в него никто не полезет даже случайно, то подключайте снизу.
     
  10. Marafon
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3

    Marafon

    Участник

    Marafon

    Участник

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    А регулируется ли как нибудь уставка электромагнитного расцепителя если автомат ап50мт у3 Iн 16А ус ставка 10IН, а то мне кажется это мого для бытовых нужд на даче, проводка там старая...автомат новый.