1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Перекрытие большой длины без дополнительных опор

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем RomicM, 05.11.08.

Метки:
  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768
    технически возможно, но сечение будет приличное. проблема в том, что у Вас кровля подразумевает, что балка чердака будет одновременно затяжкой кровли, а это совсем другая история.

    Таким образом вопрос поставлен первый раз. Отвечая на него, скажу, что я бы избегал пролетов более 6 м в ИЖС.
     
  2. Genesis001
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Genesis001

    Участник

    Genesis001

    Участник

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Не могли бы Вы поподробнее описать как это можно сделать или дать ссылку где все подробно описано или показано?
     
  3. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.001
    Благодарности:
    6.768
  4. Genesis001
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Genesis001

    Участник

    Genesis001

    Участник

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Вложения:

    • 20180529_072717.jpg
  5. V1v1v1k1k1k1
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Знатоки, подскажите!

    Строится сруб 6 на 6 в 2 этажа (2.40+2.40)
    Можно ли на первом и на втором этаже делать такую конструкцию:

    посередине столб 15 на 15 на винте.
    над ним матица 15 на 15
    над матицей с шагом 60 см лаги - вермы из сдвоенных досок 50 на 150 между которыми проложены вставки-колобашки Untitled.jpg
    как уже говорилось в этой теме.

    И на втором этаже так же

    стены из бруса 15 на 15

    Выдержит ли ?
     
  6. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.702
    Благодарности:
    2.908

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.702
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Москва
    стены и столб - да
    узел крепления столба к балке на винте - нет (вертикально да, но не исключены изгибы..а там опора саморезами крепиться - мне не нравится - вот если опора чашкой то ОК)
    Если на балке будут лежать лаги пола второго этажа (даже просто вес лаг) а не просто потолок - такая балка мне не нравится ...низкая (150 мало) - имхо
    самым умным будет поставить два или три столба - тогда не придется думать над увеличением высоты балки
     
  7. V1v1v1k1k1k1
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот такие фермы, как я нарисовал (размер досок 150 на 50), вместо балок 100 на 200 это прочнее? Видел как соседский прораб такие ставил. Но не знаю, прав ли он.
     
  8. V1v1v1k1k1k1
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К сожалению, толще балку не сделать - под ней надо проходить. А если поставить два столба, то достаточно? (пролеты при этом по 1.8 м)?
     
  9. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.702
    Благодарности:
    2.908

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.702
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Москва
    Два столба по моему мнению достаточно - но зачем между сдвоенных досок бруски? тогда уж берите фанеру - хотя 1,8м уже просто доской хорошо. но другое - я бы незачто не стал собирать квадрат 6 на 6 без перерубов - высокий риск что стену поведет ...как владелец брусового дома скажу - в лес это занятие - лучше СИП или каркас в 100 раз)
     
  10. V1v1v1k1k1k1
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    V1v1v1k1k1k1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1.8 м перекрываются матицей - это брус 15 на 15. А вот лаги пола - это фермы из сдвоенных досок. Так соседский прораб говорил, но в соседней ветке на форуме меня уже почти отговорили от этой затеи. Так что будут балки 100 на 200.

    Как такая конструкция - потянет?

    Матица выполняет в основном функцию удержания противоположных стен от распирания. Перегородка же ничего не держит, если только на врублена в стену в охряп (в лапу). Или же я прав?
     
  11. Kedruchu
    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.702
    Благодарности:
    2.908

    Kedruchu

    Живу здесь

    Kedruchu

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.13
    Сообщения:
    6.702
    Благодарности:
    2.908
    Адрес:
    Москва
    "Главная задача матицы — это выполнять опорную функцию для балок потолка или стать частью стропильной системы крыши" стены так не удержать

    ваша балка и есть почти матица
    100-200 - вы же написали выше нельзя, а теперь 200мм ? идеально Две доски 50-200 - имхо
    вообще лучше бы показали планировку стен
    столб то на что упирается снизу?
     
    Последнее редактирование: 30.05.18
  12. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    961

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    961
    Адрес:
    Москва
    Не очень понимаю, почему только деревянные варианты перекрытия рассматриваются. Для таких пролетов дерево не самый постой вариант перекрытия.
     
  13. Genesis001
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Genesis001

    Участник

    Genesis001

    Участник

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Это не принципиально. Возможно и фермы поварить. Но хотелось бы тогда уточнить какой диаметр должен быть у несущих труб и какой у косынок.
     
  14. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    961

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.503
    Благодарности:
    961
    Адрес:
    Москва
    Какие фермы?!.
    У Вас без особых проблем проходит сборно-монолитное перекрытие толщиной 200 максимум 250 мм.

    Здесь <видео удалено модератором как носящее рекламный характер> статические испытания плиты длиной 9 м.
    Я надеюсь вам такие нагрузки не нужны.
    Поэтому можно уложиться в 200 мм толщины.
    Ваши 8,5 метра пролета можно до 10 доводить спокойно.
     
  15. Genesis001
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Genesis001

    Участник

    Genesis001

    Участник

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    А как Вы предлагаете оставшиеся 6 метров перекрывать?