@a852456, @Avs7153, можете еще сделать замечания по схеме? Или можно переходить к выбору комплектующих?
2. Так и будет. Схема принципиальная, а не монтажная. Мне необходимо понять пока какие устройства и с какими характеристиками должны быть в схеме....
1. Вот поэтому (спасибо АВС): [ATTACH]
Что там внутри мне не очень ясно. Вот фото (извините за качество, пока нет возможности на фотик сфотографировать).
Всеравно, по факту, вешать я его буду в доме рядом со щитом, схему которого и пытаюсь здесь "согласовать", т. к. больно дорого стоит, чтоб вешать...
Это из однолинейной схемы, которая прикреплена к ТУ. Формулировку не помню - вечером посмотрю. А что именно смущает?
В схеме нарисован прямоугольничек с надписью "ПЗР2-3-3-25". Вот:
Мне показалось, что да. Если вы имели ввиду другое, поясните, пожалуйста.
Чем больше критики услышу я сейчас, тем спокойнее я спать буду потом:) Так что ругайтесь, конечно! Я всегда рад конструктивной критике!...
А может заложить проводку с запасом, а плиту выбрать потом? Пока построите еще 10 моделей появится, а на кабеле особо не разоритесь..да и в случае...
1. Потом покажите, что получится - может я у вас срисую чего-нить полезное:) 2. Точно не скажу, ибо, как уже сказал, сам новичок, но, вроде как...
У Avs7153 есть хорошие картинки в его альбомах, почитайте, там полезно:)
Ну, ПЗР добавили хулиганы из сетевой и я его уже купил - не знал, что по закону имею право не покупать...так что, чтобы приняли без вопросов пока...
Не специалист, ибо в соседней теме задал такой же вопрос, но тем не менее, на сколько я разобрался в теме: 1. на водогрей и сан узел на 2 этаже...
Переделал немного схему. Добавил ОМ-63 на каждую фазу и ПЗР на входе. Как теперяча?
Посмотрел конечно! Спасибо! Последний вариант - это селективный автомат? Посмотрел стоимость - 10 тыс за автомат, 10 тыс за УЗО (от...
А обуздать надо! Тогда входной автомат оставляем прежним - 25А. Но как же сделать так, чтоб вырубалась только группа, а не весь дом?
Да, это обязательно! :)
Посмеялся над "А вот весёлый приём борьбы с перегрузками. Рассмотрим только пример: к 16А автомату (3.5кВт) подключены потребители кухни киловатт...
Если я не ошибаюсь, то делают так для 3 фаз: делим 15000 на 3 = 5000 на фазу. 5000 делим на 220 (в фазе) получаем 22,7А, т. е., ограничив...