РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Чуть повторюсь. Строю дом, 8х10 м 2- этажа, Тверская область, берег Волги. Теплопотери: 7340 + 15 % = 8,44 КВт. (-30С) Резервный котел (он же бивалентный) - электрический, мощностью 6 Квт. + Генератор. На ГВС хочу поставить бойлер косвенного нагрева литров на 200, два змеевика, с возможностью подключения солнечного самодельного коллектора СО — только теплые полы, По геологии. 2 -2,5 м песок речной, далее глина. Уровень воды в колодце в начале марта на глубине 2 м. Под геоконтур выделяется участок 15х40 м (может чуть больше, уточню как сойдет снег). Участок с наклоном от дома в 1 м. Убедительная просьба, скважины, ТН воздух-вода, черпать энергию из космоса и т. п. НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. Спасибо за понимание.
Не указан бюджет. В смысле вы хотите минимальными средствами осуществить или получить гарантированный режим ТН. Если второе то какую температуру при какой нагрузке рассчитываете получить.
Задача простая. Не касаясь бюджета, определить оптимальную схему геоконтура. Копать буду максимально глубоко, думаю на 3,5-4 м заглубиться в моих условиях реально. Проблема номер 1- близкие грунтовые воды (в период работы ТН, копать естественно буду в конце лета при падении уровня воды в колодце), поэтому сделать сборный коллектор для геоконтура нет смысла, больщую часть времени он будет затоплен. Поэтому все контуры (ПНД 32) буду заводить в дом, думаю более 8 контуров завести в дом не айс, хотя при необходимости думаю возможно. Считаю, что геоконтур должен дать 10 Вт с м. кв. Осталось понять, как правильно "нарисовать" траншеи и в ней правильно разложить трубы. Про многоэтажку знаю, не хочу. участок под геоконтур, предварительная схема (6-ть траншей длиной (рабочей) по 40 м, можно при необходимости наверное сделать и 7 и 8 шт, вопрос надо ли) и варианты укладки труб:
Ну так в чем загвоздка? 6 траншей по 40м это 240п.м. ширина траншеи 1 м тогда 240 кв. м поверхности, при вашей норме 10 Вт на кв. м. выйдет 2.4 кВт. 240 п. м. траншей это туда обратно 480 п. м. труб. Но все равно не хватает для 6 кВт (холода). Вы не указали режим какой хотите получить если надеетесь на 0..+5 то 480 п. м. мне кажется маловато. 300-400 п. м. гарантировано отдадут 4 кВт при средней температуре -3 градуса.
Если место позволяет и не хотите частить... можно разместить в два этажа. Допустим на 2х метрах и на 1 метре. Копать до 4х метров ради одной нитки... как то помоему не рационально совсем выходит... ну и что особо страшного, что он будет затоплен? А цоколь какой нить у дома ведь есть? Можно там разместить сборный коллектор, а к месту установки ТН уже пустить лишь подачу и обратку от него. P. S. На 6кВт холода правильнее ориентироваться на 600 метров пог. трубы...
Мы обычно делаем так. Мощность ТН делим на 20 и получаем длину контура. В Вашем случае, ТН вы наверное будете ставить мощностью 9000 Вт, значит длина контура должна быть 450 метров минимум. Трубы ПНД 40 выпускаются в бухтах по 100 и 200 метров. У Вас песок и неплохо бы добавить длину контура, т. к. теплопроводность песка мала. Я бы сделал 3 контура по 200 метров. Ваш участок позволяет закопать 600 метров трубы 15 траншей по 40 метров с расстоянием 1 м между трубами. Контуры получаться чуть меньше чем по 200 метров, т. к. надо будет оставить запас на концах. По практике метров по 10 на контуре теряется, но нам-то пофиг мы добавили много. Где ставить гребенки это Вам решать, можно в доме или в подвале, можно закопать пару бетонных колец и соединить там. Вся эта рекламная шняга и заумные "хитрости" про многоэтажки меня уже достали. Многоэтажка это геморрой страшный, особенно в песке. Прокопать глубже 2-ух метров у вас не получится, т..к. песок будет постоянно осыпаться. Если нет места то быстрее скважин наковырять метров по 30-40. Мы закапываем на 1.5 метра. Глубже ни разу не делали. Проблем ни разу не было. Копать удобно и быстро трактором, берите обычный JCB. Он копает и закапывает сам. Нужен один рабочий, который будет лопатой подравнивать и бухту разматывать. Реально всё сделать за 2 дня, если экскаваторщик не тормоз и заинтересован в результате. Почему не стоит копать глубже? Потому-что и так стабильно +3 +4 из земли в контуре к вам приходить будет. Потому что весной и летом такой контур быстро отогревается до +10 +15. Потому что быстро и дешево. З. Ы. Кетай гавно) В контур спирт лейте. Гликоль такое-же г. как китайские ТН
По вашим выкладкам выходит, что на теплообмен в системе труба-грунт принимают участие только прилегающие 50 см грунта?
А и еще для горизонтальных контуров, мы всегда 40-ую трубу используем. азница в цене с 32-ой минимальна, а теплосъем больше
Коллектор по мне должен быть обслуживаемый, у меня есть гидрокостюм, но зимой нырять в случае-чего все равно не тянет. У меня площадь котельной 7 м. кв, поэтому нет особых причин экономить место. Короче завожу все в дом, с этим вопросом разобрался.
Не знаю под землю не лазил, но две нитки труб на расстоянии 50 см друг от друга за две недели друг друга не почувствовали. Т. е если в одной понижается температура до -5, то в другой по соседству +5 через две недели. По вашим выкладкам 10 Вт с кв. м. у вас площадь траншей 240 кв. м. Я перемножил и сделал вывод. Также я вам привел свой эксперимент.
С одной стороны действительно можно каждый метр выкопать неглубокие траншеи и проложить в сухом песке дофига труб, с другой стороны (писал выше, жаль никто не читает) с 2-х метров у меня вода, что должно как понимаю существенно повысить теплосъем. Поэтому такая понимаешь дилема, блин, глубже или чаще. Плюс глубокого закапывания - все-же большая стабильность температур, глубину промерзания никто пока еще не отменял, кто знает что будет в ближайшие 10 лет, а вдруг глобальное похолодание с малоснежными зимами. Трубу буду использовать 32, намного легче завести в дом и считаю, что теплосъем мало зависит от диаметра трубы (ПНД) при пропорциональном росте толщины стенок с ростом диаметра трубы. А где и почем Вы спирт берете, можно в личку.
Значит так, получается схему геоконтура можно рисовать после ответа на один простой вопрос: на каком расстоянии в сухом песке (мелко копаем) или водонасыщенной смеси глина + песок (глубоко) должны распологаться трубы для максимального теплосъема при устройстве геоконтура в один уровень, т. е. когда они еще взаимно не влияют друг на друга.