    Это вариант для TN-C-S просто, ещё гасит наводки на N, которые навелись на линии.
    В каталогах производителей в картинках всё нарисовано :)

    PEN и есть земля и поэтому варисторы стоят между L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN

    В варианте TN-S он да 4х полюсник 4й полюс на N-PE для гашения от наводок ПУМ на нейтрали и перераспределении энергии по всем проводникам на нейтрали...
    Ток растекается по всем проводникам к земле и по металлическим трубам водопровода - поэтому их в СУП обычно заводят и на землю СУП идёт.
     
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Если так сделан узип 3+1, с контактом земли снизу.
    То там просто перемычка внутри встроена, от низа фазных варисторов, к верхней клемме нейтрали.
    Это и дороже, и чуть менее эффективно в работе.

    А удобство в работе. Это дело 45е

    А узип на вашей картинке, красный.
    Это узип 2×0, или 4+0 для 3ф сети.

    У них Up, меж нулем и фазой хуже
     
    Последнее редактирование: 21.06.26
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.551
    Благодарности:
    9.527

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.551
    Благодарности:
    9.527
    Адрес:
    Москва
    На цвет лучше не ориентироваться.
    В данном случае это 60кА
     

    Вложения:

    • Screenshot_20260621-162023.jpg
  4. Synopsis
    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    316

    Synopsis

    Живу здесь

    Synopsis

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.14
    Сообщения:
    757
    Благодарности:
    316
    Адрес:
    Россия
    Ага 8/20мкс :)
     
  5. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Ии
    И что с того что они красные, серые жёлтые.

    Красные у этого брэнда. Они 2 го класса. Как и все остальные.
    Да на 60ка. Но импульса 8/20, а не 10/350
    На вводе в электроустановку (дом, трубостойка, этотразные электроустановки)
    В вру.
    Лучше ставить узип 1+2класса (2 в одном), с током от 12.5ка, импульса 10/350.
    Uc 275v, Up 1.5кв.
    Иногда допустимо Up 2кв, или 1.8кв.

    И все 3 ущип по схеме 4+0, а не по схеме 3+1.
    Если нет каскада из узип, нету меж вру рщ 15-30м.
    Ну т. е узип 1 вру, и мож ещё есть в розетках.
    То лучше ставить по сзема 3+1

    4+0 это каскад.
    Рщ свой ущип 3+0, рщ этажа узип 4+0, щит квартиры узип уже 3+1 (1+1)
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Сделали для определенного типа подключения.
    А вообще, можно поменять местами символы N и РЕ. Маркером нарисовать и соответственно подключить провода.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    В каких случаях?
     
  8. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Когда нет явно чуствительного оборудования, или меж чуствительным оборудованием и гзш (точкой установки узип) достаточно растояние, чтоб поставить ещё один, чтоб он был согласован с первым.
    К примеру.
    Есть трубостойка, столб.
    С щитом, вру условным.
    Камера wifi висит на столбе. Или рядом. 15м по проводу.
    - или ставить блок питания в вру, и до камеры провод 5в.
    Но у камеры через 15м, нужен узип, низковольтовый, там на 24в варисторы, и супресоры. Дорого, и не всем понятно.
    - или до камеры провод 230в, там распред коробку, в ней блок питания. Но узип там так же нужен. 3го класса, но для 230в. Он проще и понятнее.
    Можно поставить в вру сразу узип 1+2класса с Up 1.5кв. Но через 15м, это Up будет чуть больше. И там всеравно возможно нужен узип 3го класса.
    Если на верху стоит узип 3 го класса, то внизу можно поставить узип более стойкий. Если его можно согласовать с тем что на верху.
    В частности узип с Up 1.5kv, будет иметь Uc 275v, а узип за те же деньги, с Up 1.8кв, имеет Uc 385в.
    15м для согласования, если они все на базе варисторов, может хватить и для той и другой вариации. А узип с Uc 385в более стойкий к обычным авариям на лэп.
     
  9. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.551
    Благодарности:
    9.527

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.551
    Благодарности:
    9.527
    Адрес:
    Москва
    @Ivanxxx, про узип для камеры написали полную лажу.
    Узип ставят на линию poe. Стоят около 800 руб для 100 мБ и 8 контактной версии.
    И 1500 руб для 1000 мБ.
    Вот для примера
    https://aliexpress.ru/item/1005007579500393.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.7.6d9f1193Qq2O5S&mixer_rcmd_bucket_id=975f73eb754d9a67&pdp_trigger_item_id=0_1005010457264417&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-a58bcb-cf60f1-1782601200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000041374508842&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
     
    Последнее редактирование: 28.06.26
  10. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    У Wifi камеры. Нет линии poe.
    Там гнездо для штыря зарядки.
    Даже если там есть линия poe, никто её запитывать через него не будет. А будут через стандартное гнездо.

    У wifi, камеры. Одной. В её составе. До 5 камер. 5 в одном. Плюс прожектор.
    Питания от провода poe, для такой махины может и не хватить.
    Poe если и подключат, то только для передачи данных. Что конечно потребуется 2х узип для poe, второй если в коммутатор не встроен.

    Какой конкретно узип для poe нужен? Там для каждого протокола передачи данных, по такому порту, свой тип узип.
    (Эти протоколы должны поддерживать и камера и коммутатор, видеорегистратор,. На это заранее надо смотреть. А на это не смотрят, по причине того, что синхронизируется пвтоматически. Но узип автоматически не синхронизируется в этой цепочки. Если он не верно подобран по протоколу, или на устройствах принудительно не выставлен нужный протокол, то этот узип poe, просто безполезен)
     
  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    2.448
    Благодарности:
    833
    Адрес:
    Владимир
    Однако электроника отличается электрики...
    Почитайте что-ли сайт info-sys.ru ... Про защиту сетей ethernet.
     
  12. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.551
    Благодарности:
    9.527

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.551
    Благодарности:
    9.527
    Адрес:
    Москва
    Поэтому и использую подключение кабелем.
    Не так сложно подобрать оборудование под IEEE 802.3at ,PoE+
    мощность на порту: до 30 Вт; на камере до 25-27 Вт.
    Этого хватает для большинства камер.
    Чуть более сложный подбор оборудования, зато простая коммутация и резервирование по питанию. И не отваливается от сети
    УЗИП чаще всего под этот стандарт.
    Достаточно проверить что есть POE и номинальное рабочее напряжение: 48 В.
    По ссылке был как раз такой. Я брал более дорогой вариант в корпусе близком к квадратному. И cat6.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Интересно.
    Непонятно.
    И нет ответа на вопрос.
     
  14. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Ну вот вы в этом разобрались. А большинству проще подключить через связку двух узип на 230в
     
  15. Sm_Andrey
    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    154

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Sm_Andrey

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.22
    Сообщения:
    573
    Благодарности:
    154
    А можно ли поподробнее, какой тип?
    Нашёл такие варианты:
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-ds132rs-230-g-571532-tip-1-2-dlya-odnofaznoy-seti-tt-dlya-vozdushnogo-1f-vvoda-4842984890/?_bctx=CAMQg6LfLw&at=nRtr2A6ZVhPKOWEQHXjPj21IWJopnxc7WQ8Q3t7jBZJX

    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-dac1-13s-11-275-821710242-tip-1-2-dlya-zashchity-odnofaznoy-seti-peremennogo-toka-tt-696935128/?is_apparel_size_selected=true

    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-dac1-13vgs-11-275-821730242-tip-1-2-3-zashchita-odnofaznoy-seti-tt-ili-tns-imax-50ka-s-1063752198/?is_apparel_size_selected=true