1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7

Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация - 2

Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.

  1. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    283

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Фрязино
    Всех приветствую и с днём пионера:pioner:
    Помогите решить задачу. Вводные, две трубы канажки 110 и 32. 110 ввод в септик, 32 выход. Обе будут в скорлупе 50мм. Надо заложить внутрь саморег. Длина двух труб 9 метров каждая. Проживание круглогодичное.
    Что посоветуете? На марккетплейсах много чего и непонятно ни чего:|:
     
  2. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.365
    Благодарности:
    13.949

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.365
    Благодарности:
    13.949
    Адрес:
    Архангельск
    @dan-riza, вам надо промышленный кабель брать.
     
  3. Suvorovsk
    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.542
    Благодарности:
    16.760

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Suvorovsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.12
    Сообщения:
    12.542
    Благодарности:
    16.760
    Адрес:
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    от 60 Вт/м
     
  4. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220
    И от 85 градусов.

    Ну, да. Там готовых вариантов нет, я не захотел возиться с соединением, надеялся что 65гр/30 ватт справится...

    А может и к лучшему, ибо у промышленного кабеля 15 метров 60 ватт/метр пусковой ток был бы просто аховый :aga:
     
    Последнее редактирование: 19.05.26
  5. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315
    Организовывать "плавный пуск" кабеля, разве что :)
     
  6. Фёдор_Коткин
    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Фёдор_Коткин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.16
    Сообщения:
    12.077
    Благодарности:
    50.315
    Кабель надо прокладывать из брендовых дорогих и желательно снаружи. По крайней мере, на входящую трубу. Проложите внутри и это станет основным препятствием и основным сборником всякой пакости.
    У меня сделано снаружи. Обычный самрег и 10 или 15 ватт, не помню точно. Прошлой зимой меня этот кабель здорово выручил.
     
  7. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443
    Адрес:
    Питер
    Если у вас кабель будет в слое песка (а песок мы греем до +45), то почему расплавится подложка (и зачем она там?)
    В устоявшемся режиме у вас вся конструкция будет иметь +/- одинаковую температуру

    Зачем эксперименты проводить? В каталогах производителей (ну у тех, кто нормальные кабели делает) есть все характеристики и графики мощности в зависимости от температуры.
     
  8. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443
    Адрес:
    Питер
    внутри канализационных труб ничего прокладывать нельзя! Вы же не какаете радугой, верно, и женщины у вас с волосами?
    обогрев только снаружи!
     
  9. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220
    Безопасность для меня была в приоритете в принятии решения. Другой вопрос как выжать максимум из саморег кабеля с номинальными 30 ватт на метр. Если тупо засыпать его песком 7-8 см, да ещё удобной для процедур фракцией (1 мм) то ждать прогрева придётся долго.
    Считал, около 12-14 часов, и нужно утепление верха.
    Поэтому решаю сейчас вопрос снятия тепла и его максимального отвода. Кабель лежит на плитах керамогранита. Далее надо залить его плиточным клеем по верхний край, а сверху уже сыпать песок. Площадь эффективного теплосъема на песок так будет максимальная. Лучше теплосъем - лучше охлаждение саморегулируемого кабеля = выше его текущая мощность и теплоотдача. Но ремонтопригодность в таком случае околонулевая, как то выдергивать кабель. Думаю обернуть его фольгой при заливке плиточным клеем. Кабель при сушке клея включить для теплового расширения. Как-то так.

    Нашел график мощности в зависимости от температуры окружающей среды, видимо это что-то среднее по таким кабелям.

    Логично.
     

    Вложения:

    • Screenshot_2026-05-20-09-52-48-33_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
    Последнее редактирование: 20.05.26
  10. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.525
    Благодарности:
    9.512

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.525
    Благодарности:
    9.512
    Адрес:
    Москва
    Лучше сделайте нормальный уклон.
    У меня 45 метров трубы сверху 30 мм изоляции.
    Без всякого обогрева нормально все работает.
    Глубина примерно 35 см до верха трубы.
    Два смотровых колодца утеплены.
     
  11. Suxarrr
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443

    Suxarrr

    Живу здесь

    Suxarrr

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    4.361
    Благодарности:
    2.443
    Адрес:
    Питер
    от 5мм подложки толку, практически, ноль в силу ее малой толщины.

    нельзя.

    Купите нормальный резистив и не занимайтесь извращениями, вы своей экономией себе только жизнь усложняете.

    Еще раз: резистивный кабель с фторопластом внутри прекрасно справится с вашей задачей без проблем.
     
  12. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220
    100 мм ЭППС + на нем 1 см базальтовый картон с теплоотражающим фольгированным слоем.

    Тогда при первом нагреве кабеля после высыхания клея не произойдет ли его деформация?

    Плюсы-минусы: резистив надежнее и долговечнее, даст постоянный нагрев без падения мощности. Но при проблеме с терморегулятором подложку он разогреет до критической температуры, у меня это не бетонная стяжка в туалете или на балконе, а емкость определенных размеров с утеплением ЭППС по кругу. К резистиву мне надо будет два термодатчика к лежанке - один чтобы не перегреть подложку, другой к верху песка чтобы регулировать его температуру - в общем это морока еще та и промышленные какие-то термостаты. Вместо этого у меня будет саморег на 65 гр и один датчик в песке для контроля нагрева.

    Еще раз: проблемы с перегревом в дне лежанки под песком мне не нужны. Этот вопрос я даже не обсуждаю, и совета не спрашиваю, извините. Меня вполне устраивает саморег с 10-12 часами безопасного выхода на режим. Надо просто предусмотреть возможность его демонтажа с течением времени при необходимости, это тоже более чем решаемая задача.
     
    Последнее редактирование: 20.05.26
  13. Nikki1977
    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.365
    Благодарности:
    13.949

    Nikki1977

    Живу здесь

    Nikki1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.12
    Сообщения:
    9.365
    Благодарности:
    13.949
    Адрес:
    Архангельск
    Не выйдет у вас ничего с бытовым саморегом. Не нагреет он лежанку до 45 градусов.
     
  14. Kepka
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    283

    Kepka

    Живу здесь

    Kepka

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    1.017
    Благодарности:
    283
    Адрес:
    Фрязино
    Нормальный уклон на 32мм трубе при 9 10 метров какой?
    Сколько опускать относительно верхней точки?
     
  15. dan-riza
    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220

    dan-riza

    Научный консультант

    dan-riza

    Научный консультант

    Регистрация:
    16.05.20
    Сообщения:
    8.673
    Благодарности:
    2.220
    Зарубимся? :) Без помощи подогрева воздуха до 30-40гр - скорее да, так как верхний слой песка выше 30-35 гр будет его терять от 150 ватт в час.