1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Неполадки котла Baxi семейство Eco - часть 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Lehangriy-74, 26.09.20.

  1. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.016

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.176
    Благодарности:
    1.016
    Адрес:
    Самара
    Нужно проверить минималку. Но для этого нужен прибор.
     
  2. Sleganzov
    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    58

    Sleganzov

    Живу здесь

    Sleganzov

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.13
    Сообщения:
    184
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    А на батареях термоголовки стоят?
    Не зажаты?
    Воздух спускали с батарей?
    Батареи вообще греются?
     
  3. Romash666
    Регистрация:
    23.03.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    101

    Romash666

    Живу здесь

    Romash666

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.11
    Сообщения:
    244
    Благодарности:
    101
    Адрес:
    Ryazan
    Вопрос задан неверно. Котел модулирует только в том случае, если температура ТН вышла за верхнюю границу заданной на 2 градуса и более. До этого - модуляция 100%.
    При наличии в системе 100-150л ТН и достаточного количества радиаторов инерционность ТН такова, что снижение модуляции до 60-70% при температуре ТН=МАХ+2гр визуально в окошке котла Вы скорее всего не определите. Здесь Вам в визуальную помощь счетчик газа, который начинает заметно замедляться.
    Если у Вас есть подключенный БАКСи-Коннект, ТО ЧТО ВАМ ЕЩЕ НУЖНО? Там же есть АБСОЛЮТНО ВСЕ ОТВЕТЫ на вопросы, даже на незаданные...
     
  4. Alex1087
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76

    Alex1087

    Живу здесь

    Alex1087

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Доброе утро!
    установили котел бакси экофор 1.24
    также установлен бакси коннект. дом 160 м2 первый этаж теплый пол + батареи. второй этаж только батареи.
    вопрос. теплоноситель не прогревается выше 50 С.
    в чем может быть проблема ? (все новое. дом еше в строительстве).
    газовый котел переведен на сжиженный газ. поставщик газа считается порядочным.
    давление в газгольдеоре 3 атм. (газгольдер на улице- утеплен. и постоянно включен греющий кабель).
    На гидрострелке (или как она правильно называется) температура которая подается на теплый пол и радиаторы больше 40-42 с не поднимается).

    ps: заранее прошу прощения если е очень корректно описал. только начал знакомится с газовым оборудованием.
     
    Последнее редактирование: 26.01.26
  5. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @Alex1087, причин может быть несколько...
    1. кто нибудь вообще котел настраивал? как ведет себя котел? работает постоянно или отключается периодически без аварийной индикации?
    2. либо идет постоянная теплопотеря- из-за того что "дом еше в строительстве" и котел тупо не может ее подавить
    3. либо произошло " опрокидывание стрелки"- производительность насосов за стрелкой - больше чем производительность насоса котла.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.527
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.527
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    так больше и не надо наверное

    А как котел то управляется?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.946
    Благодарности:
    33.299

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.946
    Благодарности:
    33.299
    Адрес:
    Калуга
    Как настроена Т в СО ?
     
  8. Alex1087
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76

    Alex1087

    Живу здесь

    Alex1087

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    доброе утро!
    1- котел настраивали. вызывал специалиста. заменили жиклеры. что-то там с лавлением настраивал.
    котел работает стабильно. индикаций ошибок и тд нет. настроен по датчику воздука. первый этаж темп 19.5 С
    второй этаж: 20 С
    дом с окнами. дверями, в данный период идут отделочные внутренние работы.
    саму котельную тоже устанавливал специалист (его порекомендоваои- вроде все довольны)
    все насосы на 3 скорости. а их производительность я не знаю, но понял что нужно посмотреть. и чуть позже пришлю фото.

    вопрос. если производительность насосов " за стрелкой" я могу скорость уменьшить?
     
  9. Alex1087
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76

    Alex1087

    Живу здесь

    Alex1087

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    доброе утро!
    управление через Бакси коннект+
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.527
    Благодарности:
    7.536

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.527
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Иваново
    Это не говорит о методе управления в самом этом коннекте. Кто его настраивал то?
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.980
    Благодарности:
    24.420

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.980
    Благодарности:
    24.420
    Адрес:
    Россия, Москва
    В доме тепло?
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    да
    upload_2026-1-26_11-35-31.png upload_2026-1-26_11-38-17.png
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.946
    Благодарности:
    33.299

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.946
    Благодарности:
    33.299
    Адрес:
    Калуга
    что ?!?
     
  14. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    16 января- насос контура на максимальной производительности. 26 января-после балансировки контура
     
  15. Alex1087
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76

    Alex1087

    Живу здесь

    Alex1087

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Тот кто котел настраивал, тот и подключил бакси коннект. Так там вроде все просто (не нужно много ума) его подключить:)