    Добрый день!

    Установил на чердаке канальный нагреватель для вентиляционной установки. Подключено через контактор к плате управления приточно-вытяжной установки. Начинаю проверки и пробный запуск.
    При включении нагревателя, вырубает УЗО. Проверил все подключения... нет, подключения не перепутал. Скорее бы автомат вышибло. Лезем дальше. Отдельно проверяю контактор - УЗО молчит. Отключаю питание, замеряю сопротивление между фазным и корпусом - 6,5 МОм. Сопротивление самого нагревателя - 40 Ом. Хмм... откидываю заземление с нагревателя, подаю напряжение - работает! УЗО молчит. Логично. НО! ... два вопроса.
    1. Куда копать в поиске неисправности.
    2. Можно ли нагреватель подключить без заземления... кругом дерево, чердак.
    123.jpg
     
  2. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Какой-то чудак соединил ноль и землю в нагревателе
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Канальные нагреватели редко встречаются, поэтому чаще подобные проблемы встречаются с духовками и электробанями.
    ТЭНы долго лежат на холодных складах, насыщаются влагой и УЗО отключается.
    Часто приходится первый пуск делать без УЗО. Включить и прогреть, чтобы влага ушла. А потом и с УЗО можно включать.

    Без УЗО включать опасно. Не потому что чердак деревянный, а потому что корпус металлический.
     
  4. DemNZV
    Регистрация:
    04.05.17
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    8

    DemNZV

    Живу здесь

    DemNZV

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.17
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странное суждение. В нагревателе есть клеммная колодка для L и N и есть болтик с обозначением PE. Есть паспорт изделия в котором схема подключения. L и N на ТЭН, а РЕ - на корпус. Что не так?
     
  5. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Заблокирован

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    16.421
    Благодарности:
    11.758
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Не так в том что кто-то зачем-то соединил N и РЕ.
     
  6. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Та же картина и с двигателями происходит. Трехфазник на 2,2 квт на измельчителе хранился в сарае с бетонным полом. Включил его через 50 метровый удлинитель около сарая на дорожке из плитки. Всё нормально было. Отвёз к месту измельчения, поставил на почву, включил, и сработало УЗО. Замерил мультиметром между фазными обмотками и корпусом на шкале 200 мом - ничего не показало. Отключил заземление и вольтметром замерил утечку между землёй переноски и корпусом на работающем движке, показало 4,5 вольта. Просто двигатель за год стояния на бетонном полу с закрытыми дверями в сарае набрал влаги, а изоляция обмоток старая, движку больше 30 лет, вот и пошла утечка. Обычно после работы движка в несколько часов, или прогреве летом на хорошем солнце утечка устраняется.
     
  7. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Утечка измеряется амперметром
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Миллиамперметром. У меня УЗО стоит на ток срабатывания 30 ма. А маллиамперы откуда берутся? От разности потенциалов. При этом напряжение может быть и 4 вольта, и 400 вольт. От 4 вольт ничего не будет, а вот от 400 вольт при этом же токе будет труп. Опасный ток для человека 2 ма, а смертельный 20 ма.
     
  11. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ток определяется Законом Ома.
     
  12. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Спасибо за открытие. Отродяся это не знал:aga:. Правда чуток знаю закон Киргофа.
     
  13. morozov
    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497

    morozov

    Живу здесь

    morozov

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.11
    Сообщения:
    29.501
    Благодарности:
    21.497
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можете измерить своё сопротивление: рука-рука,рука-нога,нога-нога
     
  14. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    16.317
    Благодарности:
    42.351
    Адрес:
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Спасибо. Я это делал лет в 15, когда начал увлекаться радиоэлектронникой, сейчас мне 75.