    Разницей между заданной Т-рой и той, что есть, когда сравняются котел начнет уменьшать мощность до минимума, чтобы удержать Т-ру на уровне заданной. Вот такой простой алгоритм, но могут быть извращения, это то, о чём сейчас беседа.
     
  2. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    А понимать ему нужно затем, чтобы реагировать соответствующим образом: повышать теплопроизводительность или понижать.
    И при закрывании терморегуляторов, и при увеличении теплосъёма картина одинаковая: растёт "дельта".

    ...Об этом Курт напишет в своей следующей статье. :)
     
  3. Borisoff1
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    11

    Borisoff1

    Участник

    Borisoff1

    Участник

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    https://arghome.ru/blog/kakaya-raznitsa-temperatur-dolzhna-byt-mezhdu-podachey-i-obratkoy-v-sisteme-otopleniya-chastnogo-doma/
    Вникните глубже в суть вопроса прежде чем немца ругать)
     
  4. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Минск
    @Penzukovich, не согласен.
    при старте сразу на 2 сек работает на повышенной мощности (нормальный такой факел с горелки)..потом сразу на минимальную. типа подувки.
    мне этого хватает ...но...когда же он сам сделает больше...(как догадка-когда за всемя работы горелки больше чем период простоя..но это не факт...) нигде в проспектах или сервисных мануалах для мпецов об этом не нашел.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Выб ещё первые полсекунды взяли? У тех же валенков: розжиг на своей мощности, потом 2 минуты на минималке для оценки теплосъёма, далее на всю катушку с учётом ограничения максимальной мощности владельцем. Что идёт далее я уже описывал. Так работают все печи и котлы с ПИД регулированием.
     
  6. Добромил
    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224

    Добромил

    Инженер-технолог

    Добромил

    Заблокирован

    Инженер-технолог

    Регистрация:
    01.04.24
    Сообщения:
    1.304
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    г. Владимир
    Насчёт оценки теплосъёма - это Вы сами придумали? :)
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    И что, оценивается адекватность роста температуры теплоносителя, т. е теплосъёма в первичном теплообменнике. У вас какое мнение об этих 2 минутах работы котла на минимуме?
     
  8. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Минск
    Я даже приукрасил (был неаккуратен в выражениях). реально на старте секунд 15 идет максим отдача горелки и вентилятора..потом плавно падает ..до минимума (у меня максимум-60+ квт и 16 минимум) поэтому наблюдаю этот процесс очень хорошо.
    кстати. докрутил насос в котле- (голову к улитке- видимо слабовато было) и он стартовал 3 раза а только потом поджигал. так вот уже месяц как зажигает с первой прокачки...
    те ошибка ф22 всё же была из за насоса (меня криворукого)
    но датчик продолжает врать давления. пишет 1.1 при том что по факту 1.4
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    У вас конденсатник? Там может быть другой алгоритм, ведь надо ввести котел в режим конденсации.
     
  10. sergMinsk
    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652

    sergMinsk

    Живу здесь

    sergMinsk

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.10.09
    Сообщения:
    5.158
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Минск
    Не думаю. эконденс режим чисто температурный. в контуре дымоотвода...
    а горелка- это ж неизвестный мне контур.
     
  11. alex3694770
    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    alex3694770

    Новичок

    alex3694770

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    К котлу TurboTec plus VUW INT 322/3-5 R2 подключен CalorMATIC 630. Связка работает, но котел периодически останавливается по F75. С ошибкой разбираюсь, но очень не хватает сообщений на телефон об аварии. Подскажите спецы, как это можно организовать?
     
  12. Viktori5757
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940

    Viktori5757

    Живу здесь

    Viktori5757

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    940
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @alex3694770, любой ZONT с цифровым модулем.
     
  13. Lelik_99
    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    60

    Lelik_99

    Живу здесь

    Lelik_99

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.09
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Белгород
    Подскажите, пожалуйста, atmo tech plus uv240 с calormatic 470, с бойлером косвенного нагрева, заметил, что как-то странно стал ГВС работать, не равномерно что-ли. Смотрю параметры и вижу, что насос загрузки бойлера выкл и не включается ни при каких обстоятельствах. Т. е. запрос на нагрев идет, температура в бойлере ниже уставки, насос загрузки пише выкл, но вода в бойлере греется, но как-то медленно. Или оно так и было всегда, я не замечал и проблема сейчас у меня в чем-то другом, в бойлере например?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Там вроде всё одним насосом решается и 3хходовым в котле. Не помешало бы полное название котла, ну коль котел плюс, смотрите настройки насоса в меню котла.
     
  15. matveev280380
    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5

    matveev280380

    Живу здесь

    matveev280380

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.14
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия
    Добрый день, есть котел с калор матиком 470, с подключенным датчиком уличной температуры. Калор матик начал подглючивать. На что его можно заменить, просто сняв и подключив в тоже место что то другое с аналогичным функционалом?