1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Buderus - 6

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.

  1. Di_mon
    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Di_mon

    Новичок

    Di_mon

    Новичок

    Регистрация:
    22.09.19
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Уважаемые форумчане, здравствуйте!
    Имеется котел buderus 052-24 (без буквы). Котлу уже лет 7, гидрострелка, три контура, бкн с датчиком температуры. Питание котла через стабилизатор, плюс реле от скачков. Каждый год открываю прочищаю, особо проблем не было, единственное один раз появилась ошибка 6а, отполировал электрод ионизации и все нормально. Да, еще была такая беда, регулятор температуры опускаешь на ноль, а котел один чёрт батареи греет, бойлер нагревает (как положено котел отдельно, бойлер отдельно). Помогала только перезагрузка. Но эта неисправность случалась не часто.
    Месяца два назад решил поставить комнатный регулятор, выбор пал на TC100. Установил, регулятор заработал. Но, появились новые проблемы. Отваливается периодически связь по can и модуляции пламени я особо не заметил. Перепробовал разные провода, последние экранированные, с экраном на корпус, ферромагниты на вход, настройки менял, фаза как положено, земля как положено. Ничего не помогало, могло пару дней отработать, могло за 10 минут три раза отвалиться. Когда теряет связь, помогает перезагрузка тс100. Максимальную температуру ограничил в параметрах до 70 градусов, так как после отключения can котел разгоняется до максимальной температуры, т. к. регулятор котла выкручен на максимум. Такое чувство, что конфликт котла с тс100 ,температуру регулятор просит опускать, а котел греет дальше, может неисправность описанная выше и есть виной.
    Так и жили, на днях приобрел новую плату, на вид один в один как моя. Переписал параметры первого, и второго уровня, поменял плату, запустил. После запуска появилась ошибка CL, если я не ошибаюсь это датчик температуры. Захожу в параметры, в первом уровне меняю все на свои, во втором есть отличия, изменить их не дает. Перезапускаю котел, ошибки больше нет, котел заработал, тс100 держит в доме 23 градуса, на бойлер приоритет, can шина больше не обрывается, все заработало. Но, хотелось бы узнать какие пусконаладочные проводятся при замене платы. Тем более у меня нет информации работала плата как 52-24 или 52-24к. Все выписанные параметры могу показать.
    Второй вопрос по тс100. Сейчас он работает offline, у меня так и не получилось связать его с сервером. Может уже и сервера нет?
     
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Ну с этим к ШИДОЛУ надо.
     
  3. tulyak2010
    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    53

    tulyak2010

    Живу здесь

    tulyak2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    53
    Такой вопрос я задал на этом форуме года два с половиной назад. Ввели против нас санкции и Бош ушёл...Особо умные и одарённые настроили удалённое управление подручными средствами, лично я жду когда мы войдем в Берлин.
     
  4. Doktor_Z
    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Doktor_Z

    Участник

    Doktor_Z

    Участник

    Регистрация:
    26.03.19
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    г. Москва
    Добрый день! Подскажите имею горелку Logatop DE 1.1 VH. После скачка напряжения выгорел варистор. В штекере со стороны горелки. Какой номинал варистора туда нужно установить? Заранее спасибо!
     
  5. startyom
    Регистрация:
    15.05.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    startyom

    Новичок

    startyom

    Новичок

    Регистрация:
    15.05.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    @tulyak2010, @tulyak2010, @tulyak2010, @tulyak2010, @tulyak2010, @tulyak2010,
    Здравствуйте. Скажите, удалось ли решить проблему? У меня такой же котёл и такой же стабилизатор. Проблема один в один.
     
  6. tulyak2010
    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    53

    tulyak2010

    Живу здесь

    tulyak2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.19
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    53
    @startyom, здравствуйте.
    За последние две недели выключений котла не было...Поэтому с другим стабилизатором не тестировал пока. Перепадов электричества не замечал. Одну только странность замечал, что при отключениях на выносном пульте при установленной температуре (положим 22 градуса) показывается 23,5. Хотя это было физически не возможно при холодной погоде на улице и без работающей газовой плиты. Думаю, что-то влияет на некорректную работу этого датчика и котлу сносит мозг. Такой котёл в нашем районе один и газовщики местные руками разводят...
     
  7. seravatar
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    seravatar

    Новичок

    seravatar

    Новичок

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
     
  8. seravatar
    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    seravatar

    Новичок

    seravatar

    Новичок

    Регистрация:
    19.02.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    У меня та же проблема. Чем закончились Ваши изыскания с батарейками и ионистором? Удалось решить проблему?
     
  9. MiV739
    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    MiV739

    Участник

    MiV739

    Участник

    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Доброго времени. Подскажите как U052-28 снять воздушный клапан, на 72 там скоба, а тут ничего нет такого нет.
     
  10. MiV739
    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    MiV739

    Участник

    MiV739

    Участник

    Регистрация:
    08.05.12
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Против часовой я так понял?
    п. з. разобрался, снял. Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 11.08.25
  11. l-f33
    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    132

    l-f33

    Живу здесь

    l-f33

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Нет, кардинального решения так и не нашлось. Умельцы по ремонту плат с Авито оценивают примерную стоимость ремонта в 15000р, но это по стоимости равно стоимости новой платы...
    Здесь опечатка. Я НЕ знаю в чем проблема.
    Батарейки так и висят уже 5-й год. Отключения электричества иногда проходят без сброса времени и дня недели, а иногда и сбрасывается. Причем иногда, даже отключения на 20-30 мин проходят без сброса, а иногда и кратковременные отключения приводят к сбросу. Думаю, что емкость батареек при длительных периодах без пропадания электричества немного восстанавливается, а потом при нескольких кратковременных отключениях уже не успевает восстановиться. Пока решил поменять батарейки.
    Нашел вот такие аккумуляторы, заказал, хочу собрать из них аккумулятор на 4.8 в, разрядить, подцепить амперметр, начать заряжать 5-ю вольтами и посмотреть какой будет максимальный ток заряда.
    Параллельно с этим пытаюсь (хотя и не очень активно) размышлять как подобрать подходящий миниаккумулятор чтобы повесить вместо батареек.
    Собственно в электронике почти не разбираюсь, опыты ставить над рабочей платой котла не хочется, поэтому пока только мысли.
    Основной вопрос - как определить какой максимальный продолжительный ток может выдать плата?
    В одном из сообщений @Мax94 посоветовал,
    Но дальнейшая переписка прервалась и ответ на свой дилетантский вопрос я не получил.
    На одном из форумов предложили вариант подключить переменный резистор и постепенно уменьшать сопротивление до тех пор, пока напряжение не упадет на 5-10%, в этот момент измерить ток, который и будет являться номинальным. Но к сожалению, опять прервалась переписка.
    Вот на сегодняшний день и вся информация, которую удалось собрать.
    Буду благодарен, если найдутся люди, готовые разъяснить и помочь с решением.

    P. S.
    Видел, как человек без перепайки ионистора, просто подпаял параллельно еще один такой же. Вроде бы, даже все заработало как надо, но котел другой...
     
  12. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.650
    Благодарности:
    7.879

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.650
    Благодарности:
    7.879
    Адрес:
    Калининград
    зависит om moro, сколько ом между источником и акком- включая резистор если есть в явную, дорожек, внутреннего сопр. источника и акка. На плате можно попытаться посмотреть, через как ионистор подключен к БП. Какое напряжение на линии выхода источника.
     
  13. l-f33
    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    132

    l-f33

    Живу здесь

    l-f33

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.20
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    132
    Адрес:
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Это все ведь уменьшит ток заряда, измеренный таким способом?
    Я опасаюсь, что если я подцеплю аккумулятор и сети долго не будет, он разрядится в 0, а после появления сети, начнет заряжаться очень большим током и плата котла этот ток не выдержит.

    На контактах платы котла при подключенном питании и отключенной батарейке висит 5,08В, при подключении батарейки падает до ~4.5В.
     
  14. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.650
    Благодарности:
    7.879

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.650
    Благодарности:
    7.879
    Адрес:
    Калининград
    Не понял вопроса.
    Имеете в виду, что все эти участники уменьшают ток, который может попасть в разряженную батарейку?
    По
    поймите пжлйст, что "разряженный в ноль АкБ"- это не ионистор- на нём для ячейки NiMH около 0,9 вместо 1,2В, на 6s PbAcid- 6.0-9.0V вместо 12,0! И ток зарядный определяется обычно источником- и там ну явно или лимит тока, или тупо резюк (для маломощных систем), который тупо режет всё выше хх мА.