1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нет протока в теплых полах

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Seviktor, 26.02.25.

  1. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    974

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Тамбов
    Варианта 3.
    1. Насос 8, циркуляция усилится, но не факт что сильно.
    2. Разбавить антифриз посильнее водой, с соответственным повышением точки замерзания.
    3. Разбить коллектор на 2, и на каждый поставить свой насос.

    И без фильтра в долгую лучше не оставлять, со временем антифриз может начать разлагаться с образованием мусора. Сильно зависит от качества залитой жижи.
     
    Последнее редактирование: 27.02.25
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.461
    Благодарности:
    35.165
    Адрес:
    Касимов
    Да. Кстати, с какими параметрами он был заявлен, и на сколько и чем, вы его разбавили? И еще, сколько сейчас давление в системе?
     
  3. ШкольникРемонта
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    171

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Иваново
    Сдается мне, что 25 трубы и краны на них сильно заужают проток.
     
  4. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    Выход с котла 3/4
     
  5. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    1.7 давление в котле
    Теплоноситель -30 50 на 50
     
  6. ШкольникРемонта
    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    171

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    ШкольникРемонта

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.10
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    171
    Адрес:
    Иваново
    А если замерить штангелем внутренний диаметр выхода, ПП труб и главное - проходное отверстие на кранах?
     
  7. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    19 мм рулеткой мерил
     
  8. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    974

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.928
    Благодарности:
    974
    Адрес:
    Тамбов
    Локальные заужения критического значения не имеют. Да и трубы там метра 3, не очень хорошо, но и не критично.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    5.154
    Благодарности:
    1.785
    Как давно греете? Судя по пирогу ТП греем земной шар, как прогреется, так ТП будет комфортным, но хватит ли для отопления дома, вопрос? Поднимите температуру на подаче, потом подрегулируете. Выровнить расходы по веткам.
     
  10. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если свежая система то возможно просто завоздушена.
    нужно каждую петлю подержать открытой по полчасика, воздух с насоса стравить, сетку из фильтра убрать или просто его убрать, в норме такого насоса и труб на 2 таких гребёнки хватит.
    ну или теплоноситель палёнка и вообще не той вязкости что положено.
     
  11. Vladimirtul
    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Vladimirtul

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.12
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Тула
    По воздуху +:super:, надо проверить!
    Не вводите людей в заблуждение! Максимально насос 25-60 или аналог в теории прокачает 16х2 мм МП трубы 12 контуров длинной не более 60-65 м. с протоком 2 л/мин., если теплоноситель - вода. Кроме теории есть фактор материала и прямоты рук.
    Вообще из 16 мм трубы делать контура более 50 м - стремное занятие.
    В идеале делать из 20 и не боле 65 м. на контур.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Документально подтвердить можете? если нет, то заявление бред сивой кобылы Машки.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давайте таки придерживаться канонических 80 м для 16 трубы.
    а то у нас на форуме некоторых болтает от 50 до 100 метров.
     
  14. Seviktor
    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13

    Seviktor

    Участник

    Seviktor

    Участник

    Регистрация:
    03.03.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    13
    Всем спасибо !

    Сделал все заработало!
     
  15. serg sl serp
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    216

    serg sl serp

    Живу здесь

    serg sl serp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    216
    Адрес:
    Серпухов
    Чего сделал-то?