1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

От чего запитать теплый пол в ванной комнате?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем valexs, 18.06.23.

  1. valexs
    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    204

    valexs

    Живу здесь

    valexs

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Марий-Эл
    От чего запитать теплый пол в ванной комнате?
    Приветствую ! Подскажите пожалуйста. Делаю отопление в доме, отопление радиаторами, кое где теплый пол. Встал вопрос, про ванную, то ли от рецеркуляции ГВС взять на теплый пол ванной, толи ещё один коллектор с насосом ставить на ванную отдельно. Котел газовый, одноконтурный, с бойлером косвенного нагрева. Теплый пол будет только в гостиной ванной и прихожей и не для отопления, а для комфорта, и я так понимаю, этой температуры на ванную не хватит. Отдельно коллектор с термостатической головкой и насосом ставить ? Или от рециркуляции ? Но от рециркуляции 40 градусов, как то многовато наверно. Может, как то ещё можно.
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    От РЦ с RTL клапаном, только может мощнее насос на контур рециркуляции придётся поставить.
     
  3. valexs
    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    204

    valexs

    Живу здесь

    valexs

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Марий-Эл
    Такой ? Это прямо в ванной я так понял поставить.
    Термостатический клапан Tim TCB-K-RTL01


     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    https:/ mnogo-tepla.ru/ вставить перед ссылкой
    просмотрите мануал по ссылке.
     
  5. valexs
    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    204

    valexs

    Живу здесь

    valexs

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.09
    Сообщения:
    198
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Марий-Эл
    Спасибо большое !
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.425
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Самое простое ртл от отопления, ну или от рец, но надо смотреть по санитарной воде, может быть вредно её греть всё время.
     
  7. Mamont79
    Регистрация:
    04.07.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mamont79

    Новичок

    Mamont79

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Icbox от отопления.
     
  8. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    140

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Калужская область
    Полезный, актуальный вопрос.
    Теплый пол в ванной\санузле подразумевает постоянное круглогодичное использование на минималках.
    От рециркуляции ГВС, которая работает всегда независимо от отопительного периода, с RTL клапаном на обратке и трубой из сшитого полиэтилена для возможного попадания повышенных температур из ГВС.
    Зачем нагружать котел работой на СО ради одной петли ТП в теплый период?
    Будет повышенное насыщение кислородом за счет постоянной обновляемости "теплоносителя" из ГВС, но если вода будет после водоподготовки, умягченная, то и не так страшно.
    @valexs, а как по итогу сделали вы?
    Есть еще пользователи такого решения, как в эксплуатации?
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Не зачем. Но ТП не всегда и нужен в отопительный сезон, это заранее решается.
    Я делал как-то по заказу, две петли, на коллектор на два гнезда, с сервоприводами - таскает все насос РЦ.
     
  10. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    140

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Калужская область
    Да, как раз заранее. В санузлах нужен круглогодично наряду с теплыми полотенчиками.
    С RTL клапанами собирали? Какое качество воды было и как со временем система работает, были отзывы пользования реализацией? И да, плюс все отрабатывает один насос РЦ.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.539

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.539
    Адрес:
    Иваново
    @alexmrrc, а можно и без всяких RTL-клапанов
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    @alexmrrc, я вроде по русски пишу - коллектор и сервы, как туда ртл воткнуть ?
     
  13. alexmrrc
    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    140

    alexmrrc

    Живу здесь

    alexmrrc

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.18
    Сообщения:
    759
    Благодарности:
    140
    Адрес:
    Калужская область
    Сервы - дополнительная энергозависимость узла.
    Фидбек то какой по предшествии времени использования - оправдал заказ эксплуатационные ожидания?
    Интересно было бы послушать.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.955
    Благодарности:
    33.310
    Адрес:
    Калуга
    Оправдал, но там нормальная водоподготовка стоит.
     
  15. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.539

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    7.539
    Адрес:
    Иваново
    Просто обратку рециркуляции пустить в полу, но в теплоизоляции