Помогите подключить стабилизатор и УЗО

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем rockman, 28.10.11.

  1. rockman
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    rockman

    Участник

    rockman

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем большое! Теперь еще раз только подскажите: какое узо куда ставить. Будет 2 узо (до и после стабов). Есть тип А и тип АС.
     
  2. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Бысто бежим в тему Всё об автоматических выключателях
    и читаем всё с первого поста. (особенно первый пост)
    P.S Прежде чем говорить нужно изучить то о чём говорите, мне ваши советы до лампочки, но для многих они опасны!


    Лучше "А" оно ловит любые утечки.
     
  3. rockman
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    rockman

    Участник

    rockman

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Это ясно. Но у меня будет одно тип А, второе - АС. Какое до стабилитаторов, а какое после?
     
  4. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Ставьте перед стабилизаторами "А"
     
  5. rockman
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    rockman

    Участник

    rockman

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Прочитал в википедии:
    "Нуль улицы через мою землю"

    Организация (обычно в сельской местности) в системе TN-C-S кустарного дополнительного заземления PE провода в пределах своего дома/участка несет за собой риск того, что в случае разрушения провода PEN воздушной линии рабочий ток всех подключенных этой воздушной линией потребителей (всей улицы) пойдет именно через это кустарное ЗУ. Так как PE проводка не коммутируется никакой автоматикой, это создаст риск крайне пожароопасного перегрева провода, ведущего к данному ЗУ. Это будет происходить при запитке улицы двумя проводами одной фазой и нулём, а если потребители подключены с трёх фаз и нуля, потечёт небольшой ток небаланса из-за неравенства нагрузок по фазам.

    У меня такое возможно?
     
  6. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Нет у Вас система ТТ, ноль не связан с заземлением.
    Кстати очень интересная цитата, кое кому полезно прочитать...
     
  7. rockman
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    rockman

    Участник

    rockman

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    После всего прочитанного пошел в магазин за переключателем. Там мне предложили переключатель на три фазы (без нуля) для подключения генератора.. Я сказал, что мне нужен четырехполюсный. "Убедительный дядя" спросил: "Зачем?". Типа ноль разрывать нельзя. Что у столбов с нуля идет провод в землю, а если не идет, то уходит в землю у трансформатора. Вот теперь я и думаю. Ноль и земля у меня что? :faq:
    Если это действительно с землей, то зачем мне тогда вообще земля, которую я делал...

    И еще. Какой провод лучше использовать (тип и сечение)? Имеет трехфазное подключение с автоматом на 25А. После идут стабилизаторы на 10кВА. Какое сечение на фазах и нуле?
    Как правильно сделать переключение с сети на генератор? Вроде нареканий в этой ветке по этому вопросу не было, а в магазине случилось вышеописанное.
     
  8. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Что бы говорить о сечение и типе проводов, не хватает данных о том как и откуда у Вас вообще организован ввод, где находится щиток.

    Дядя в магазине и прав и не прав Вы читали на форуме темы про заземление? Просто чтоб всё объяснить, нужно сначала рассказать что такое трёхфазный ток, что такое эл.устновка с глухо заземлённой нейтралью, что такое PEN, PE, и N проводники, что такое TN-C-S и TT заземление, а это во первых в двух словах не расскажешь, а во вторых все объяснения есть на форуме, достаточно почитать важные темы.
     
  9. rockman
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    rockman

    Участник

    rockman

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Скажем так, мне нужен совет по схеме. Объяснять особо не надо, если не сложно скажите просто как правильно. Ведь "дядя" говорит совсем не то, о чем мы тут разговаривали.
    Стабилизаторы будут стоять в 7 метрах от щитка.
     
  10. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    В вашем случае четырёх полюсный автомат ставить можно. К Вам приходит только рабочий ноль, а не совмещённый PEN проводник. Ваше заземление служит для обеспечения срабатывания УЗО которое должно обесточить сеть в случае утечки (замыкания) на корпус, заземлённых электроприборов.
    Сечение проводов до вводного автомата 25А, по алюминию 4х16 мм.кв, по меди 4х10 мм.кв. После, на стабилизаторы 4 мм.кв
     
  11. rockman
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    rockman

    Участник

    rockman

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Да, вроде так и есть. На улице СИП 4х16, потом переходит в дом по 4х10. Какой тип проводов взять: ВВГ, ПВС, NYM?
     
  12. Auri
    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333

    Auri

    Живу здесь

    Auri

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.02.08
    Сообщения:
    1.223
    Благодарности:
    333
    Адрес:
    Москва
    Точно не ПВС, ВВГ нг, можно и NYM.
     
  13. Мастер220
    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    129

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Мастер220

    Практикующий электрик

    Регистрация:
    13.01.09
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Москва
    Если генератор с автозапуском, стабилизаторы должны быть до анализатора наличия и величины напряжения, т.к. просадка напряжения будет воспринята как авария и генератор автоматически запустится.
    А что за потенциометры у Вас внизу на схеме? Для отопления? Не понятно.
    Пишите в личку - разберёмся. Какой у Вас генератор и стабилизаторы?
     
  14. rockman
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1

    rockman

    Участник

    rockman

    Участник

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Еще вопрос. Не смог найти четырехполюсный трехходовый переключатель. Как организовать ручное переключение 3-х фаз и нуля?
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.234
    Благодарности:
    5.292
    Адрес:
    Пенза