1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

В системе отопления падает давление

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем АкваВита, 12.05.23.

  1. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640
    10 октября все вроде запустил, по итогу так малыша и купил, срочно надо было взял че было в наличии, в оби вон зацепил. Даже не малыш, а Patriot VP10A. Зверь)
    И вот какая штука, бачок то Системы отопления так и не снизил больше давления. Тот что был перекрытый. А вот бачок котла бакси был практически пуст по воздуху. Ну то есть в нем вода была.
    Манометр у меня от 0.5 начинает показывать, а если ниже стрелка все равно на 0.5
    По манометру котла было почти 0. Но в ошибку уйти не успел. Кой че там по системе перепаяли. В бачок котла накачали 1бар, далее водой подпитал почти до 1.6 (литров 15 ушло),потом воздух везде спустил, получилось 1.4 где-то.
    Ну и еще догнал водой через насос опять до 1.9 атм примерно.
    На сегодня отопление уже полноценно работает, греет по ZONT практически постоянно, давление чутка падает на холодную до 1.7, а потом на горячую к 1.9 поднимается примерно.
    Буду наблюдать.
    Что-то мне подсказывает, что бачок у бакси чудит. Конструкция так себе - такая ватрушка состоящая из 2х половин, не проварена ничего, просто завальцована по кругу. А стоит новая почти 6000. Не удивлюсь если при нагреве и расширении через эти соединения воздух и уходит.
    НО на удивление, пока тьфу тьфу держит, и особо порадовало батареи не шумят, в том году шипели...
    Хотя воздух тоже спускали. Схема разводки у меня лучевая с 2мя коллекторами батарей (1 и 2 этаж), и ТП первый со своей гребенкой.
     
  2. ГриняС
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    332

    ГриняС

    Живу здесь

    ГриняС

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Киров
    Тоже давление падает в месяц с 1,5 на 0,5 и газовый котел уходит в ошибку. Раз в месяц. На пеллетном котле такого не было. За сезон раз подкачал. Сейчас дали газ второй год уже. И этот сезон постоянно подкачиваю. Все облазил, не где нет течи. Котел работает по термостату, перетопа нет. Мембрану посмотрел, бак расширительный пустой без воды. Возможно это из за термостата? Так как котел не постоянно работает. Он выключается и система отопления остывает пока дом не остынет до за данной температуры. Тем более нынче не холодно на улице и расход газа мал.
    Да ещё надо в котле бак проверить, ест там что или нет.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а должен быть с водой, для компенсации падения давления при остывании)
     
  4. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640
    Я в этом году окончательно убелился, что РБ котла сдох. Хлам полный, он состоит из двух спрессованых половинок, через него видимо и пропускает. Забил вообще на него, менять не буду стоит он дорого, да и к тому же у меня стоит резервный РБ на отопление. В принципе пока вроде норм, резервный пустой, воды нету, судя по звуку. Давление за год упало с 1.7 до 1.2 где-то. Подпитал водой, до 1.7 пока держит
     
  5. Sashka83
    Регистрация:
    14.02.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Sashka83

    Участник

    Sashka83

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    14.02.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Всем привет! А есть ли какой-то эффективный способ обнаружить протечку в стяжке? Система отопления на базе теплых полов, перебрали коллектор, опрессовали на 6 бар. Визуально протечек нет, но давление медленно падает. Есть подозрение, что где-то повреждена труба.
     
  6. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    Есть, Уранин-А называется
    Здесь подробно:
    https://mysku.club/blog/russia-stores/79801.html
     
  7. Sashka83
    Регистрация:
    14.02.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3

    Sashka83

    Участник

    Sashka83

    Заблокирован

    Участник

    Регистрация:
    14.02.25
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    3
    Прикольно. Но как мне кажется для труб в бетонной стяжке такой способ вряд ли подойдет. Протечка может быть в одном месте, а выход на поверхность в другом. В таком разе придется дофига бетона раздолбить, и не факт, что найдешь место утечки.
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
  9. ГриняС
    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    332

    ГриняС

    Живу здесь

    ГриняС

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.13
    Сообщения:
    1.203
    Благодарности:
    332
    Адрес:
    Киров
    Я каждый месяц подкачиваю по чуть чуть. Если бы бак был порван, он уже бы наполнился водой. Стоит в системе второй бак он пустой, но может и есть в нем вода но мало. Давление плавает у меня так как система остывает и нагревается, по комнатному термостату. Остывший, бывает до 0,5 падает, а нагретый поднимается до 1,8. И бывает котел в ошибку уходит по давлению. Из за этого и поднимаю не высоко в районе 1-1,5, нагревается максимум не замечал, может больше нормы и скидывает безопасность. Но опять же везде сухо. Выкипает может? Газовый котел вахи стоит. Радиаторы 2 этажа и первый этаж и гараж тп (500метров)
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Испаряется, там где подтекает.
     
  11. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640
    Я вот спрашивал у мастера своего кто котел обслуживает, и сантехника кто систему мне делал, ну и тоже если че вдруг не так он там смотрит.
    Давление у меня за весь сезон, а даже считай за год, уходит с 1.7 по 1.2 где-то. Ниже 1 вроде бы не падает, но я и не жду особо. Раз в год вот подпитываю до 1.7.
    Оба сказали такое падение это ничего страшного. Ну и собственно пока действительно как-то более менее все стабильно.
    Я вот только единственное, РБ то вообще не проверяю. Так стучу по нему бренчит что пустой.
    И подпитываю исключительно водой…
    Может что-то не так конечно делаю… Но уже который год таким образом поступаю. Пока вот все работает
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Летом ревизию сделайте, выставьте нужное давление.
    Воздух 1,3 атмы в РБ. Докачайте или спустите...
     
  13. andreich5800
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640

    andreich5800

    Живу здесь

    andreich5800

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    2.998
    Благодарности:
    640
    А что будет, если я начну к примеру качать давление в РБ до 1.3, а у меня на манометре СО и на манометре котла, давление будет расти? Сейчас манометр СО совпадает с манометром котла, везде четко 1,7.
    А вообще у меня тут на РБ написано начальное давление 1.5
    А на наклейке 1. Помню когда проверяли, это было гожа 2 назад, качали единицу.
    Это напустую как я понимаю.
    Вот только я никак не пойму когда давление упало, как все таки правильнее, подпитывать водой, или проверять давление в бачке напустую, и подкачивать?
     

    Вложения:

    • IMG_6040.jpeg
  14. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.458
    Благодарности:
    35.163
    Адрес:
    Касимов
    Да, в отсоединенном от системы баке, накачивается.
     
  15. pododugas
    Регистрация:
    20.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    pododugas

    Участник

    pododugas

    Участник

    Регистрация:
    20.10.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Всем доброго времени суток.
    Вводные данные:
    Дом 130 квадратов, 2 этажа. Система отопления - лучевая, котел Buderus Logamax U042-24k
    Возникла такая проблема:
    Когда включаю горячую воду (например купаюсь), то начинает падать давление в системе отопления.
    Ситуация такая:
    Котел стоит на температуре 55-60 градусов на отопление, давление в системе отопления примерно 1.7 атм. При включении горячего крана с водой, постепенно начинает падать давление, и в течении примерно 10 минут, давление в системе отопления падает с 1.7 до 0. При этом слышится из котла какое-то шипение (как буд-то вода начинает закипать). Редко котел может выпасть в ошибку (мигают все 4 деления шкалы температуры).
    При этом после выключения крана горячей воды, минут через 10-15, давление в системе отопления приходит в норму, т. е. опять поднимается до 1.7 атм.
    Я думал может воздушная пробка - но проверил все батареи - все горячие, равномерно нагретые.
    Подскажите пожалуйста, что это может быть?