    Что здесь не так?
    Добрый день! подыскиваю людей на монтаж отопления, приезжают, смотрят, считают...
    немного ранее одной из бригад был установлен электрокотел, и подключен теплый пол (который устанавливался сразу при заливке фундамента, вроде как специально обученными людьми)
    приезжают люди и говорят, а почему здесь вот так, а не так, это не правильно, здесь не верно...отвечаю, да я без понятия...
    если не сложно посмотрите пжл фото
    -по коллектору теплого пола, тот кто устанавливал ЭК и запускал, ничего не сказал, другой приехал говорит у вас коллектор не правильно собран, расходомеры (красная ветка) должны быть вверху, а клапана (синяя ветка) внизу, иначе не будет правильно работать система, надо переделывать
    P. S. захожу в гугл-гребенка теплого пола-картинки, почти все картинки так же как и у меня...
    - по обвязке котла, тоже замечание получил, один поставил, другой сказал что насос надо ставить на обратке, так как тянуть воду с теплого пола насосу легче, и температура носителя ниже...больше насос прослужит
    вот как так то? а все хором говорят что они специалисты!...я уже столько раз обжегся на строителях, причем не важно узбеки это или русские(
    буду рад вашему мнению по существу
    спасибо
     

    Вложения:

    • ГРЕБЕНКА.jpg
    • ЭЛЕКТРОКОТЕЛ.jpg
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо.
    Штанги коллекторного комплекта установлены верно.
    Котловой насос установлен верно. Если возникнет желание можно перенести на обрат, но это будет не лучшим решением.
     
  3. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    может мастер цену просто набивает?
    ничего не понимаю...
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Все у Вас нормально.
    Что- то еще планируете в системе?
     
  5. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Скорее просто "типа мастер".
    Данная модель расходомера должна располагаться на подающей линии со стороны напора, т. е. после насоса. Судя по фото. хоть фото и не информативные, можно предположить, что подающая линия расположена ниже обрата.
    В этом случае штанга с расходомерами будет располагаться со стороны разряжения.
    Да нет, неграмотными, имхо. Специалист, без ковычек, установил бы НСУ.
     
  6. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    1. аккумулирующий бак на 100-120литров (может не так назвал...)
    2. газовый котел 24-36кв
    3. систему очистки воды (эконом вариант)
    4. что то для скважины (НЕ центральный водопровод), что требуется точно не знаю, скважина с прошлого года стоит, в котельную заведена труба (забыли правда подогрев воткнуть осенью()
    5. что то наверное еще...я просто не разбираюсь
    P/S электрокотел поставил чтобы запустить теплые полы, ну и так вроде как резервный, лишним не будет! с дуру думал поднять температуру в помещении хотя бы выше нуля, и приступить к монтажу электрики и отопления с водой (не ждать весны), но когда увидел что котел жрет 10КВ в час, я очешуел и отказался от такой затеи, вырубил его нафик, думаю газовую пушку взять
     
  7. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    1. да как их вычислять то, устал уже(
    2. ну да, подающая линия же сверху ЭК?, затем она идет на насос, спускается к полу, и идет на коллектор, как я понимаю в нижнюю его часть (красную), сейчас поеду на стройку, еще гляну
    3. т. е. получается абсолютно ничего не нужно трогать? ни коллектор ни насос? все будет нормально работать в моем варианте?
    4. ну насколько я видел работ по фундаментам различным, кроме коллектора больше ничего не ставилось, стен же нет...
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Ну раз УШП, то так.
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Настенный одноконтурный котел и Бак Косвеного Нагрева для ГВС
    Смесительный узел ТП. ... Остальное к отоплению не относится.
    И поискать схемы установки всего этого.
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
  11. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    Ни один не сказал что я не разбираюсь, и не умею это делать, все говорят спецы, а в итоге приходится самому все перепроверять...
    один 100 объявил за работу, второй 150, третий 200...и все спецы)
     
  12. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.011
    Благодарности:
    33.326
    Адрес:
    Калуга
    это чушь, даже комментировать нечего
    еще раз чушь. но справедливости ради - встроенные в котел насосы стоят на обратке
    а что Вы собрались монтировать если у Вас все смонтировано ?
    если кроме ТП в СО ничего нет - это вредный совет
    с какой целью ?
    пропан будет дороже, скорее всего. уж лучше ЭК
    откуда взяли мощность ?
     
  14. Эд111
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270

    Эд111

    Живу здесь

    Эд111

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    1.957
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Новосибирск
    1. газовый котел, аккумулирующий бак, подсоединение воды от скважины, радиаторы, разводка воды по дому, установка сливов
    2. все перечисленное в пункте 1 к чему тогда относится? и нужен ли НСУ?
    3. ну если я правильно понимаю, то один газовый котел не всегда "вывозит" программу нагрева воды, аккумулирующий бак будет постоянно поддерживать горячим n-е количество воды, так объясняют сантехники, тож самое я ощутил на себе: прожил 8 лет в 3 этажном таунхаусе (180м2), отопление и горячая вода поступала с 24Kw газового котла Вайлант турбо, при всем этом кроме котла в системе больше ничего не было!(никаких насосов, никаких баков!), ЕСЛИ с отоплением проблем не было (за исключением редких случаев спуска воздуха с радиаторов (откуда он брался не понимаю), и подпитки системы) ТО с горячей водой проблемы были, нет нет а вода меняла температуру, особо это чувствовалось при наборе ванны, набираешь ванну, настроил температуру, садишь ребенка, ванна дальше наполняется, трогаешь а вода прохладная пошла...прям реально проблема была...да и давление на 3 этаже так се было, хотя вода центральная
    4. это плохая новость (ОДНАКО пропаном мне кажется можно быстрее нагреть помещение для комфортной работы тех же сантехников/электриков, не надо греть стяжку/бетон, не надо тратить на это кучу времени, надул за 15 минут горячего воздуха и вперед...
    ...10кв в час (хотя ЭК 9кв), это просто пипец) да я лучше мая тогда дождусь чем платить по 18-20000 в месяц...по сути пропан предложил сам сантехник, когда я ему сказал что ЭК больше не включу, и возможно придется ждать мая, ну его на...)
    5. мощность предложил сантехник, еще сказал что разница в цене 36 от 24 не большая...общая площадь дома 185+гараж 65 (в нем как раз котельная будет расположена), гараж примыкает к дому
    Если посоветуете что либо по моему вопросу, буду премного благодарен
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.464
    Благодарности:
    35.168
    Адрес:
    Касимов
    Это БКН Это решение проблемы с горячей водой. Все остальное Вас устраивало.
    Только скорость нагрева БКН и поддержание в нем заданной температуры при разборе горячей. На *убавить мощность* есть крутилки в настройках котла...