РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет, стоит септик на 3 куба из него выходит вода в дренажный колодец. У септика вытяжка идёт по фановой трубе на крышу. Собственно стоит стойки запах, хотя бактерии и т. д. исправно засыпаю. Помимо септика стоит система очистки воды с гипохлоритом, где то читал что именно это и может способствовать запаху т. к. часть бактерий погибает от хлора. Дак как быть тогда в такой ситуации, если стоит водоочистка и нужно избавиться от запаха...
Этого делать не следует. Есть вероятность, что именно это может являться причиной вони. Сброс стоков от промывки системы водоочистки в очистное сооружение Автономной Канализации запрещён. Выводите эти стоки в отдельный колодец или иным способом утилизируйте.
Мне когда устанавливали водоотчистку я этот момент уточнил. Объяснили что именно в септик и можно делать залповый сброс от водоочистки. Лишь бы дренажный колодец справлялся.
Обычное поведение монтажников. Задача установщиков системы очистки, смонтировать и получить деньги. Если начинаются сложности, то увеличивается срок монтажа, растет смета, отдельный слив требует некие переделки или мелкий ремонт, заказчик морально не готов к таким объемам работ и финансово тоже. Вся эта цепочка заставляет клиента задуматься и в большинстве случаев он отказывается. Поэтому почти все говорят, что можно.
@Snowww, Вот требование действующего Стандарта. "Г. 18 В автономную систему канализации биологической очистки хозяйственно- бытовых сточных вод, выполненную по настоящему стандарту, запрещается сбрасывать: ... ... - промывочные воды от установок водоподготовки;"
Так, значит делать отдельный дренажный колодец под промывку, я правильно понимаю? А какие есть нюансы действующей моей системы, кроме зловонного запаха?
Да. Отдельный Поглощающий Колодец (ПК) с аварийным выпуском стоков (на рельеф, в канаву) в случае переполнения ПК. Какой системы? Водоподготовки или очистного сооружения автономной канализации?
Запах стоит в районе самого септика и дренажного колодца, хотя сейчас зима всё под снегом, а вытяжка выведена на крышу, вообще не понимаю как он может чувствоваться "внизу" у дренажного колодца.
Да, я так Вас и понял. Ещё раз, я не рекомендую сливать стоки от промывки водоочистки в Фильтрующий Колодец, поскольку это выводит его из строя за короткое время. Для стоков промывки организуйте отдельный поглощающий колодец.
Новую тему заводить не буду, т. к. вопрос такой же. Есть Эко-Гранд - 6., пользоваться начали год назад. Семья - двое взрослых, пятеро детей. Весной недосмотрели, был перелив - сдохла "лягушка", переключающая режимы. Поменяли по гарантии. В начале лета обратил внимание, что установщики не прокололи отверстие в трубе, находящейся в успокоителе (которая подает воздух для перекачивания ила в отстойник для последующего перелива в приемник). Сделал небольшой прокол сам, все заработало. Но запах от станции не пропадает уже год - пахнет весьма сильно. Всю химию еще летом поменяли на биоразлагаемую. Сливается: канализация из туалета, стиралка, посудомойка, фильтр Новая вода Prio. Иногда попадают остатки очисткок, прошедшие через уничтожитель под раковиной
Где именно пахнет? В доме, или на улице вблизи аэрационной установки? Стандартная сквозная вентиляция канализации с притоком на улице и выпуском над крышей в доме организована? Вы немножко не в тот раздел пришли: в септиках подачи воздуха не бывает. В разделе, посвящённом аэрационным установкам, Вам помогут более компетентно. Но необходимость вентиляции канализации это обстоятельство не отменяет.
Запах рядом с самой установкой. Фанового стояка нет, в доме несколько обратных клапанов стоят. Звонил производителю - сказали, что он не является необходимым. Больше уделяли внимание вопросу, что в станцию сливается.
Дык. Вот и имеете предсказуемые эффекты. Органика в любом биореакторе не уходит в Нарнию, а во что-то превращается. В том числе в более или менее пахучие газы, которые в малых концентрациях не опасны, но должны быть отведены подальше от людей. Вывод на крышу, рядом с дымоходом, вполне достаточен. Смотря для чего необходимым. Для работы вашей АУ сквозная вентиляция, возможно, не обязательна. Тут производителю виднее. А для комфорта в доме и вокруг дома вентиляция необходима при любом типе канализации, включая центральную. В городской квартире при снятом унитазе воздух активно идёт в стояк и далее на крышу, и именно это решает все проблемы запахов. Насколько я знаю, все инструкции к любым автономным канализациям прямо запрещают и использование "уничтожителей", и слив промывки фильтров. Проверьте.