1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подскажите как сделать заземление в каркаснике на ж/б сваях

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем drew4a, 07.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. drew4a
    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    27

    drew4a

    Живу здесь

    drew4a

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.19
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Латвия
    Подскажите как сделать заземление в каркаснике на ж/б сваях
    Надеюсь на советы как организовать заземление в каркасном доме на ж/б сваях.

    Ввод 40А, 3 фазы, 4 жилы. Счётчик и заземление в 100м от дома. Кабель будет 4х25 алюминий.
    Грунт: песок 1,5 м (земля убрана), затем супесь с камушками. Грунтовые воды осенью 0,7м.
    Пока сделан только фундамент их ж/б свай 150х150. Сейчас удобно копать в любом месте, хоть под домом.

    В магазинах имеются стальные оцинкованные электроды Ø20 мм 1500 мм, такая же лента 40х4мм и прочая оснастка к ним.

    Но сколько и куда закапывать совершенно не понимаю. Хотелось бы под домом, а не вокруг. Может, вообще не надо и через сваи сделать? :nono:

    Вот план свай и примерный ввод кабеля в дом:
    Annotation 2020-07-07 104326.png

    Спасибо!
     
  2. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. Для заземлителя вне зависимости от системы заземления достаточно одной сваи. Будет никак не больше 30-40 Ом.
    2. Если сваи сварить между собой, то можно заземлять подстанцию :)
     
  3. Scalaped
    Регистрация:
    17.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Scalaped

    Участник

    Scalaped

    Участник

    Регистрация:
    17.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте! А если фундамент свайно-винтовой? Он уже обварен весь
     
  4. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Заземляющий провод на одну и свай и все. Больше о заземлении не думать.
     
  5. Scalaped
    Регистрация:
    17.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Scalaped

    Участник

    Scalaped

    Участник

    Регистрация:
    17.07.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Я правильно понял, провод 16 мм2 на сваю через болт и заземление могу тянуть в щит в доме?
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.152
    Благодарности:
    5.506
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да. Только болт желательно нержавеющий. И провод оконцевать кольцом нормально надо.
     
  7. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.758
    Благодарности:
    82.304

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.758
    Благодарности:
    82.304
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.