1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заземление щита учета. Трубостойка рядом с жб. Опорой

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Duckworth00, 18.07.20.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Duckworth00
    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Duckworth00

    Участник

    Duckworth00

    Участник

    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Заземление щита учета. Трубостойка рядом с жб. Опорой
    Устанавливаю щит учета.
    жб опора на которой будет происходить присоединение находится в 1м. от забора снаружи
    трубостойка с щитом учета будет стоять в 1,2м. от ж. б. опоры по другую сторону забора.

    Вопрос: Могу ли я заземление ЩУ подсоединить к заземлению ж. б. опоры?
    Или надо собственное заземление делать?
    :faq:
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трубостойка же тоже заземлитель.
    Смысл тут не только в том, чтобы заземлить металлический корпус ЩУ, но и уравнять потенциал на поверхности земли под щитком на случай аварии.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419058/view-image/pod-2.jpg и другие картинки с таким щитком: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
     
  3. Duckworth00
    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Duckworth00

    Участник

    Duckworth00

    Участник

    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Схема внутри щита именно такая.

    Т. е. подсоединяю землю к стойке и всё?

    А если я её не на три метра заглубил а меньше?
    На 1 метр?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Переведите. :faq:
    Ну стоите-то вы не на той глубине, где уже лежат...:close:
     
  5. Duckworth00
    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Duckworth00

    Участник

    Duckworth00

    Участник

    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Перевожу: Выполняю заземление нуля в ЩУ об трубостойку :)

    А вот тут мне нужен перевод :flag:
    1м. заглубление трубостойки достаточно или надо 3м?

    Трубостойку лучше забивать, а не бетонировать или нет разницы?
    Заземление на контур жб опоры в данной ситуации бессмысленно?
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы "заземляете" корпус ЩУ от проводника PEN.
    При аварии на линии на PEN и корпусе ЩУ может появиться потенциал.
    Чтобы прикосновение к ЩУ было безопасным, под ногами должен быть такой же потенциал.
     
  7. Duckworth00
    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Duckworth00

    Участник

    Duckworth00

    Участник

    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Так и нет ответа :) ... или это я туплю
    Заглубления трубостойки на 1м. достаточно или нет для выравнивания потенциала?
    (грунт - песок, если это имеет значение)
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.850
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, достаточно, если она не покрашена, не забетонирована и т. п.
    Повторного заземления опоры недостаточно из-за расстояния.
     
  9. Duckworth00
    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Duckworth00

    Участник

    Duckworth00

    Участник

    Регистрация:
    01.08.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Спасибо!
    Вопрос исчерпан.
    Тему можно закрывать.
     
  10. wind1wind
    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.758
    Благодарности:
    82.304

    wind1wind

    Супер-Модератор

    wind1wind

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    21.11.11
    Сообщения:
    41.758
    Благодарности:
    82.304
    Адрес:
    Сахалинская область, остров Кунашир
Статус темы:
Закрыта.