РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне с коллектором продали 1 АВО и 1 заглушку (сказали АВО на подающий, заглушку на обратный), вопрос- достаточно ли 1 АВО. А также есть смысл увеличить диаметр труб на ПП32 и ПП25?
коллектор продается отдельно. и бывают встроенные в него маевские, который можно заменить на АВО, ибо маевские там - не пришей лопату к собаке. а бывает без - тогда покупаются отдельно так называемые концевики - дренажный кран и АВО в одном фитинге. что на что и зачем ?
Вы не совсем меня поняли, мне сказали 1 коллектор просто заглушить. А про увеличение диаметра советчики местные говорят, вот я и засомневался.
Я Вас понял. и пишу, что так не делается - ставятся оба концевика. говорят все много и часто не по делу - называется блогерством. пусть обоснуют, с расчетами и тд. фраза"мывсегдатакделаем" лично у меня вызывает желание взять за лопату.
Полностью с вами согласен, спасибо что развеяли все мои сомнения. Потеплеет и начну заниматься отоплением. Еще раз спасибо!
Если опыт работы с полипропиленом минимальный, то имеет смысл перейти на больший диаметр. При небольшой переплате меньше вероятность ошибок в пайке.
Насколько я понимаю исходя из расчетных таблиц если увеличить диаметр трубы то уменьшится скорость потока теплоносителя. По моим расчетам у меня 1 контур радиаторов 6.8 квт и 2 контур 5.8 квт, соответственно скорость движения теплоносителя будет в пределах 0.4м/с - 0.5м/с, при увеличении диаметра до ПП32 скорость упадет до значения ниже 0.3 м/с, что уже выходит за рекомендуемые пределы. Поправьте меня если не прав.
Можно я влезу. В дом 100кв.метров одноконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, да все в теплых полах. Спроектировал вот так. Будет работать? В монтажной фирме сказали, что с бойлера выкинут обратный клапан, оставив аварийный, тогда расширившаяся вода передавит центральную воду и не нужен расширительный бак- так делают?)
Вы же главный сантехник-монтажник Калуги и Калужской области... Спросите у коллеги из Брянска. Не смею вмешиваться в ваши "простые и надёжные"© схемы обвязки...
На бойлере 100-150литров при нагреве с 5 до 55 получаю расширение 2-4 литра. В 1п.м трубы D32 0.8литра. Через коллектор она не пойдет, там тупик, пойдет выдавливать дальше в центральную систему. В трубе она благополучно остынет, а если не остынет, то остынет в трубах пока дойдет до потребителя. Плюс шанс, что откроют горячую воду. В общем не вижу проблем. Вопрос в плане безопасности, ничего страшного, что немного выдавило воды обратно в центральную систему?)
Немного причесал обвязку, стало аккуратнее. Котел поднял на 1.8метра, вроде так нельзя, но обвязочка атас! Трехходовой можно вертикально размещать? А циркнасос?