РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На даче ветка на бытовку (две лампочки, две розетки) протянута с диф.автомата на 16А 30mA. При пользовании обычным ручным краскопультом в момент выключения последнего стабильно срабатывает (т.е. "вышибает") диф.автомат. Из-за чего такое может происходить? и как можно поправить ситуацию?
Доброе время, При запуске любых эл.моторов, насосов и компресоров, и т.д. ток считается в тройне-т.е Диф у Вас стоит 16 А это приблизительно 2.5 кв, мощность компрессора ?, ну исходим из того мощность 1 кв соответственно при запуске умножение на 3 это 3кв и результат Диф отбивает. Что делать - поставить диф на 25А и счастье будет.
У меня такое было, стоял на 16а, удлинитель 200м, врубал УШМ 2 кВТ, две недели работал, а потом при включении стало выбивать, пытался ремонтировать УШМ, оказалось что ДИФ не держит нагрузку
Может еще быть, что автомат "сгорел", может быть что попался бракованный. Какая фирма-производитель? Если в момент выключения - может коротит в краскопульте?
Сперво надо разобраться какая защита отрабатывает, или по утечке на землю, или короткое, или тепловой расцепитель, мощность краскопульта? Может кнопка стоп коротит при нажатии.