1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Газовый котел Ferroli Arena F16

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 03.01.15.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    Закрыли и закрыли. Надолгое время, значит вы долго не моетесь и кроме угрозы появления Мойдодыра. более ничего не будет.
     
  2. zvezdisha
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12

    zvezdisha

    Участник

    zvezdisha

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Прикупили этот котел, и включаем котел, срабатывает горелка, загорается зеленая лампочка. Греются батареи и все хорошо, проходит 30 мин тухнет горелка и начинает мигать зеленая лампочка, и все... отопление закончилось. Пока не отсоединить котел от питания, ничего не происходит. Пока не запустишь в ручном режиме. В чем проблемы почему котел не может выйти самостоятельно из дежурного режима?
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.693
    Благодарности:
    1.505

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.693
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Москва
    Наверно еще теплоноситель не остыл, ждет котелок... Попробуйте повернуть ручку отопления на большую температуру, должен включиться...
     
  4. zvezdisha
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12

    zvezdisha

    Участник

    zvezdisha

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Температура выставленная на данный момент 70.
    А подскажите еще пожалуйста, рекомендуемый диаметр отопительной трубы (от котла) 20 или 25.
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.693
    Благодарности:
    1.505

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.693
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Москва
    Это зависит от разводки отопления, но 25 хуже не будет :)
     
  6. zvezdisha
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12

    zvezdisha

    Участник

    zvezdisha

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Просто при монтаже системы отопления опирались на технические характеристики:
    Размеры, вес, подключение Скрыть Габариты (ВхШхГ) 700х400х330 Вес НЕТТО 32.00 кг. Подача воды в систему 1/2" (Ø 15) Выход горячей воды 1/2" (Ø 15) Подача в систему отопления 3/4" (Ø 20) Возврат из системы отопления 3/4" (Ø 20)
    Практических котел не работал, т. е после 1 включения начались описанные выше проблемы, и сервисная служба заявила, что диаметр труб не меньше 25.
     
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.693
    Благодарности:
    1.505

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.693
    Благодарности:
    1.505
    Адрес:
    Москва
    Ну правильно, 25я пп труба это и есть Ду 20
     
  8. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.989
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    а меня что не зовёте?
    в этом году был на выставке, двух дней отведённых не хватило :(
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    Во первых если включен, то отключите режим "Комфорт".
    Во вторых. Как у вас смонтирована система дымоудаления?
    Как у вас смонтирована СО. Однотрубка типа "Ленинградка" или двухтрубная. Сколько радиаторов. Что за радиаторы. Площадь отапливаемого помещения. Сколько контуров отопления. В СО вода или незамерзайка?
     
  10. zvezdisha
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12

    zvezdisha

    Участник

    zvezdisha

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Система дымоудаления - в стене наклонная
    Однотрубка типа "Ленинградка"
    Площадь отапливаемого помещения - 80 кв. м. Радиаторы стальные плоские - 8 штк. Контур 1, в СО вода.
     
  11. zvezdisha
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12

    zvezdisha

    Участник

    zvezdisha

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Режим Комфорт - а как определить включен он или нет?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    Нет такой системы. Раздельная 80х80 или коаксиальная (соосная) 60/100.
    Какой длины у вас трубы дымоудаления? Через стену? А они должны быть через стену! У вас над конечном терминале дымохода на улице ничего не нависает, типа карниза крыши или там навеса какого?
    Ну что можно сказать! Из всех систем отопления вы выбрали наиболее скверный вариант.
    Подсоединённые радиаторы с нижним подключением с обеих сторон или со стороны подачи идёт подключение к верхнему коллектору? Какой трубой, имеется ввиду сечение, проложены трубы выполняющие роль перемычки (байпаса) под радиатором?

    Рисунок1.png
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    Читать инструкцию!
    Рисунок1.png
    Ну нельзя же быть уж настолько инфантильными!
    А если всё же это так, то и не пытайтесь разобраться в проблеме, а лучше сразу вызывайте сервисного специалиста.
    Ну если в ваших пенатах такие имеются.
     
  14. zvezdisha
    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12

    zvezdisha

    Участник

    zvezdisha

    Участник

    Регистрация:
    26.05.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за информацию, можете меня закидать тапками, но сложно быть продвинутым пользователем если ты делаешь, это в первый раз в жизни. И каждый приглашенный специалист доказывает свою правоту! А я всего лишь блондинка, и не изучала установку и монтаж котлов, отопительных систем. :|:

    Коаксиальная (соосная) 60/100, длина метр
    Никаких козырьков, ничего не нависает .(если что трубу нам устанавливал пожарник)
    Котел устанавливали газовщики.

    Сечение труб 20 .
    Поясните плиз, в чем паршивость, а то может на следующий год снова все переделывать?

    Был приглашенный специалист из сервисного центра (магазин в котором покупали котел является официальным представителем, и сервисным центром), он нам заявил что так как входная труба отопления имеет диаметр 20, а не 25, то за неполные сутки работы котла в нем образовалось столько накипи, что он (котел) не в силах работать, и его нужно чистить... (естественно не за спасибо)
    Меня терзают смутные сомнения по этому поводу. Т. к мануал я все таки читала, и на данный момент котел мигает зеленым (что подразумевает ошибку Реле давления воздуха (после 60 сек. работы вентилятора, контакты не замкнулись). Пойду нажму кнопку "Комфорт".
    Вот сижу теперь и пытаюсь узнать мнение квалифицированных и не заинтересованных специалистов.
    Извините за много букафф. Холодает. Накипело.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.928
    Благодарности:
    15.610
    Адрес:
    Москва
    Извините! Не хотел обидеть женщину! :|:
    Извините ещё раз, но он вас, мягко говоря, развёл на бабло!
    А труба из металла или полипропиленовая?
    Так у вас монтаж сделан, как на рисунке, что я выложил?
    Ну и самое главное!
    А вам делал этот мастер или какой другой пусконаладку котла, с настройкой по давлению газа?


    А, вот ещё, а какая площадь отапливаемого помещения ?