@Avs7153, :) понял, спасибо! В моем случае учитывая, что срабатывание будет происходить очень редко выберу безопасность. Номинал вставки 32А,...
Так все таки, как более правильно для УЗИП в железном ЩУ на трубостойке? - плавкая вставка отключающая только УЗИП - плавкая вставка отключающая...
Подскажите, пожалуйста. Планируемая схема для 380 вольт в щите учета: Вводной автомат под опломбировку 25А 3Р, счетчик Меркурий 231, плавкие...
@AAD78, Вы невнимательно прочитали мое сообщение. ГКЛ на стенах в полувлажных и сухих помещениях без обмазочной гидроизоляции. Типа теоретически...
Вот, что нашел "Между поверхностью пола и ГКЛ должен быть зазор минимум 5-10мм. Особенно это касается влажных помещений. Это необходимо для...
Здравствуйте, уважаемые домостроители! Изучил почти всю тему, в итоге родилось следующее решение (материал описан в том порядке, как он будет...
Шина eBus, и как я понял мозги от газового котла, с обновленным дисплеем. Добавили воздухотводчик в трубе выходящей вверх от тэнов (говорят...
Спутано вышло. Разобрался. Базово котел умеет поддерживать температуру теплоносителя, соответственно умеет использовать модуляцию при включении...
Спутано вышло. Уточню. Как я понял встроенная логика работы котла и так позволяет поддерживать заданную в помещении температуру, да еще и с...
Здравствуйте! Как правильнее и проще всего ввести котел Protherm Скат 12 КЕ/14 в режим работы для посещения наездами? Два варианта - 4 дня держит...
Здравствуйте! Следующий вопрос имею. Есть кирпичный дом со следующей планировкой Что хочу сделать – разобрать кирпичную тумбу под подоконником,...
Разьемы WAGO с оранжевыми флажками (многоразовые) - работают два года на даче, под током 20 А (два обогревателя по 2000 вт) и в квартире, под...
Это понятно, но есть же минимальная толщина древесины после которой стенки отверстия просто разорвет и зависит она от толщины глухаря. Также есть...
Вынужден немного поникрофильствовать... Итак, имеем сваи с припаренными оголовками и обвязку из трех досок 50х200. Вопрос - правильно ли я понял,...