1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Теплообменник из гофрированной нержевейки

Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем АртемРунг, 12.01.17.

  1. АртемРунг
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    АртемРунг

    Участник

    АртемРунг

    Участник

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Теплообменник из гофрированной нержевейки
    Добрый вечер. Помогите пожалуйста выщитатьсь нужную площадь теплообменника. Имеем дом 85кв м. газа нет. Установил котел на 20кВа на твердом топливе (котел теплодар "Купер 20") во всем доме теплый пол (примерно 550метров 16мм трубы) сварил ТА на 800литров. Теперь дошло дело до съема тепла с ТА на теплый пол, Расматриваю вариант теплообменника из гофрированной нержавейки. С меди получается очень дорого... Сколько метров и какой деаметр трубы нужно?
     

    Вложения:

    • 340-95992434_w640_h640_zmeeviki.jpg
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Петли желательно подальше друг от друга. У меня 10 метров 16-й гофры дают около 3х квт, в ТА 35 град, выходит из гофры 30. Может проще напрямую все включить без теплообменника? Или вместо теплообменника старую чугунную отпескоструенную батарею использовать?
     
  3. АртемРунг
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    АртемРунг

    Участник

    АртемРунг

    Участник

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Вариант с ботореей рассматривал (у знакомого так и сделано), но для того чтобы сэкономить места бак плонирою делать узкий но высокий, батарея не войдёт (котельная маленькая)... Ну для теплого пола используют закрытую систему, а ТА у меня с открытой системой.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    Теплый пол можно эксплуатировать и с открытой системой
     
  5. АртемРунг
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    АртемРунг

    Участник

    АртемРунг

    Участник

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    Нет меня такой вариант неустраевает... А вот вы говорите что у вас температура в ТА 35град а вытекает 30, а какой температуры вода туда заходит?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    дельта 5 град
     
  7. АртемРунг
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7

    АртемРунг

    Участник

    АртемРунг

    Участник

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    7
    а мне насчитать непоможите?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.862
    Адрес:
    Таганрог
    25 гофра, метров 30
     
  9. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Это очень много. У меня 180 м2 (километр трубы) полов. Дельта 2.5 -3 грС в ТА 15 метров ду25 гофры. Даже когда ТА разряжается до 35 градусов в пол подача на пару градусов ниже
     
  10. Sergeykaleva
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Sergeykaleva

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Люберцы
    Площадь гофры в моём случае чуть более 2 м2
     
  11. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    @Sergeykaleva,
    Если покупать бухту, то смысла резать пополам нет. У меня теплообменник 30м ду25 дает тепловой напор не больше градуса.
     
  12. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    @HouzeR, Вы хотите сказать...что прогнав через трубу воду температурой 10градусов,на выходе получаете 11гр...?
     
  13. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    Да, если вода снаружи трубы 11-12 градусов. Даже если по трубе прогонять воду с куда меньшей температурой, она все равно нагреется до 11)
     
  14. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.593
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    А тут я туплю...
    По видимому Вы имели в виду, что длинны трубы достаточно...и вода в ней нагревается до температуры ТА.?т.е.можно делать змеевик короче...
     
  15. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    Да, как то так.)
    Для конкретного случая надо считать или рассчитывать экспериментально.