    Приветствую Вас уважаемые форумчане и еже с ними.
    На форуме бываю редко, в основном для поиска решения каких либо проблем, за что спасибо форуму, всегда выручал. И вот в очередной раз возникла проблема, на этот раз с отоплением. Знаю что наверняка похожая ситуация уже обсуждалась, но с учетом наступивших холодов за -30 проблема актуализировалась. Поэтому решил не бегать по форуму, по разным темам, а создать свою. Если что не судите строго, старался излагать коротко, ясно и по существу. Если у кого то возникнут дополнительные вопросы, обязательно отвечу. Какой нибудь рисунок сейчас то же постараюсь набросать.
    IMG_20240224_091201.jpg

    Собственно что мы имеем:
    Котел Rinnai 12кВт, 10 алюминиевых радиаторов с вентилями на подаче и обратке, двухтрубная СО с двумя кольцами. по 6 и 4 радиатора соответственно.

    Суть проблемы заключается в неравномерном прогреве радиаторов. В большом кольце последние 2 радиатора плохо прогреваются (низ почти холодный)

    Пробовал отбалансировать систему прекрытием обратки в малом кольце и первых двух радиаторов в большом, результата не достиг. Получилось что прикрытые радиаторы стали греться хуже, а те которые предположительно должны были прогреться, так и не прогрелись.

    Мои мысли: Не хватает мощности котла
    Не достаточно циркуляции

    P. S От котла отходит один метр трубы D32, кольца D25, к радиаторам D20, длинна малого кольца метров 10 примерно, большого метров 20 тоже примерно.
     
  2. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Забыл сказать, после котла перед R1 и после R2 трубы проходят над дверями, соответственно на высоте 2м. В верхних точках установлены краны маевского.
     
  3. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.336
    Благодарности:
    19.000

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.336
    Благодарности:
    19.000
    Адрес:
    Донецк
    :um:
    1. Сколько лет системе?
    2. Что залито в систему?
    3. Если система раннее работала без вопросов, ищем отдельно стоящий фильтр (как правило на обратке, перед котлом), или в составе котла, в обратной линии перед насосом. Промываем сетку и циркуляция должна наладиться.
     
  4. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Системе пару лет, в системе вода, котлу больше десяти. Котел обслуживается регулярно 2 раза в год весна осень. Я все таки склоняюсь к тому что насос в котле уже подустал и не дает должной производительности, к тому же и сервисмены которые обслуживают котел говорили что работает он шумновато и в любой момент может совсем отказать, но он не сдается уже пару лет. Думал поставить отдельный дополнительный насос, но опять же возникает вопрос как он будет работать со штатным в паре.
     
  5. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.336
    Благодарности:
    19.000

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.336
    Благодарности:
    19.000
    Адрес:
    Донецк
    @sibgrand,
    :faq:
    Что есть обслуживается? Вопрос касается:
    1. циркуляции, она у Вас недостаточна, причины - фильтры подзабитые https://www.forumhouse.ru/posts/24727161/
    второе решается запросто и безболезненно, если под рукой есть насос (25/6) поменять только двигатель с рабочим колесом = 10 минут дел, четыре болтика открутить, затем на место закрутить.
     
  6. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Фильтры исключаю, так как они промывались 2-3 месяца назад сервисной организацией. Да и изначально система так работала. С заменой насоса думаю будет сложнее, котел газовый настенный двухконтурный RINNAI
     
  7. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Если я правильно понимаю, жидкость течет по пути наименьшего сопротивления, следовательно по малому кольцу с четырьмя радиаторами ей будет легче циркулировать чем по кольцу с шестью радиаторами?
     
  8. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Задача и состоит в том что бы отбалансировать систему. Прикрытие вентилей обратки на радиаторах малого кольца результатов не принесли. Может нужно поставить вентиль после котла на малое кольцо?
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.365
    Благодарности:
    17.826

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.365
    Благодарности:
    17.826
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @sibgrand, а температуру воды в СО какую подаете? И до какой температуры остывает обратка после радиатора?
     
  10. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.216
    Благодарности:
    2.614

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.216
    Благодарности:
    2.614
    Адрес:
    Подольск
    Воздух гуляет в системе так как вода и аллюминиевые радиаторы...На подъемах (в верхах) должны стоять АВО (автоматические воздухоудалители). Ну и лишний раз грязевики стоит глянуть. Такую систему котел в легкую должен тянуть, при условии что нигде не заплавили соединения при пайке.
     
  11. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    В -25 и ниже температуру на котле выставляю 75 а если с ветром то и 85. Температуру обратки померить нечем, на ощупь разница есть. Про АВО думал, но как всегда откладывал на потом.
     
  12. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.336
    Благодарности:
    19.000

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.336
    Благодарности:
    19.000
    Адрес:
    Донецк
    Не паникуйте! Если есть желание, что не там ищите, перекройте на четырёх радиаторах меньшего кольца вентили на обратках, это равносильно вентилю на малое кольцо.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.365
    Благодарности:
    17.826

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    26.365
    Благодарности:
    17.826
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    "На ощупь" это не показатель. Если разница температур прямой и обратки <15град - все нормально.
    Краны на радиаторах - какие?
    Теплопотери дома, при -25 - считали?
     
  14. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    На радиаторах вентили 1/2. Теплопотери дома не считал. А как это сделать?
    Дом старенький из бруса обшит вагонкой и обложен кирпичом без утеплителя.
     
  15. sibgrand
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1

    sibgrand

    Участник

    sibgrand

    Участник

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    29
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Барнаул
    Пробовал так сделать. Радиаторы в малом кольце стали хуже прогреваться. Такое ощущение что циркуляция была просто по маленькому кольцу. В большом кольце ничего не изменилось.