1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Запах из септика

Тема в разделе "Септики", создана пользователем Limonny_pirojok, 04.10.23.

  1. Limonny_pirojok
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Limonny_pirojok

    Участник

    Limonny_pirojok

    Участник

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Запах из септика
    Доброго дня, дорогие форумчане, очень нужен совет.
    Просмотрела темы по септикам, свой случай не нашла.

    В начале лета поставили септик из 2 колец с дном. В доме стиралка-посудомойка-2 санузла-ванна.
    Летом были наездами на выходные, всего хватило, даже пока не откачивали.
    но есть проблема: примерно через дней 8 использования в санузлах появился запах канализации, причем, на первом этаже намного меньше, чем на втором.
    он возникает периодически, то есть, то нет.
    Вопрос: что делать?
    Этот колодец изначально планировался, как времянка, по финансовой ситуации сразу септик поставить не могла. В ноябре планирую установку ЛОС, и этот двухколечный колодец будет играть роль дренажного, но очень боюсь, что запах останется.
    Что посоветуете?
    Фановую трубу не делали (в предыдущем доме спокойно жили без нее, запаха не было, но там сразу поставили Топас).

    прошу прощения за дилентантизм, вообще ничего в этом не понимаю.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. А без фановой трубы на крышу - лотерея. Кому-то некоторое время везёт, кому-то сразу нет. Начиная с того, что стандартная конструкция уплотнений в домашней канализации не гарантирует герметичность "по газу": может быть герметичной, а может и не быть после высыхания резинок и мастик.
     
  3. Limonny_pirojok
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Limonny_pirojok

    Участник

    Limonny_pirojok

    Участник

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    А если не на крышу? как-то совсем не хочется дом переделывать...
     
  4. Limonny_pirojok
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Limonny_pirojok

    Участник

    Limonny_pirojok

    Участник

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    и еще. Может ли этот запах быть связан с тем, что я использую химические средства (стиральный порошок)? в предыдущем доме не использовали, с топасом запрещено, а когда поставили жби, подумала, что это условие соблюдать необязательно...
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нормативы требуют не менее 4 метров от выхода вентиляции до ближайшего окна. И в невысоком частном доме любые горизонтальные участки создадут проблемы с тягой.
    Правильная вентиляция с работающей естественной тягой решает проблему запахов сразу двумя способами: радикально уменьшает концентрацию нехороших газов внутри труб и бОльшую часть времени поддерживает минимальное, ничтожное разрежение внутри труб. В сумме это гарантирует желаемый результат.
     
  6. Limonny_pirojok
    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Limonny_pirojok

    Участник

    Limonny_pirojok

    Участник

    Регистрация:
    21.01.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    простите, а если как-то попроще, по-русски? поняла только про 4 метра
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
  8. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.123
    Благодарности:
    3.812

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.123
    Благодарности:
    3.812
    Адрес:
    Новороссийск
    @Limonny_pirojok,
    смотрите правильность монтажа канализации. Идет срыв гидрозатвора, возможно засор. Фановый здесь не главное.
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.452
    Благодарности:
    5.415

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.452
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    ---
    @Limonny_pirojok, возможно, крышка септика слишком плотно прилегает? Т е сделать свободным выход воздуха. Т е вентиляцию ямы.
    Физика такая. Объем воды растет, воздуху некуда деваться, он выходит через гидрозатвор или через соединения труб.
    Ну и да, срыв возможен, фановая труба бы помогла...
     
  10. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.466
    Благодарности:
    26.840

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    33.466
    Благодарности:
    26.840
    Адрес:
    Касимов
    Приоткрыть крышку люка на колодце. Если запах и исчезнут, то Вам повезло. Или монтаж фановой трубы.
    Причина не в них.
     
  11. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.601
    Благодарности:
    19.189

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.601
    Благодарности:
    19.189
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Запах в доме это проблемные гидрозатворы. Септик не причем. Фановая тоже не спасет.
     
  12. asx_75
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    2.886
    Благодарности:
    3.989

    asx_75

    Живу здесь

    asx_75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    2.886
    Благодарности:
    3.989
    Освежу тему.
    Имеется дом с постоянным проживанием, септик - учкудук в буквальном смысле - то есть три колодца из 3 колец см переливами. Из последнего колодца труба отводит серые воды в дренажную канаву. В нем же установлена вентиляционная труба высотой 50 см над уровнем грунта. Фановая труба в наличии, выходит на крышу (7м). Срывов гидрозатвора нет. Проблема: очень душевно на участке несет каныгой, по всей видимости, через вент. трубу. Что сделать, чтобы это ликвидировать? Не пользоваться туалетом не предлагать.
    Собственно фанина (расположена отдельно):

    WhatsApp Image 2020-06-15 at 09.07.07.jpeg
     
    Последнее редактирование: 06.03.24
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Собственно, при вашей технологии должно душевно нести из канавы. Полуочищенный, "осветлённый" сток после септика несёт всю исходную растворённую органику (мочу), дополнительно настоян три дня на дерьме в септике.
     
  14. asx_75
    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    2.886
    Благодарности:
    3.989

    asx_75

    Живу здесь

    asx_75

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.16
    Сообщения:
    2.886
    Благодарности:
    3.989
    Нет, сейчас канава под снегом и ничего не несет. А так "добрые" соседи, когда нашего дома еще не было, в трубу, в которую заходит данная канава, туда напрямую свои каныги врезали, так что от нее и без меня несет, когда открытая. По осени хочу вокруг нее кустарники высадить. Дух именно из вентиляционной трубы идет - когда она была занесена снегом, запаха не было. Кроме того, труба из колодца открывается в ручеёк, который течет по дну канавы, то есть такой примитивный гидрозатвор получается.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.644
    Благодарности:
    6.557
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Сквозной проход воздуха внутри септика из этой трубы в дом обеспечен? Как сделаны переходы между колодцами септика?

    Таки мрачное средневековье.