1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.

  1. Naiad
    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    63

    Naiad

    Участник

    Naiad

    Участник

    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Пермь
    Добрый день.

    Ситуация следующая: собираюсь строить каркасный двухэтажный дом на ж/б сваях. По проекту 32 сваи 150х150х3000. В прошлом году проводили воду и копали траншею экскаватором. Трамбовали им же. Сейчас траншея немного просела там, где трамбовали (20-30 см), и много, где закапывали вручную (ок.50 см).
    В выходные делали разметку колышками и получается, что часть свай вбивается по краям траншеи. Спец, что будет забивать сваи, сказал, что свая может не встать вертикально, стащит в траншею. И предложил эти сваи заменить на винтовые 89х6х3000.
    Мне совсем это не нравится. А муж считает, что норм. Потому что будет обвязка доской 200 в три доски.

    Передвинуть дом не вариант. Строим пока без сноса старого и новый дом получается в центре участка. Если сдвинуть дом ещё больше вглубь участка, то во-первых, парадная часть будет больше приватной, во-вторых, больше половины участка будет целый день в тени.

    Также предложили взять виброплиту и утрамбовать траншею ПГС, может и получится вбить все сваи ж/б.

    Стоит или нет рисковать? Или может ну его нафик эту стройку и жить в старом доме?) Или подождать года три, пока траншея окончательно утрамбуется?
     

    Вложения:

    • 2024-04-14 16-58-04.JPG
  2. swdawu2016
    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.112
    Благодарности:
    2.459

    swdawu2016

    Живу здесь

    swdawu2016

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.14
    Сообщения:
    4.112
    Благодарности:
    2.459
    _
    Вопросы?
    1-смещение сваи забивной произойдет со смещение в сторону от оси?
    2- смещение сваи забивной приведет к изменению шага забивки свай вдоль оси ?
     
  3. Naiad
    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    63

    Naiad

    Участник

    Naiad

    Участник

    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Пермь
    Скорее первое. Отклонение сваи от вертикальной оси в сторону траншеи. На фото видно, что два ряда столбиков идут вдоль траншеи.

    Сегодня разговаривала с фундаментщиком, и он предложил взять проблемные сваи длиннее, не 3м, а 3,5м.
    Ещё вариант, забуриться сначала ямобуром, а потом забить сваю.
    Ну и если уже ничего не поможет, тогда заменять их на винтовые.
     

    Вложения:

    • 2024-04-14 16-58-04.JPG
  4. Heymaker
    Регистрация:
    26.02.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Heymaker

    Новичок

    Heymaker

    Новичок

    Регистрация:
    26.02.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ребята, спасите. Помогите рассчитать и вообще понять, подходят ли жб сваи на мой участок. Строители навязывают плиту, по их расчетам цена около 2млн. Хочу жб сваи с ростверком. Геологию прикреплю
     

    Вложения:

  5. dzarmush
    Регистрация:
    24.01.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17

    dzarmush

    Живу здесь

    dzarmush

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17
    А где бы посмотреть допуски на такие фундаменты? Мне в мае предстоит принимать работу по забивке 15 свай, какие отклонения по осям считаются допустимыми?
     
  6. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.249
    Благодарности:
    6.472

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.249
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Москва
    Уточните, какими грунтами засыпалась траншея и посмотрите в инете или в СП сроки
    самоуплотнения - часто они более 10 лет...
    При прокладке коммуникаций их засыпанные траншеи часто являются водосборниками с вашего и соседних участков и при этом всегда существует угроза подтопления верховодкой оснований и фундаментов через эти траншеи.
    В разрабатываемых схемах водоотведения всегда рекомендую отсекать траншеи противофильтрационными глиняными завесами или мембранными экранами согласно
    СП250.1325800. 2016 (в т. ч. при пересечении дренажей с сетями).
    Вам надо не только утрамбовать грунт в траншее, но и в первую очередь исключить поступление верховодки в засыпанную траншею завесой или экраном, затем принимать решение о типе фундамента
    с учётом грунтовых условий - возможно выбор будет в сторону плиты.
     
  7. Naiad
    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    63

    Naiad

    Участник

    Naiad

    Участник

    Регистрация:
    26.05.17
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Пермь
    Засыпали тем же грунтом, что вынимали, то есть суглинком.
     
  8. Георгий Морозов
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    1.817

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    1.817
    Адрес:
    Краснодар
    строительная погрешность + - 10 мм.
    Но на практике очень зависит от грунтов, от мастерства сваебойщиков и принятых конструктивных решений, которые позволяют компенсировать отклонения до 50 мм
     
  9. Rainers
    Регистрация:
    13.10.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Rainers

    Участник

    Rainers

    Участник

    Регистрация:
    13.10.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Добрый день! Товарищи, палками не бейте камнями сильно не кидайте. Не так давно здесь я уже интересовался по жб сваям.
    Ситуация изменилась. Раскажу предысторию
    Заказал монтаж свай 12шт 3000 150/150, шагом /сеткой 3 метра, строение 6*9, в ширину 3 сваи /3 ряда, в длину 4 сваи/4 ряда. Приехали монтажники, у меня там был небольшой котлован см 30, сказали установку не подогнать, засыпайте чем хотите, по глупости засыпали 20ю кубами супеси.
    Приехали они второй раз, пробили 2 ряда по 6метров тобишь периметр, на последней 6ой сваи установка вышла из строя и зависла на ней, пока они её ремонтировали налило дождей, итого не то что установку в супесь загнать наступить нельзя, проваливаешься. Вобщем стройка заморозилась до сего дня.
    Планировалось каркасник, один этаж, якобы по быстрому соорудить гостевой домик.
    На данный момент отказался от каркасников срубов СИП панелей и т. д., остановил свой выбор на керамоблоках. 250мм шириной, с утеплителем 100мм и штукатуркой типа короед.
    Крыша планируется прямая с деревянным перекрытием. Окна будут в пол, посчитал вес блоков с остеклением не более 20т, внутри по блоку штукатурка. По сваям добавляю ещё 6шт.
    Склоняюсь к первому варианту расположения свай более равномерно получается, но в варианте 2 получается 2 перпендика что я думаю тоже хорошо, но тогда вопрос по шагу свай ,(будет ростверк - также хотел бы услышать рекомендации по сечению ростверка и его армированию) склоняюсь к 250-300ширина на 400-500высоту, с 14-16 ой арматурой 2 пояса по 3 ряда., стоит-ли увеличивать нагрузку заливкой плиты минимального сечения по ростверку?
    Сваи которые по периметру отмеченны красным уже забиты,. Нижний рисунок планировка.
    Самостройщики мы такие)
     

    Вложения:

    • IMG_20240514_111314.jpg
  10. Rainers
    Регистрация:
    13.10.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6

    Rainers

    Участник

    Rainers

    Участник

    Регистрация:
    13.10.19
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    6
    Дополню. Скриншотом переписки с застройщиком, уже порядка 8 домов поставили они на сваи. Забивались они действительно по 2мм. Также сейчас если забивать остальные сваи, можно попробовать добить те сваи которые с осени стоят,
     

    Вложения:

    • IMG_20240514_120139.jpg
    • IMG_20240514_120207.jpg
  11. Tpip2023
    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Tpip2023

    Участник

    Tpip2023

    Участник

    Регистрация:
    11.10.23
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Подскажите в какой компании берут монтаж 12шт ? Я находил только от 20
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.249
    Благодарности:
    6.472

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.249
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Москва
    Ничего, отсечёте противофильтрационной завесой (ПФС) или экраном и всё будет ок.
    О ПФС могу кинуть инфу в личку.
    О защите свай от верховодки здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/555295/
     
  13. dzarmush
    Регистрация:
    24.01.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17

    dzarmush

    Живу здесь

    dzarmush

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.01.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    17
    Заключаю договор на монтаж свай, тут указаны такие допуски. Это ок или не очень?

    "Допускаемое отклонение свай от горизонтальной плоскости на 20 мм на 6000 мм фундамента. Допускаемое отклонение свай поперек оси свайного ряда составляет +/-0,3d сваи (d - диаметр или сторона сечения свай). Допускаемое отклонение свай вдоль оси свайного ряда составляет +/-0,4d сваи. Предельные отклонения осей погруженных свай от вертикали составляют ±3 % их длины. При наличии препятствий для прохождения сваи (камни, корни и т. п.) допустимое отклонение сваи при использовании стандартного оголовка или опорной пластины 70мм. Если ввиду размера препятствий отклонение сваи превышает указанную величину, то согласованно разрабатывается решение по направлению этого отклонения и по изменению конструкции опоры для бруса (консоль, балка и т. п.) Погружение происходит ударным методом, поэтому частично разрушение сваи является нормой. Допускается локальный ремонт цементным составом."
     
  14. Георгий Морозов
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    1.817

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    1.817
    Адрес:
    Краснодар
    Перестраховываются. Нормальные компании забивают очень чётко, но грунты не предсказуемы
     
  15. SkayUoker74
    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    4.744

    SkayUoker74

    Живу здесь

    SkayUoker74

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.14
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    4.744
    СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения основания и фундаменты"
    ...п. 12.8.27 При производстве работ по устройству свайных фундаментов, шпунтовых ограждений состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 12.1.

    То, что написано в Вашем договоре - соответствует указанным в данной таблице допускам.