1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обойтись без БКН. Термообменник

Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем alterax, 25.03.24.

?

Будет работать?

  1. Да, вполне

    1 голосов
    33,3%
  2. Нет, это полный бред. Купи БКН

    1 голосов
    33,3%
  3. Сам не знаю. Хочу увидеть результат

    1 голосов
    33,3%
  1. alterax
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    alterax

    Участник

    alterax

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Обойтись без БКН. Термообменник
    теплообменник.jpg
    Подскажите знающие люди, жизнеспособна ли подобная схема? Отапливался электричеством, котёл и бойлеры соответственно электрические, сейчас появилась возможность подключить газ. Но покупать БКН не хочется, хочу оставить электрические бойлеры но подогревать воду в них от газового котла. В продаже есть паянные медные теплообменники задача которых поделиться теплом с разделением жидкостных сред: изображение_2024-03-25_094926225.png

    насколько это жизнеспособно?

    могу в эту схему добавить автоматики и отключать циркуляционный насос при достижении заданной температуры.
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.340
    Благодарности:
    5.359

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.340
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    ---
    @alterax, а сколько в квтч у вас потребление именно электробойлером на подогрев воды?
     
  3. alterax
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    alterax

    Участник

    alterax

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @3484070, стоят 2 по 50 литров, 1,5квт/ч время нагрева полного объёма 90 минут. Нагретую воду не подогревают, расход электричества 0 - термоизоляция хорошая. Так как в доме живут постоянно 1-2 человека использую только один бойлер, если приезжают гости включаю и второй
     
  4. uncle-asa
    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    354

    uncle-asa

    Печенег

    uncle-asa

    Печенег

    Регистрация:
    24.05.22
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    354
    Адрес:
    Подмосковье
    Мне кажется при такой схеме вода в бойлере обновляться не будет (либо холодной), а потому бойлер можно и отключить вовсе из системы. Хватит ли теплообменника - это я уже не скажу :)
     
  5. set1265
    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    636

    set1265

    Живу здесь

    set1265

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.08.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Тамбов
    Схемы с ТО классические. Используется во всех т. н. "Двухконтурных" котлах, нагреве бассейнов (обычно ТО трубчатый), нагрева ГВС в проточном режиме (наподобие Вашей) и т. д.
    Для правильной работы нужен либо расчет, либо выбирать ТО с заведомо завышенными характеристиками. Минимальный разумный ориентир- обеспечение необходимого расхода ГВС в проточном режиме. И в этом случае можно вообще обойтись без бойлера. (смотреть, есть ли и нужна ли рециркуляция) Как и везде, есть свои тонкости. В частности качество исходной воды. От этого будет зависеть срок службы.

    P/S
    В моем случае ТО 2х контурного котла не менялся и не чистился ни разу за 10лет., после чего был успешно передан новому хозяину вместе с домом. При том что качество исходной воды было на троечку.
     
  6. Eduardus
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.026

    Eduardus

    Живу здесь

    Eduardus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    1.030
    Благодарности:
    1.026
    Адрес:
    Подольск
    Принцип реализовать можно, а со схемой не всё верно. Вход горячей воды должен быть организован так, чтобы холодная вода в накопитель могла попасть только после теплообменника.
    У меня примерно такая схема реализована, только котёл у меня со встроенным теплообменником ГВС, а циркуляция между котлом и накопительной ёмкостью произходит за счёт насоса рециркуляции ГВС.
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.340
    Благодарности:
    5.359

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.340
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    ---
    Я знаю, какое потребление мощности у бойлера. Я спрашиваю, сколько в квтч за месяц на нагрев воды лично у вас. Ну или в рублях. Чтобы понять, а стоит ли овчинка выделки? С таким малым расходом можно продолжать пользоваться электробойлером. Это просто и удобно.
     
  8. alterax
    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    alterax

    Участник

    alterax

    Участник

    Регистрация:
    21.09.13
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    не замерял
     
  9. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.340
    Благодарности:
    5.359

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    12.340
    Благодарности:
    5.359
    Адрес:
    ---