Сила - всегда сосредоточена, измеряется только в Н.
Давление - распределенная сила, измеряется только в Па (Н/м2).
Для простоты восприятия у нас часто используют кгс, которые по значению равны массе (!), а по размерности Н.
1 кг массы порождает 1 кгс = 10 Н силы (9,8)
1 кг / м2 распределенной массы порождает 1 кгс/м2 = 10 Па давления
А теперь бонус, зачастую кгс обозначают кг. Дабы вообще было весело.
Методика ориентировочного расчета минимальной достаточной ширины мелкозаглубленного ленточного фундамента. (что то напутанно с ед.измерения получил для бани 34 см, сделал 40 см баня газоблок 300 с полумансардой, простояля уже зиму полет нормальный)
Британская упрощенная методика расчета ширины ленточного фундамента по нагрузке на линейный (погонный) метр фундамента.(получил для бани 35 см)
Вынос разметки фундамента в натуру
![]()
![]()
![]()
Минимальное содержание арматуры в ленточном фундаменте
Пункт 7.3.5 СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции» определяет минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента.
![]()
Пример расчета требуемого сечения арматуры для ленточного фундамента:
Мы собираемся армировать типичный ленточный фундамент для газобетонного мансардного дачного дома с расчетной линейной нагрузкой на фундамент (по британской методике) 30 кН/м. Высота ленточного фундамента 90 см (45 см подземная часть и 45 см надземная часть). На плотной слежавшейся супеси рекомендуемая ширина фундамента – 60 см.
Определяем площадь сечения фундамента 900 мм х 600 мм = 540 000 мм2 . Минимальное достаточное сечение всех стержней арматуры в фундаменте с таким сечением составляет 0,1% от площади сечения: 540 000 / 100 х 0,1 = 540 мм2
Ищем в таблице № 33 ближайшее значение площади сечения арматуры в колонках с 4-мя или с 6-ю стрежнями арматуры. Определяем, что ближайшее значение площади сечения в сторону увеличения соответствует площади 4-х стержней арматуры диаметром 14 мм, либо площади 6 стержней арматуры диаметром 12 мм.
Поскольку ширина ленточного фундамента у нас 600 мм, максимальная величина защитного слоя бетона – по 50 мм (40 мм оптимально) с каждой стороны, то расстояние при армировании ленты 4-мя прутами получается условно 500 мм. Однако такое расстояние противоречит требованиям СП 52-101-2003, где определяется максимальное расстояние между стержнями продольной арматуры в одном ряду как 400 мм.
Следовательно, мы должны выбрать армирование 6-ю стержнями. В нашем случае подойдет армирование 6-ю стержнями (3 в нижнем ряду и 3 в верхнем ряду) арматуры диаметром 12 мм. Можно использовать и 6 стержней арматуры 14 мм, но в этом нет расчетной необходимости. Поперечная арматура должна быть диаметром не менее ¼ диаметра арматуры и при этом не менее 6 мм: 12 мм / 4 = 3 < 6 мм, поэтому используем арматуру диаметром не менее 6 мм. (Оптимально 8 мм).
Конструктивная арматура - Сечение равно 0,1 % от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты.
Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой сечения более 80 см- 8 мм
Минимальное количество стрежней продольной арматуры в одном ряду
В балках и ребрах шириной более 15 см число продольных рабочих растянутых стержней в
поперечном сечении должно быть не менее двух. При ширине элемента 15 см и менее допускается устанавливать в поперечном сечении один продольный стержень [пункт 8.3.7 СП 52-101-2003]. При этом устройство ленточных фундаментов шириной менее 15 см не допускается [пункт 3.2.5.2 BS 8004:1986].
![]()
Закладываемые проходные элементы через фундаментную ленту
Размер любого проходного элемента через бетон не может быть больше 1/3 ширины фундаментной ленты. Минимальный диаметр проходного элемента – 5 см. Проходные элементы не могут быть расположены ближе друг к другу, чем через промежуток равный 3 своим диаметрам
![]()
Нижний защитный слой можно установить, закладывая под нижние стержни арматуры заранее изготовленные бетонные прокладки (сухари) размером 100×100 мм и толщиной, равной требуемой толщине защитного слоя. Применение прокладок из обрезков арматуры, деревянных брусков и щебня запрещается.
Армирование углов и примыканий ленты фундамента
Дополнительное продольное армирование может понадобиться, если высота фундаментной ленты превышает 70 см.
Армирование фундаментной ленты выполняют в следующей технологической последовательности, которая позволяет обеспечить правильное положение и закрепление арматуры:
- на подготовке произвести разбивку осей арматурных каркасов ленты;
- выполнить необходимые сгибы стержней арматуры для правильного армирования углов и примыканий;
- уложить нижние арматурные стержни на подкладки-фиксаторы для образования нижнего защитного слоя;
- выполнить требуемые соединения арматуры нахлестом, с помощью лапок (нижний ряд) и армирование углов и примыканий с помощью загибов, П- и Г- образных хомутов;
- установить поперечную арматуру для фиксации верхнего ряда стрежней и выпуски для стен и колонн (если есть), связать их с нижней арматурой;
- установить верхние арматурные стержни, выполнить требуемые соединения арматуры нахлестом, с помощью лапок (нижний ряд) и армирование углов и примыканий с помощью загибов, П- и Г- образных хомутов с обеспечением необходимых расстояний между стыками в одном ряду арматуры и в одном сечении ленты;
- связать стрежни верхнего ряда арматуры с опорными каркасами (хомутами);
- выпуски для стен и колонн связать с верхним рядом арматуры;
- установить фиксаторы для обеспечения боковых защитных слоев бетона;
- установить опалубку;
поверить крепление опалубки
- проверить отклонения от проектных величин для расположения арматуры и выставления опалубки;
Бетонирование ленточного фундамента
Выбор марки бетона
Таблица примерного соответствия марки бетона и его класса по прочности
Британский стандарт BS 5328 [таблица 3.1] рекомендует для неармированной бетонной подушки бетонную смесь ST1 следующих пропорций цемент : песок : щебень = 1:3:6 (состав смеси близкий к бетону марки М150), и для армированного бетона смесь ST2 состава цемент : песок : щебень = 1:1,5:3 (состав смеси близкий к бетону марки М350)
Самостоятельное приготовление бетонной смеси
Требования к составу бетона. Цемент.
Таблица №66. Таблица пропорций компонентов бетона (цемент, песок, щебень) при использовании портландцемента марки М400
Таблица №69 Относительная прочность бетона на сжатие при различных температурах твердения (условно безопасный срок начала работ на фундаменте >=48%, безопасный срок начала работ на фундаменте >=72%)
Бетонирование при холодной погоде
Бетонирование при жаркой погоде
Сроки безопасной распалубки
Трещины в бетоне
Гидроизоляция и защита поверхности бетона от коррозии, Подготовка к гидроизоляционным работам, Грунтовка основания? Нанесение разной изоляции
Утепление фундамента и грунта, Методика утепления фундаментов на пучинистых грунтах
Перекрытия и полы по грунту для дома на малозаглубленном ленточном фундаменте.





