Всякая всячина по электрике ...

Запись дневника создана пользователем Serj, 03.11.12
Просмотров: 2.047, Комментариев: 3

Serj Номинальный ток, указывается на лицевой стороне корпусе автомата, например так - «C16». Цифра «16» показывает, при каком максимальном токе автомат может работать неограниченное количество времени без отключения. Нужно учитывать, что ток, при котором автомат отключается, имеет большую величину, чем номинальный. Насколько она больше, определяет характеристика отключения автомата, в вышеприведенном примере — буква «C». Теперь рассмотрим качественные отличия между автоматами с разными характеристиками отключения.
Автоматы с характеристикой «В» имеют наименьший интервал между номинальным током и током мгновенного отключения. Их рекомендуется использовать в первую очередь для защиты старых изношенных электропроводок, особенно в деревянных домах, которые запитываются через воздушную линию электропередачи. Это связано с тем, что в таких проводках, из-за их высокого сопротивления, ток короткого замыкания имеет небольшое значение, и электромагнитный расцепитель в автоматах с другими харатеристиками отключения, призванный в этом случае сработать, может просто не включиться. Разумеется, их можно и даже нужно использовать во вновь создаваемых электроустановках с новой проводкой, за исключением запитывания мощной индуктивной или емкостной нагрузки — обмоточных трансформаторов, асинхронных электродвигателей, инверторных сварочных аппаратов и т. п. - это только упрочнит их электро- и пожаробезопасность.
Автоматы с характеристикой «C» являются универсальными и подходят для всех типов нагрузок. Единственное, что ограничивает их «универсальность», это случаи со старой проводкой, рассмотренные выше, когда их применять не рекомендуется, и случай, когда защищается очень мощный (мощнее 1 Квт) трансформатор или тяжелонагруженный электродвигатель, которые создают большой ток при пуске и могут вызвать ложное срабатывание расцепителя автомата. В этих случаях используются автоматы с характеристикой «D» или специализированные защитные устройства для электродвигателей.


В России, автоматический выключатель должен иметь отключающую способность не ниже 4,5 кА (4500 А). В Западной Европе этот минимум составляет 6 кА, такие автоматы также разрешается использовать в России, это даже более предпочтительно, так как они имеют большее сечение контактной группы и более массивную дугогасительную камеру, что в конечном итоге уменьшает рассеиваемую при коротком замыкании теплоту в проводниках и электроприборах и повышает общую пожаробезопасность проводок.

Как пример, можно привести автоматы фирмы «Legrand» серии «DX» - для Западной Европы и серии «LR» с пониженной отключающей способностью и более дешевым пластиком корпуса — для продажи в Польше и других странах Восточной Европы.

Для справки. УЗО должно быть электромеханическим. УЗО, как правило, должно быть типа "А". Там, где это требуется, УЗО должно быть селективным. Для селективного УЗО (общего УЗО) не факт, что тип "А" нужен и имеет смысл его ставить - обычно достаточно типа "АС". По номиналу УЗО - ряд: 16А, 25А и 40А по цене должны быть одной цены и брать надо УЗО на 40А. То, что тип "А" продают вдвое дороже типа "АС" - это развод на деньги.
У нормальных производителей нормальных электромеханических УЗО нет проблем с параметром «предельное значение сверхтока неотключения Inm», поэтому все УЗО с номиналами 16 А, 25 А и 40 А – это УЗО на 40 А, а маркировка 16 А и 25 А – это дань придуркам,

Для выполнения селективности, например, номиналы АВ и их характеристики по отсечке должны быть: В6А – С20А – D63А; В10А – С32А – D100А; В16А – С50А –D160А; В25А – С80А – D250А; В32А – С100А – D320А и т.д.


качество и порядок выполнения соединений (особенно защитного проводника), например сварка + пайка (пайка силовых цепей не рекомендуется, тем более с активным флюсом!). АКТИВНЫЙ ФЛЮС УДАЛИТЬ НЕВОЗМОЖНО!!!

Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита, линий, если есть, питающих обще домовые стабилизаторы, ИБП и всех линий выходящих из вводных щитов строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Для справки: в России много (пока ещё) нормальных людей, но по
статистике 70% - идиоты (по латыни – это человек, отказывающийся от
выбора)!

Ввод целесообразно выполнить следующим образом:

· выполнить повторное заземление у опоры;
· на опоре или где-то рядом с ней установить нормальный шкаф с аппаратами защиты (АВ, ОПН, селективное УЗО);
· установка в этом шкафу счетчика электрической энергии, что уже как лет 20 является обязательным, позволит решить и избежать несколько проблем, а именно:
· вынос узла учета в доступное для контроля место - общая тенденция;
· распределительные кабельные сети можно будет вести с этого щита, а не из дома, а это и баня, и гараж, и внешнее/наружное освещение и т. д.;
· спуск к шкафу от ВЛ следует выполнить проводом СИП, который, собственно, и предназначен для работы в таких условиях, в т.ч. и на солнце, причем не день и не два, а 30 лет!;
· такая реализация ввода обеспечит оптимальную защиту, а какие-либо неприятности, например, грозовые разряды, будут не допущены дальше аппаратов защиты этого шкафа;
· граница раздела систем заземления в этом случае находится в этом шкафу и все что проложено по участку защищено как надо!

Соединения в разветвительных коробках скручены по длине примерно 20 мм на розетки и 15 мм на свет, потом пропаяны. Цвета фазных проводов должны быть черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета, нейтрального голубого, синего цвета, заземления только желтого с зеленой полоской цвета, ПУЭ запрещает использовать желто-зеленый цвет кроме как для защитного проводника.



Типовые схемы Ящика на столбе.


! Траншея глубиной 800 мм, на дне 100 мм утрамбованного просеянного песка, кабель не в натяг, сверху ещё, как минимум 100 мм просеянного песка, затем на штык земли без мусора и булыжников или песка, сигнальная лента «Осторожно кабель», бросить горсть земли и зарыть окончательно.
ekimov и Андрей А.А. сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. Kay60
    Спасибо! Емкая и ценная информация.:)
    ekimov и Serj сказали "спасибо" за это.
    1. Serj
      Пожалуйста конечно, но это ещё не информация :aga: это пока черновые данные для систематизации ... нужно будет систематизировать. :um:
  2. ekimov
    Спасибо за прояснение в голове.:super:
    Serj сказал(а) "спасибо" за это.