Ноябрь-декабрь 2017

Запись дневника создана пользователем DmitriyAnd, 26.12.17
Просмотров: 565, Комментариев: 4

DmitriyAnd Отопление работает. В бойлерной сделал на скорую руку ремонт. Приварил перила к навесу. По факту сезон закончил. Итог. Дом готов со всеми необходимыми коммуникациями, кроме септика. Имеются проблемы: 1) Электрика (слишком мощный котел). 2) К концу лета обнаружились проблемы с водой, почему то вода приобрела запах сероводорода. 3) Слишком глубоко закопана канализационная труба 90 см до 0-ля / 1 м 10 см до уровня отмостки. Так как грунтовые воды высоко, придется брать "лонгонские" станции, что существенно дороже обычных . 4) Гидроизоляция нижних рядов кирпичей облицовки.

Вложения:

  • IMG_3634.jpg
  • IMG_3635.jpg
  • IMG_3688.jpg
  • IMG_3691.jpg
  • IMG_3695.jpg
  • IMG_3724.jpg
  • IMG_3741.jpg

Комментарии

  1. hausarchitect
    Запах сероводорода появляется от низкой температуры в водонагревателе. Если температура ниже 65 гр Цельсия, то появляются сероводородные бактерии. Проблема решается повышением температуры в водгрее. Проверено на себе))
    zanyda и DmitriyAnd сказали "спасибо" за это.
    1. DmitriyAnd
      В точку теплоноситель на 40 гр. выставил. Обязательно попробую, спасибо. )
    2. DmitriyAnd
      Так и есть, запах пропал. Тьфу.. тьфу...
  2. zanyda
    Я бы еще задумался над использованием аэронетика. Просото фраза - "придется брать "лонгонские" станции," . У меня сразу вызывает ассоциацию с аэронеиком . Может стоит посмотреть в сторону септиков. Зачем процесс переработки "говна" жестко привязывать к наличию электричества.
    DmitriyAnd сказал(а) "спасибо" за это.