Административое здание отапливаемое теплым полом

Запись дневника создана пользователем evraz, 27.06.11
Просмотров: 3.989

evraz Общая площадь здания 4800 кв.м. Отопление водяными теплыми полами без радиаторов.

Данные по экономии и фактические нагрузки на административное здание в СПб. (в 1-м вложенном файле).

на остальных фото - внутренние интерьеры.

Исторически с этим зданием происходили следующие "чудеса":
1. лимит газа (встроенная котельная) на отопление запрашивался для радиаторов
2. фактически проект был сделан на теплых полах и, в связи с применением теплых полов ЛЕНОБЛГАЗ срезал лимит на 50%
3. даже по урезанному на 50% лимиту за зимний период 2005-2006 года экономия составила (уже, а не по году в целом) 35-40%. Причем значительную часть этого периода в здании велись отделочные работы, что само по себе не способствовало энергосбережению.
4. Собственники здания платили за газ (в 2005 г.) всего 10-12 тысяч рублей (12 было в феврале, самый холодный месяц). Есть посуточные графики отопления и температур воздуха, потребления газа и оплаты. Фактическая удельная отопительная нагрузка в зимний период составляет 15-25 Вт/кв.м.
5. Ранее запроектированная для радиаторной системы котельная на 1 мВт, реально загружена не более 300 кВт.
ТП---0-1.JPG ТП---0-1.JPG ТП---1.JPG ТП---2.JPG ТП---3.JPG ТП---5.JPG Акт---2.jpg Акт---1.jpg

------------------------
Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
------------------------
P.S. Оборудование для водяного теплого пола и систем отопления (и сопутствующий сервис) на сайте в профиле.

Вложения:

Stanosh и Polinom78 сказали "спасибо" за это.

Комментарии

  1. Пока нет ни одного комментария.