1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Насос и пресс контроль (+ и -)

Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Homo sapiens, 28.09.10.

  1. Homo sapiens
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Homo sapiens

    Участник

    Homo sapiens

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Здравствуйте.
    Помогите определиться. Всем откликнувшимся заранее выражаю благодарность.
    У меня частный дом где имеется скважина (до воды 8 м, столб воды 3 м, диаметр скважины 140 мм, от дома до скважины 3 м) и водоснабжение через насосную станцию (ресивер ок. 20 л.). Меня задолбали перепады давления воды в системе, вследствие чего неровно работает газ. колонка и температура нагретой воды колеблется (купаться в душе весьма не комфортно). Пара знакомцев предлагает установить погружной насос в скважину и устройство ПРЕСС КОНТРОЛЬ, т.о. ДОЛОЙ насосную станцию (ресивера не будет ВООБЩЕ). Я вот думаю что плюс ентого постоянное давление воды в системе, вследствие чего ровный нагрев, а минус частое включение насоса. Кто эксплуатирует такой вид водоснабжения, либо имеет информацию касательно описанного, и вообще кто, что думает по этой теме прошу откликнуться.
     
  2. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Думаю по этому поводу, что в скором времени насосу приснится кирдык, и не столько вследствие частых включений, сколько в результате работы на "почти закрытую задвижку".
    Как мне видится, лучшим вариантом для Вас будет установить гидроаккумулятор большого объёма (литров 100) и выставить перепад давлений (включение/выключение насоса на 0,5 атм.). В этом случае перепад давлений будет менее заметен.
    Либо использовать в системе редуктор давления.
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419
    Адрес:
    Уфа
    Согласен с torez-1! Связка насос плюс пресс-контроль в большей мере предназначена для длительных нечастых водоразборов например, для набора воды в ёмкости большого объёма или полива. В противном случае в системе дополнительно придётся использовать и гидроаккумулятор.
     
  4. Homo sapiens
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Homo sapiens

    Участник

    Homo sapiens

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Пожалуйста растолкуйте принцип работы на "почти закрытую задвижку" и что это за зверь редуктор давления.
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
     
  5. Bat_5555
    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    Bat_5555

    Участник

    Bat_5555

    Участник

    Регистрация:
    27.08.07
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Московская область
    У меня смонтирована система водолей 60-47, блок автоматики джилекс (аналог прес контроля) и мембранный бак на 8(или 6)л. Работает больше года проблем нет перепад давлений минимальный только при начале водоразбора когда вода льется из мембранного бака. Короткое время вместо водолея стоял водомет после 2 месяцев работы сдох. Моё мнение ресурс по включениям в час у водолея значительно выше.
     
  6. Homo sapiens
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Homo sapiens

    Участник

    Homo sapiens

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    СПАСИБО.
    А могу ли я использовать данную систему с гидроаккумулятором от имеющейся у меня насосной станции и как в этом случае на счет перепада температур горячей воды. У меня водонагрев осуществляется газовой колонкой (не автомат, с фитилем).
     
  7. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419
    Адрес:
    Уфа
    torez-1 имел ввиду малый водоразбор (на уровне стакана воды или чайника), что вызовет частое включение насосного агрегата и быстрый выход его из строя. Редуктор давления на фото (могут применяться и других производителей, что найдете в продаже).
     

    Вложения:

    • showpic.php3.jpg
  8. Homo sapiens
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Homo sapiens

    Участник

    Homo sapiens

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Андрей 203
    На счет малого водозабора согласен, сам сомневаюсь в указанной мною системе по той-же причине.
    Как в моем случае поможет редуктор давления.
     
  9. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419
    Адрес:
    Уфа
    Редуктор будет стабилизировать давление на том уровне на который Вы его настроите вне зависимости от входного. Например, входное Р колеблется в пределах 2,5-3,5 бар, а выходное Вы настроите на 2 бар...
     
  10. Homo sapiens
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Homo sapiens

    Участник

    Homo sapiens

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    СПАСИБО.
    Я так понимаю что между насосной станцией и домом (условно) установить редуктор давления и напор воды будет ровный, да ?
     
  11. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419
    Адрес:
    Уфа
    Хочется надеяться!:)
     
  12. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Вот тоже вопрос по поводу такого редуктора. Допустим, он установлен на 3 атм., а насос выдаёт 2,5 атм. Чё произойдёт? Он будет воду пропускать с давлением 2,5 атм или вообще не будет?
     
  13. Homo sapiens
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Homo sapiens

    Участник

    Homo sapiens

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Почитал я о редукторах давления и понял, что он предназначен для выравнивания давления путем гашения излишнего, т.е. моя насосная станция выдает минимум 1,5 атм., а макс. 3 атм. и на этом минимуме будет работать система (1,5 атм.), что в моем случае мало т.к. газ. колонка на таком давлении работает не на полную мощность. Возможно имеет место потеря давления воды по пути (за станцией).
    Имею вопросы:
    Как можно измерить давление?
    Кто, что знает о насосе для повышения давления в системе (типа как на отоплении) и как он будет в паре с водонасосной станцией работать?

    ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
     
  14. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.035
    Благодарности:
    35.419
    Адрес:
    Уфа
    Будет пропускать поток с давлением 2,5 атм. Редуктор - ограничитель давления.


    Ответы:
    • Давление можно измерить манометром;:)]
    • Повысительные насосы типа UPA от Grundfos и другие работать будут - повышение давления незначительное.
     
  15. Homo sapiens
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Homo sapiens

    Участник

    Homo sapiens

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Харьков
    Знаю.:)
    У меня только имеется манометр для измерения давления в шинах.:)
    У моих знакомых подобного прибора не встречалось тоже. Заезжий специалист данной техникой не обладает. ТУПИК?!:)