1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10

Типовые неполадки газовых котлов

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем gars, 21.12.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попытка №2. Первая тема канула в лету (на то были технические причины и неблагоприятное стечение обстоятельств и расположение звезд на небе):)]
    Повторюсь, ТЕМА НЕ ДЛЯ ВОПРОСОВ.

    Вопросы будут удаляться молча и безжалостно. Это типа ЧАВО по котлам. И первым постом будет подкачка воздуха в расширительном баке (лидер хит-парада).
     
    Лучшие ответы
    К вопросу о засорении теплообменников накипью:
    Давайте посчитаем:
    Пусть содержание солей жесткости 12мг/л (это среднее значение, если у вас больше, то пересчитайте - суть не меняется). Пусть в СО 100л теплоносителя. Тогда при заполнении СО в нее попадет 0.012*100=1.2г соли, которая и останется на стенках теплообменника. 1.2г - это меньше чайной ложки! Ни чего страшного. Зато если в системе течи и СО подпитывают раз в день 1л воды, то в году 365 дней, это 365л, это в 3.6 раза больше чем объем СО, т. е. еще плюсом 4.5г - конец теплообменнику. А если доливать раз в 3 месяца, то конец произойдет в 100 раз медленее. Что я хочу донести? То, что не так важно качество воды, как важно качество монтажа СО.
    Теперь про ГВС. Естественно, что там вода проточная и вышеуказанный расчет не проходит. Но! Накипь не образуется при температурах ниже 50 град. А больше и не надо - рука не терпит. Т. е. если установить температуру ГВС 42 град, то котел будет жить долго. Следует отметить, что это полностью справедливо лишь для 2хконтурников с 2 теплообменниками, в битермиках при отсутствии разбора ГВС, вода в контуре ГВС в теплообменнике нагревается до температуры теплоносители, т. е. возможно и до 80 град, что приводит к усиленному зарастанию. Т. е. котел дешевле, а эксплуатация дороже.
  2. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как правильно качать воздух в расширительном баке.

    1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
    2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
    3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
    4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
    5. Спустить воздух.
    6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром).
    Давление в РБ должно быть в пределах 0.8-1 бар.
    Давление в СО на холодную систему, должно быть больше давления воздуха в РБ на 0,2-0,3 ат.
    7. Закрыть сливной штуцер.
     
  3. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Второй лидер вопросов

    Котел зажигается и тухнет, становится в аварию Ошибка розжига
    Действие Перевернуть вилку в розетке на 180градусов и снять сбой ( Резет)
    Иногда помогает чистка электрода контроля (ионизации) пламени, (открываем инструкцию и находим его месторасположение). Или установка стабилизатора при пониженном напряжении.
     
  4. alexandrit07
    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    5

    alexandrit07

    Участник

    alexandrit07

    Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Украина
    Отрыв пламени в Ariston Genus 24 FF-код ошибки 5Р3.Причина в замерзании конденсата в выводной трубе.Выход из положения-в турбинниках по бокам выводной трубы есть два отверстия закрытые заглушками.Берем отвертку отворачиваем винт и легонько ее приоткрываем.Тем самым мы даем необходимый ему воздух из квартиры.Проблема решена греемся.Кстати это касается всех котлов с турбинами у которых после запуска гаснет горелка.
     
  5. habitat
    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    17

    habitat

    Живу здесь

    habitat

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    НН и область
    Проблема: Закипает вода в теплобменнике при работе на СО.
    Решение: Прочистить фильтр на обратке.
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    К вопросу о засорении теплообменников накипью:
    Давайте посчитаем:
    Пусть содержание солей жесткости 12мг/л (это среднее значение, если у вас больше, то пересчитайте - суть не меняется). Пусть в СО 100л теплоносителя. Тогда при заполнении СО в нее попадет 0.012*100=1.2г соли, которая и останется на стенках теплообменника. 1.2г - это меньше чайной ложки! Ни чего страшного. Зато если в системе течи и СО подпитывают раз в день 1л воды, то в году 365 дней, это 365л, это в 3.6 раза больше чем объем СО, т. е. еще плюсом 4.5г - конец теплообменнику. А если доливать раз в 3 месяца, то конец произойдет в 100 раз медленее. Что я хочу донести? То, что не так важно качество воды, как важно качество монтажа СО.
    Теперь про ГВС. Естественно, что там вода проточная и вышеуказанный расчет не проходит. Но! Накипь не образуется при температурах ниже 50 град. А больше и не надо - рука не терпит. Т. е. если установить температуру ГВС 42 град, то котел будет жить долго. Следует отметить, что это полностью справедливо лишь для 2хконтурников с 2 теплообменниками, в битермиках при отсутствии разбора ГВС, вода в контуре ГВС в теплообменнике нагревается до температуры теплоносители, т. е. возможно и до 80 град, что приводит к усиленному зарастанию. Т. е. котел дешевле, а эксплуатация дороже.
     
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.630
    Адрес:
    Екатеринбург
    Часто возникает вопрос: почему дома холодно?
    Рассмотрим варианты как понять:
    1. Если велики теплопотери здания, то котел жрет газ, но дома холодно. (Снимите показания счетчика и посмотрите в паспорте на котел его расход. Сравните.)
    2. Занижена мощность котла. Тогда он все время греет, но температура не достигает заданной. (Устанавливаете на котле температуру 80 и смотрите достигет ли он ее)
    3. Мало батарей. Тогда они все горячие, но дома холодно, температура обратки близка к температуре подачи. (ходим и щупаем)
    4. Нет протока. На котле высвечивается температура равная заданной или выше, подача горячая, но дальше тепло не идет. Обратка холодная. (щупаем)
     
  8. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    К настенным котлам, рекомендации для будущих пользователей, на уровне проекта...
    -Договаривайтесь с поставщиком модели (желательно в письменном виде), что...
    1. Данная модель согласована с Вашей системой, по всем параметрам с проектантом, и о разделение уровня ответственности..(если котёл монтирует другая фирма)...
    2. Рекомендации монтажникам (своим и чужим), при монтаже котла...
    3. Присутствие представителя фирмы при первом пуске, оценка предпускового состояния, и режимных
    пуско-наладочных работ...
    4. Инструктаж (подробный), заказчика (или его ответственого представителя) юзерской части агрегата, плюс передача подробной юзерской документации, на доступном языке ...:hello:

    Это к тому, что масса типовых неполадок возникают, при несоблюдение изначальных условий...:)
     
  9. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.479
    Благодарности:
    956

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.479
    Благодарности:
    956
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Ардерия. Характерно для работы в железо-чугуниевых системах.
    Отключение при наборе установленой температуры 45-55 град. и при работе на ГВС.
    Ошибки не показывает.
    Причина-забивается кристалами черного цвета трубка подачи СО от теплообменника до датчика температуры, так что может продуваться с трудом. Датчик температуры при этом вытащить невозможно.
    Он перекрывает трубку, оставляя маленькие щелки для протока.
    Если выходят ошибки типа 03. забит насос.-Накопился мусор между крыльчаткой и стенкой улитки. Вал двигателя проворачивается свободно.
    Фильтры котла и грязевики не помогают.
     
  10. Alex-Jim
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    188

    Alex-Jim

    теплый человек

    Alex-Jim

    теплый человек

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Бар
    Rinnai SMF/DMF (6-я серия). Если котел потёк, то откройте его (снемите переднюю крышку-2 винта сверху и 2 винта снизу). Этим не навредите котлу. Чаще всего лопается корпус воздухоотделителя, по паянному шву. Корпус капроновый, он не клеится, паяльником не запаивается (проверенно-на долго не хватит). Стоимость данной запчасти около-100 рублей. Меняется (мастером) за 20 минут.
     

    Вложения:

    • вохдухоотделитель.JPG
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    2.627

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    2.627
    Адрес:
    Москва
    Некоторые сервисанты, не понимая что делают, выбрасывают ограничители, потом наблюдая зелень первичного теплообменника рассказывают всякие небылицы. :)
     
    Последнее редактирование модератором: 28.10.13
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.332

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.332
    Адрес:
    Мытищи
    Еще пара неполадок, из моего опыта...

    Проявление неполадки: котел работает, температуру набирает, но в доме холодно.
    Причина: забитый грязевик.
    Как часто: такое происходит раз-два за сезон.
    Чем лечится: чисткой грязевика.

    Проявление неполадки: котел работает почти постоянно, расход газа огромный, температура не набирается.
    Причина: забитый цементный пылью теплообменник. В соседнем помещении шел ремонт, заливали полы - и котел насосал всякой дряни.
    Как часто: такое было один раз.
    Чем лечится: разборкой котла силами местных газовщиков из местного филиала Мособогаза, и чисткой теплообменника.
     