1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 7

Вентиляция в теории (ЛИКБЕЗ)

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Беспечный ангел, 07.10.08.

  1. Беспечный ангел
    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Беспечный ангел

    Проектировщик вентиляции и кондиционирования

    Регистрация:
    21.08.08
    Сообщения:
    428
    Благодарности:
    133
    Адрес:
    Ижевск.
    В данной теме будет кратко изложена теория по вентиляции. В теме будут использоваться лекции, методички, собственные мозги, собственный опыт и немного терпения(не-не, не моего терпения, а вашего)) .

    С чего же начать вентиляцию? Конечно же с выбора места установки вент оборудования. К нему же и потянутся все воздуховоды. Место должно быть удобным для обслуживания оборудования.
    Посчитайте сколько будет разных систем.
    Выполните трассировку(набросайте на планах просто линиями трассы)


    Следующим этапом является расчёт воздухообмена помещения.
    Воздухообмен - это колличество воздуха заменяемого в помещении за 1 час.
    Для удобства лучше сделать табличку(таблица воздухообмена помещений), в которую будут заноситься наименования помещении, кратность воздухообмена, и воздухообмен в м3/час.
    Значения воздухообмена для притока и вытяжки желательно применять по нормам СНиП. Но помните, что в СНиПе написаны минимальные требования. Больше воздухообмен - пожалуйста(но злоупотреблять не стоит), меньше - нельзя. Если же в снипе нет нужного нам помещения, то ищем помещение с похожим назначением и таким же температурным режимом).
    В довесок к таблице воздухообмена я бы рекомендовал в ней же выполнить таблицу воздушного баланса помещений. В ней мы сразу будем просекать откуда и куда будут двигаться воздушные массы.
     
  2. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    От себя хочу добавить, что после завершения строительства вентиляцию сделать или невозможно или дорого и некрасиво.
    Вложила кратенькие нормы воздухообмена.
     

    Вложения:

  3. Admin
    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.464
    Благодарности:
    3.632

    Admin

    Новичок

    Admin

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.05
    Сообщения:
    4.464
    Благодарности:
    3.632
    Адрес:
    Москва
    Интересная тема.

    Продолжение будет? :)
     
  4. lobz
    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    lobz

    Колхозный дауншифтинг))

    Регистрация:
    14.04.08
    Сообщения:
    1.209
    Благодарности:
    816
    Адрес:
    Ленинградская область
    Сам с удовольствием и, думаю, пользой буду следить за столь благим начинанием.
     
  5. Dmitriy_F
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4

    Dmitriy_F

    Участник

    Dmitriy_F

    Участник

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Москва
    Хочу разместить статью по истории потолочных вентиляторов. Можете со мной не согласится, но я просто "прусь" от них и считаю их одними из родоначальников сегоднешней "системы вентиляции и кондиционирования" (как громко это не звучит):)
     

    Вложения:

  6. Секрет
    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1

    Секрет

    Участник

    Секрет

    Участник

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Краснодар
    Надо будет обязательно прочитать. А если что есть еще что-нибудь почитать об этом?
     
  7. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Выдержка из СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные"

    Система вентиляции должна поддерживать чистоту (качество) воздуха
    в помещениях в соответствии с санитарными требованиями и равномерность его поступления и распространения. Вентиляция может быть:
    - с естественным побуждением удаления воздуха через вентиляционные каналы;
    - с механическим побуждением притока и удаления воздуха, в том числе
    совмещенная с воздушным отоплением;
    - комбинированная с естественным притоком и удалением воздуха через
    вентиляционные каналы с частичным использованием механического побуждения.
    Удаление воздуха следует предусматривать из кухни, уборной, ванны и при
    необходимости - из других помещений дома.
    Воздух из помещений, в которых могут быть вредные вещества или неприятные
    запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие
    помещения, в том числе через вентиляционные каналы.
    Для обеспечения естественной вентиляции должна быть предусмотрена
    возможность проветривания помещений дома через окна, форточки, фрамуги и др.
    Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме
    обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение одного часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны, уборной - 25 м3 воздуха в час.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых
    помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час.

    Выдержка из Справочного пособия к СНиП 2.08.01-89. "Отопление и вентиляция жилых зданий"

    1.7. Примыкание санитарных узлов и вентблоков к наружным стенам затрудняет обеспечение удовлетворительного влажностного режима в санитарных помещениях и требует специальных решений по повышению температуры их ограждений, которые подлежат разработке и проверке в массовом строительстве.

    1.8. Планировочные решения с точки зрения организации вентиляции преимущественно должны быть направлены на исключение горизонтальных воздуховодов в пределах квартиры; на обеспечение непосредственного поступления воздуха из кухни, ванной и туалета в вентблок; на обеспечение доступа к вентблокам при монтаже, а также для ревизии и герметизации стыков при эксплуатации.

    4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.

    При посемейном заселении квартир, на которое ориентировано современное жилищное строительство, внутриквартирные двери, как правило, открыты или имеют подрезку дверного полотна, уменьшающую их аэродинамическое сопротивление в закрытом положении. Так, например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.

    Квартира рассматривается в качестве единого воздушного объема с одинаковым давлением.

    Нормирование воздухообмена производят исходя из минимально необходимого по гигиеническим требованиям количества наружного воздуха на одного человека (примерно 30 м3/ч) и к площади пола относят условно. Возрастание нормы заселения, равно как и увеличение высоты помещений, с указанным количеством воздуха не связано.

    Удалять воздух непосредственно из комнат в многокомнатных квартирах не рекомендуется, так как при этом нарушается схема направленного движения воздуха в квартире.

    4.2. СНиП “Жилые здания” регламентирует двоякий подход к расчетному воздухообмену: жилых комнат — 3 м3/ч на 1 м2 пола; кухонь и санузлов — от 110 до 140 м3/ч (в зависимости от типа кухонных плит). Первая из этих величин учитывается в тепловом балансе (см. разд. 2), вторая — при расчете вентиляционных блоков. Различие в подходе к нормированию не имеет физического обоснования.

    4.3. Под расчетным воздухообменом (п. 4.2) следует понимать возмещение удаляемого из квартир воздуха наружным в нормативном объеме. При оценке величины воздухообмена квартиры не следует учитывать количество воздуха, поступившего из других помещений (лестничной клетки, смежных квартир).

    4.4. Расчетными, т. е. наихудшими, для естественной вытяжной вентиляции являются условия: температура наружного воздуха +5°С, безветрие, температура внутреннего воздуха помещений +18 (+20)°С, окна открыты. При этих условиях рассчитывается пропускная способность вентблоков. При понижении температуры наружного воздуха и ветре окна закрывают, после чего располагаемое для системы вентиляции давление расходуется на преодоление сопротивления двух элементов: оконного заполнения и вытяжной вентиляционной сети. Таким образом, воздухообмен в квартире является функцией сопротивления воздухопроницанию наружных ограждений и погодных условий. С учетом изменения располагаемого давления в течение отопительного сезона (в 10—15 раз) и тенденции к максимальному сокращению воздухопроницаемости окон (для уменьшения перерасхода теплоты при низких температурах наружного воздуха) необходим переход от неорганизованной переменной инфильтрации (как во времени для одного помещения, так и для здания по высоте и ориентации фасадов относительно направления ветра) к организованному регулируемому притоку наружного воздуха с помощью специальных устройств.

    Производительность вытяжной вентиляции в теплый период года не нормируется в связи с возможностью осуществления воздухообмена через открытые окна.

    Потребитель должен иметь возможность изменять воздухопроницаемость окон, следуя за изменением метеорологических условий и ориентируясь при этом на свои теплоощущения, однако, известные элементы стандартных окон (форточки, узкие створки) не обеспечивают из-за сложности плавного регулирования их открывания нормируемого притока. Поступающий через них наружный воздух создает дискомфорт в рабочей зоне помещений (ощущение сквозняка). Указанные элементы могут использоваться для залпового проветривания, но не пригодны в качестве постоянно действующих приточных устройств, обеспечивающих нормативный воздухообмен квартир.

    4.5. Для осуществления организованного притока наружного воздуха в помещениях жилых зданий рекомендуется применять регулируемые приточные устройства. Они должны отвечать следующим требованиям:

    отсутствие дискомфорта по температуре и подвижности воздуха в зоне обитания;

    - герметичность клапана устройства в закрытом положении;

    - термическое сопротивление клапана приточного устройства — не менее термического сопротивления оконного заполнения;

    - возможность плавного регулирования во всем диапазоне — от полностью открытого до полностью закрытого положения;

    - эстетичность.

    4.6. Приточные устройства в качестве одного из возможных вариантов рекомендуется выполнять в виде горизонтальной щели шириной 15 мм в верхней части оконной коробки с клапаном на нижнем подвесе. При этом поток наружного воздуха с помощью клапана и под действием конвективного потока от отопительного прибора под окном отклоняется на потолок помещения, опускаясь в зону обитания, как правило, на некотором расстоянии от окна, с параметрами, близкими к параметрам внутреннего воздуха. Длина приточного устройства на 200 мм меньше длины оконного блока (по 100 мм с каждой стороны). Посередине в щели (при ее длине более 1000 мм) выполняется проставка шириной 40 мм.

    Клапан имеет уплотняющую прокладку толщиной 10 мм из пенополиуретана или пенорезины и перекрывает щель на 15 мм с каждой стороны.

    Клапан оснащается простейшим запорно-регулирующим устройством с дистанционным управлением, обеспечивающим плавное регулирование его положения и запирание.

    Описанные приточные устройства проверены в экспериментальном строительстве в I, II и III климатических районах и получили одобрение гигиенистов (ИОКГ им. А. Н. Сысина).

    ЦНИИЭП инженерного оборудования разрабатывает рабочую документацию приточных устройств применительно к окнам различной конструкции и оказывает научно-техническую помощь при их внедрении.

    4.7. Стимулом для потребительского регулирования приточных устройств является индивидуальное восприятие воздушно-теплового комфорта в пределах нормативного отпуска теплоты. Регулирование воздухообмена по температуре внутреннего воздуха предоставляет потребителю широкие возможности для поддержания желаемого уровня воздушно-теплового комфорта в зависимости от конкретного режима эксплуатации квартиры.

    З. Ы. Я немного поредактировал, чтобы легче читалось.
     
  8. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Для тех, кому показалось, что слишкам многа букаф:
    В котеджиках делайте вентиляцию принудительную, а то шахта не тянет, особенно летом.
    Если воздух удаляется, то он должен и поступать в дом. Делайте приточные клапаны или открывайте форточку.
    Вытяжка - из грязных мест, запах которых нюхать в других местах не желаете (кухня, туалет, ванная).
    Приток в чистых местах (спальня, гостинная).
    Спросите у знатока какой мощности вентилятор вам нужен. Скажите ему объем вашего дома и длину воздуховодов.
    Воздуховоды расположите так что бы было поменьше колен и горизонтальных участков. Тогда и вентилятор подешевле купить удасться и шум воздуха в них не услышите.
    Если дверь в помещении, где стоит вытяжка плотно прикрыта и щели нет, то воздух из других комнат в эту вытяжку уходить не будет, а дверь эта при включенном вентиляторе будет открываться с трудом.
    Если хотите управлять вентиляцией - ставьте регулятор скорости на вентилятор.
     
  9. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Я бы не стал так упрощать. У вента есть 2 параметра напор и производительность. Производительность нужна для соблюдения норм расхода воздуха, напор для преодоления сопротивления сети. Нормально сделанная система вентиляции не требует доп.управления. Регуляторы скорости убивают моторы вентиляторов. И чем сильнее его зажать, тем быстрее "сдохнет".
     
  10. Matilda
    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066

    Matilda

    Консультант

    Matilda

    Консультант

    Регистрация:
    14.11.07
    Сообщения:
    5.190
    Благодарности:
    6.066
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно согласна. Только для этого нужен грамотный проект. Но, увы, не смотря на невысокую (относительно будущих удобств) стоимость, проектами часто принебрегают.
     
  11. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Ну это еще от спецов зависит. Я например не возьмусь за работу без подписанного всеми заинтересованными сторонами проекта. Чего и всем желаю
     
  12. Андрей Васильев
    Регистрация:
    16.07.08
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    8.213

    Андрей Васильев

    Консультант раздела "Плодовый сад"

    Андрей Васильев

    Консультант раздела "Плодовый сад"

    Регистрация:
    16.07.08
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    8.213
    Адрес:
    Москва- Ростов Великий
    А это, кстати ответ на тысячи вопросов- "почему у меня на новых окнах со стеклопакетом конденсат":

    4.1. В массовом жилищном строительстве принята следующая схема вентилирования квартир: отработанный воздух удаляется непосредственно из зоны его наибольшего загрязнения, т. е. из кухни и санитарных помещений, посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Его замещение происходит за счет наружного воздуха, поступающего через неплотности наружных ограждений (главным образом оконного заполнения) всех помещений квартиры и нагреваемого системой отопления. Таким образом обеспечивается воздухообмен во всем ее объеме.


    Если дом 6х6 или 9х9 простой, с мансардой, то проект будут делать единицы, а ставить приточно-вытяжную систему вентиляции еще меньше. Нужны простые ответы на простые вопросы. Если человек задумался о вентиляции, это уже хорошо и есть альтернативы дорогим системам.
     
  13. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    Личное дело каждого, делать ему вентиляцию или нет, по проекту или по совету. Какие ответы на какие вопросы могут интересовать человека, который задумался о вентиляции?

    З.Ы. Я привел выдержки из действующих нормативных документов.
     
  14. Андрей Васильев
    Регистрация:
    16.07.08
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    8.213

    Андрей Васильев

    Консультант раздела "Плодовый сад"

    Андрей Васильев

    Консультант раздела "Плодовый сад"

    Регистрация:
    16.07.08
    Сообщения:
    4.436
    Благодарности:
    8.213
    Адрес:
    Москва- Ростов Великий
    Выдержки из нормативных документов это очень правильно и нужно. Просто у нас часто под вентиляцией подразумевают сложные приточно-вытяжные системы либо неэффективную естественную вентиляцию, а простые схемы для дома с летним (например) проживанием не рассматривают.
    А тут есть решения, например небольшой рекупиратор или вытяжка с двигателем и естественным притоком. Расчет простой (для дачных строений оговоренных ранее размеров), из проекта нужно предусмотреть схему разводки труб и место установки рекупиратора (если с ним делать). Это не сложно и главное бюджетно и работоспособно.
    А в коттеджах с каминами и площадью 300-500кв м без проекта делать конечно нечего.
     
  15. blackbird
    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    blackbird

    Продавец воздуха (бывший)

    Регистрация:
    03.01.08
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Москва
    На самом деле я вижу некоторое непонимание (в силу разных причин) терминов и понятий.
    Вентиляция - непрерывная смена внутреннего воздуха наружным воздухом с сохранением достаточной теплоты жилища и относительного покоя его атмосферы, т.е. отсутствие ощущения сквозняка. Вет-я может быть естественной (ВЕ) так и с механическим побуждением (П или В). В скобках, как обозначаются системы в проектах ну и для краткости.
    Далее я попробую разложить в порядке возрастания сложности и стоимости системы вен-и (не претендуя на истину).
    1. Естественная вытяжка - все просто, вертикальный вент.канал выше кровли. Минусы - не функциональна в условиях современного строительства, накладывает ограничения по разведению стояков.
    2. Приточная вент.установка - осуществляет подачу подготовленного (очищенного, подогретого, осушенного, увлажненного и т.д.) воздуха в жилую зону строения. Вытяжка может быть естественной, через вент.каналы или с применением вытяжных вентиляторов, установленных в с/у или на кухне. Минусы - не возможность организации правильного воздушного баланса из-за переодичности работы вытяжных вентиляторов и наличие шума от оных.
    3. Приточно-вытяжная вент.установка - в общем тоже самое, что п.2, но не имеющая указанных недостатков плюс возможность автоматизации процесса работы.
    4. Приточно-вытяжная вент.установка с рекуператором (роторным, пластинчатым) - аналогично п.3, ориентирована на экономию энергоресурсов.

    В общем как-то так. Могут быть всякие разные варианты, в том числе промежуточные, но это уже не критично.
    Для дачных домов для проветривания можно использовать форточку, регулируемые уст-ва проветривания (всякие там клапана). Но ни разу не рекуператоры.

    З.Ы. Может коряво написал, но за слог не судите, я больше читатель чем писатель.