1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Какую лучше схему применить?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergei50, 07.03.13.

  1. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Какую лучше схему применить?
    Дабы больше не засорять другие темы, создаю свою.
    Набросал две схемы, какую лучше применить в моем случае.
    Выполняю ТУ на 380В. подключение уличного ЩУ будет к СИП, старое двумя оголенными проводами будет аннулированно.
    В обоих схемах не решен вопрос с броней кабеля: от гаража к сараю и от сарая к бане? Про селективность автоматов мне уже сказали.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • image.jpg
    • image.jpg
  2. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Товарищи покритикуйте схемы, не оставляйте без ответа!
     
  3. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    ИМХО, если не делать отдельных заземлений в сарае и гараже, то предпочтительнее вариант 1. Броня кабеля в щите учета присоединяется к PE, в ВРУ гаража изолируется. Броня кабелей от ВРУ гаража до ВРУ сарая и ВРУ бани присоединяется к PE.
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.529
    Адрес:
    Киев
    Вариант 1.

    Смотрите не наплужите с тебованиями для щитов строений при системе питания с типом заземления ТТ, которые я не однократно писал, особенно в гараже!
     
  5. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Так как под землей проложить кабель от опоры к гаражу нет возможности я прокладываю СИП 4х16 то вопрос с броней кабеля отпадает, спасибо.
     
  6. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    В строениях буду устанавливать ящики - класс защиты 2 а именно пластиковые, если я правильно понял, спасибо.
     
  7. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    А по применяемым (в варианте 1) УЗО (ВДТ) и АВ нет ошибок, спасибо.
     
  8. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Если трехфазных потребителей нет - можно подумать об установке отдельных АВ и УЗО в каждую фазу. Подумайте насчет максимальной нагрузки, может не обязательно везде на 25а АВ вводные ставить. Подробнее ничего не скажешь, пока нет прикидок по потребителям и мощностям. В любом случае, одного АВ на 25а будет мало.
     
  9. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Да в гараже и сарае можно поставить 16а там будет свет и розетки - максимальная нагрузка инвенторный сварочный аппарат.
    В бане из потребителей будет электрический котел, водонагреватель, система вентиляции, с эл. котлом еще не определился какой будет - одно или трехфазный, но больше склоняюсь к трехфазному.
    Вводной АВ25а на опоре по тех. условиям.
    Не совсем понял - В любом случае, одного АВ на 25а будет мало.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  10. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Я имею ввиду, что помимо вводного АВ на 25а и УЗО в постройках необходимо предусмотреть еще групповые автоматы меньших номиналов.
     
  11. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Да конечно после вводного будет свой автомат на потребитель а также дополнительные УЗО особенно это касается мокрых потребителей, спасибо.
     
  12. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Буду приступать к выполнению схемы - вариант 1:
    Получится, комбинированная система заземления в ЩУ на опоре TN-C-S а в строениях TT (одно заземление на баню, гараж, сарай). Сперва выполню заземление у опоры - бюджетное (три 50 уголка или штыри d=18) потом замер сопротивления и исходя из значений будет приниматься решение об увеличении количества уголков или штырей в ЗУ трех строений.
     
  13. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Дорисовал общию схему без потребителей
    image.jpg
     
  14. Sergei50
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514

    Sergei50

    Живу здесь

    Sergei50

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    514
    Адрес:
    Воскресенск
    Набросал подробные схемы ЩУ на опоре, ВРУ сарая и гаража. Нет ошибок в представленных схемах и общей схеме?
     

    Вложения:

    • image.jpg
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.104
    Благодарности:
    25.689
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Непонятно, какие фазы использованы при переходе с 4Р УЗО на 2Р автоматы, и надо ли так вообще...