1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,66оценок: 58

Солнечное отопление и ГВС своими руками

Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем PipilatsMotors, 13.09.11.

  1. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Моя Дача - это полигон для экспериментов.
    В этом году я её утеплил, увеличив тепловое сопротивление стен с 2 до 5 м/вт*С.
    Микроклимат внутри заметно поменялся.

    Поскольку пришлось снимать сайдинг, решил я сделать из Юго-восточной стены солнечный коллектор.
    Картинка в приложении.

    Площадь коллектора получилась около 15м2, реальная мощность 5-7кВт.
    (300литров за 2 часа на 40С с +20 до +60С)
    Бассейн 6м3 за день до +34С
    Максимальная температура воды на выходе, которая была замечена +77С.

    Конструкция наипростейшая.
    Крашеный оцинкованный лист
    На него 100метров 15-ой нержавеющей гофры
    Бабышки между петлями, и сверху сотовый поликарбонат 4мм

    Дальше пришлось городить в подвале теплоаккумуляторы как показано на схеме в приложении.

    Это две обычные пластиковые бочки по 150литров, (большего размера просто не пролезают в люк подвала)
    Одна для ГВС
    Другая для Отопления.

    Продолжение следует.
     

    Вложения:

    • СК.JPG
    • 07092011.jpg
  2. PipilatsMotors
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    PipilatsMotors

    Живу здесь, иногда

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    1.610
    Благодарности:
    3.266
    Адрес:
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Цель эксперимента - получить варианты минимально затратного солнечного коллектора для дальнейшего использования в системах отопления и ГВС Пассивных и Автономных домов.

    Мощность солнечной радиации чудовищна, максимум зафиксированный в Июле в нашей деревне составил 1468Вт/м2.

    Даже в облачную погоду поток не опускается ниже 300-400Вт/м2.

    Для вакуумных коллекторов с КПД 90-95% это означает что кипяток можно получать в любую погоду.
    Мой коллектор примитивный, КПД получился 45-50%. Но да же с таким низким КПД, годовая выработка составит минимум 7000кВт*часов. дармового тепла

    Изначально планировалось подогрев воды для ГВС и сброс излишек тепла в Геотермальный контур, для последующего извлечения зимой Тепловым насосом.

    В итоге конечная схема была сделана по другому.

    Как работает система:

    1) ГВС. На дне хорошо утеплённой (100ммЭППС) бочки №1 (для отопления) лежит насос для фонтана (мощность 50Вт), который включается через таймер с 9-00 до 16-30, то есть весь световой день.
    Насос подаёт воду из бочки №1 в Гофру Солнечного Коллектора (СК). Второй конец от СК делает несколько петель в бочке№2 (ГВС) и возвращает воду в бочку №1.

    То есть бочка №2 (ГВС) всегда горячее чем бочка №1, если конечно есть солнце.

    2) Тёплые Полы (ТП). В 1-ой Бочке лежит так же второй насос (35Вт), который включается через термореле, если температура достигает 32-35градусов.
    Подавая тепло в демпферный бак Тёплых полов, то есть в систему отопления.


    3) Тепловой насос Mammoth WLC-036 (9.4кВт) в Августе был включен на охлаждение Тёплых полов на 22С. То есть если температура в ТП поднималась выше +24С, Тепловой насос включается (на 12-15минут) и охлаждает систему до +20С, скидывая тепло в Геотермальный контур.

    ..
     

    Вложения:

    • СК.JPG
  3. Николай 1
    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.168

    Николай 1

    Генератор идей

    Николай 1

    Генератор идей

    Регистрация:
    14.10.09
    Сообщения:
    2.690
    Благодарности:
    1.168
    Адрес:
    Москва
    Мой эксперимент с трубкой от вакуумного СК показал что в зимний пасмурный день получить Т более +45 невозможно.
    Где у Вас находится дача?
     
  4. Хозяин Мастер
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    1.836

    Хозяин Мастер

    Живу здесь

    Хозяин Мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    1.836
    Адрес:
    Москва
    Браво, Pipilats

    Есть ли какая нибудь статистика в пасмурные дни.

    Если нет солнца , начинают ли остывать бочки?
    ведь насос гоняет воду всё время.
     
  5. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Красавец!:hello::super:
    А я все тестя уломать не могу на СК. Ему фасад дома дороже (пока).
    Думаю с медной трубкой эффект был бы лучше, и ПК до 10мм(теплоизоляция чуть повыше). Вместо бочек -обычные комбинированные бойлеры. КПД резко пойдет в гору.:hello:
     
  6. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.436

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.436
    Адрес:
    Москва
    А чем вы "фиксировали" мощность солнечной радиации?

    Ну это вы загнули. КПД сильно зависит от разности температур теплоносителя и окружающей среды. У нас есть результаты тестов вакуумных коллекторов в немецкой лаборатории, КПД по общей площади получается около 45-55%. Для плоских коллекторов - около 60%. Другое дело, что в холодную погоду у вакуумных он падает не так сильно, как у плоских.

    Вполне приличный КПД. При какой разности температур он получен?

    Очень интересно посмотреть, сколько тепла можно будет получать зимой с вашей "тепловой стены". Также, если у вас полигон, не думали ли вы "пристроить" воздушный коллектор для подогрева помещения? Он дешевле и система гораздо проще... Тот же самый поликарбонат и оцинковка, между ними греется воздух и подается в помещение. Очень многие интересуются, можно ли обеспечить в доме положительную температуру только за счет солнечной энергии. Конечно, без теплоаккумулирующих масс эту задачу решить невозможно, но очень интересно знать, сколько тепла можно получить от нашего солнца зимой и какая поверхность коллекторов реально нужна для хотя бы частичного отопления.


    Можно поставить небольшой фотоэлектрический модуль и аналогичные насосы на постоянный ток, тогда эта проблема разрешится сама собой.
     
  7. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    933

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    1.956
    Благодарности:
    933
    Адрес:
    Москва
    Рассматриваю картинку...
    Что то на нержавеющую гофру не похоже. И даже если это нержавеющая гофра такого тонкого диаметра - то разве она не продаётся кусками со штуцерами на концах для соединения? Неужели нашли такой длинный цельный кусок? Лично я такого материала (и такой длинны цельного куска) на строительных рынках и в магазинах не встречал. Что-то больно уж на металлопластовую трубу смахивает на фото...
     
  8. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.232
    Благодарности:
    635

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.232
    Благодарности:
    635
    Адрес:
    Екатеринбург
    Мне кажется, что подавать воздух в помещение нельзя. В жилом помещении повышенная влажность. Обратный поток (из помещения в коллектор) вызовет обмерзание стекла коллектора. Воздух надо подавать в перекрытия под жилым этажом(этажами).
     
  9. Хозяин Мастер
    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    1.836

    Хозяин Мастер

    Живу здесь

    Хозяин Мастер

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.08
    Сообщения:
    794
    Благодарности:
    1.836
    Адрес:
    Москва
    Всё верно,
    если по общей площади то КПД вакуумников около 45-55%.
    Но там ещё есть два параметра:
    площадь абсорбера (например 0.53 к общей)
    апертурная площадь (как правило 0.58 к общей)

    Если поделить 55% на 0.58 то КПД получиться около 95%

    У плоских коллекторов апертурная площадь около 1
    а площадь абсорбера в районе 0,9,

    в итоге к площади абсорбера у плоских КПД всегда ниже.
     
  10. OLEg-5
    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    20

    OLEg-5

    Живу здесь

    OLEg-5

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.09
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Московская область
    А какую-нибудь систему мониторинга будете цеплять?

    Было бы весьма интересно... :hello:

    А от мониторинга можно и к удаленному контролю/управлению перейти.

    Тоже есть подобные мысли, пока не знаю как реализовать честно говоря.
     
  11. Хазад
    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611

    Хазад

    Живу здесь

    Хазад

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.08
    Сообщения:
    1.824
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Рига - Москва
    Солнце контролировать собрались?:)];)
     
  12. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.436

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.890
    Благодарности:
    3.436
    Адрес:
    Москва
    Воздух подается в коллектор, если его температура выше температуры воздуха в помещении. Термосифон. Если коллектор холодный, тяги через него не будет. А иначе и смысла нет - зачем подавать теплый воздух в холодный коллектор?


    Да это все понятно. Но я считаю, правильнее сравнивать по общей площади - именно ее вы занимаете, а не апертурную. Это все равно что при определении объема, например, ваты не учитывать объем воздуха, который она содержит.
     
  13. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.232
    Благодарности:
    635

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.232
    Благодарности:
    635
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все верно. Температура воздуха в коллекторе выше температуры в помещении, но температура стекла коллектора значительно ниже. Это то же самое как температура окна в жилой комнате. В комнате 23 гр., а температура внутреннего стекла стеклопакета в окне 8 - 12 градусов (в зависимости от температуры на улице) и если в жилой комнате плохая вентиляция стеклопакет начинает "плакать". В коллекторе же эта вода ночью замерзнет, так как не будет поступления теплого воздуха из помещения.
     
  14. Вонг
    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355

    Вонг

    Живу здесь

    Вонг

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.10
    Сообщения:
    1.066
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Москва
    А я считаю, правильнее сравнивать по объему теплоносителя в СК, занимаемая площадь тут мало актуальна. :hello:
     
  15. Avgur
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7

    Avgur

    практикующий

    Avgur

    практикующий

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Orenburg
    Круто, мне понравилось. Гофра нержавей длинная вон у меня на складе лежит, в остальном проблем не вижу как бы, вопрос - сколько стоит тепловой насос?