Сheechako
Правильно понимаю, что использовать четырехполюсное селективное УЗО в качестве рубильника - вполне рабочая практика? Ибо заманчиво для экономии места в щитке. При 18 модулях можно на одной линейке собрать все, что на фото.
24.04.24 -
Avs7153
Да.
24.04.24 -
Alexus29R
Про подвод можно уточнить?
-ВЛ, ВЛИ
-От столба СИП или подземный
-Система заземления
- В случае подземного подвода как обеспечивается защита от утечек на участке от столба до ЩР22.06.24 -
Avs7153
ВЛ, щит на опоре модернизировать не разрешают, подземная линия 4х6мм2 ВВГ в трубе уже проложена, ТТ, никак.
В этом я участия не принимал, с заменой кабеля заказчик не согласился.22.06.24 -
AhrevBrBr
Приветствую. А почему используете УЗМ-51М+ВАР-М01, а не УЗМ-50ЦМ? УЗМ-50ЦМ и дешевле в итоге получается чем два устройства и компактней.
03.04.25 -
Avs7153
@AhrevBrBr,
а) Фитюлька несерьёзная...
б) Только один индикатор (если даже есть мигание вольт и ампер - такое не в счёт).
в) Ноль непроходной: [URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули%20ркн.jpg [/URL]03.04.25 -
AhrevBrBr
Фитюлька - нулевой проводок?
Спасибо.03.04.25 -
Avs7153
Нет, вклячить три годами выстраданных модульных расстояний в одно - не верю!
03.04.25 -
AhrevBrBr
Понял, принял. )))
03.04.25 -
Avs7153
Как вариант - трёхфазный вольтметр и три РН-263Т в режиме показа тока:
https://www.forumhouse.ru/useralbums/521351/view-image/PDNC-05.jpg
https://www.forumhouse.ru/useralbums/521352/view-image/PDNC-06.jpg03.04.25