skifius
Добрый день! Подскажите пожалуйста, с каких пор резервная защита от токов утечки вдруг стала считаться второй ступенью?
08.11.23 -
Avs7153
Первый уровень: селективное УЗО 300мА S на всё,
второй - групповое УЗО или индивидуальный дифавтомат 30мА A,
третий - подгруппа УЗО 10мА AC.09.04.24 -
skifius
Второй и третий уровни по сути являются одним, потому как второй не обеспечивает полную селективность.
Т.е., условно - при возникновении аварийной ситуации у потребителя, подключенного к УЗО 10мА с огромной долей вероятности сработают оба - и 10 и 30.03.05.24 -
Avs7153
Деградирующие ТЭНы "водяных" потребителей имеют медленно растущую утечку в течение продолжительного времени.
5мА уже щиплется, 15мА больно покусывает...03.05.24 -
afterlanding
Подскажите, почему второй уровень используется тип "А", а третий "АС"?
04.12.24 -
Avs7153
При желании можно и А, но дороже. Ну и ТЭНы тип А не дают.
04.12.24