Уважаемый Avs7153, для второй схемы (ВЛ ТТ/ТТ) лучше пластиковый щиток?
И спасибо Вам за альбомы ЩОшек/ЩУшек, самые толковые.16.08.22 -
Avs7153
Только пластиковый!
05.09.22 -
sbor2010
Добрый день. Если не делать схему ВЛ ТТ/ТТ (номер 2). А сразу ВЛИ TN/TT (номер 3) или TN/TNCS, можно ли использовать металлический бокс?
02.10.22 -
Avs7153
@sbor2010, да. В этом случае корпус заземляется.
02.10.22 -
alex918
Добрый день. Подскажите пож-та по схеме 2 можно ли на фасаде только сделать переход СИП-медь, а ЩО разместить внутри дома отдельно от ЩР?
23.10.22 -
Avs7153
Какая именно схема имеется в виду - ТТ/ТТ?
23.10.22 -
alex918
Да, ВЛ ТТ/ТТ
23.10.22 -
Avs7153
1. А смысл отдельно? Тогда уж в один корпус...
2. Иначе получится ненужное дублирование. Например 4Р УЗО и 4Р ВН рядом. ВН лишний.
3. Хуже другое! Смысл ЩО в том, что от верхушки столба приходит ничем не защищённый кабель/провод. На столбе это достаточно безопасно, на наружной стене дома - ну так себе. Но тащить кабель по дому... На ТП стоит автомат 240А, например.23.10.22 -
alex918
Спасибо, понятно, от столба к дому только воздушным получается,поэтому поставлю на фасаде ЩО.
24.10.22 -
Avs7153
Обычно же сети вешают счётчик наверху, а для подключения - ящичек с автоматом 3Р.
Тут уже можно подумать о переходе СИП-медь на стене дома и отдельный ЩО в доме не делать.24.10.22 -
alex918
У меня наверху только счетчик и из него 4 конца СИП торчат и все. Фотку тут не прикрепить.
Тогда тяну СИП от счетчика до фасада, там перехожу зажимами на медь и тяну 4х10 ввг до ЩР, а там селективное узо 4412 и к потребителю.
так тогда?24.10.22 -
alex918
можно конечно заморочиться и спустить сип по столбу в ЩО, потом поднять сип обратно и пустить до фасада, где перейти на медь зажимами и тянуть ввг по дому в ЩР, но стоит ли?
24.10.22 -
Avs7153
Вы же не сами на столб полезете! Не факт что сетевики не сделают ящичек...
24.10.22 -
giperion85
подскажите схеме по ВЛ ТТ/ТТ (номер 2)
1. ЩО написали "Только пластиковый!" но на схеме указан провод заземления он не нужен все же?
2. зачем из клемника N идет к броне кабеля и жиле PE кабеля? если в ЩР они все равно изолируются
3. как на пластиковом ЩО обеспечить его вандалоустойчивость, он будет установлен на участке без забора10.12.22 -
Avs7153
@giperion85, если вы почитаете тексты под другими изображениями, там будет ответ. UPD: добавил в описание
10.12.22 -
Serj Vasilyev
@Avs7153, Александр, здравствуйте!
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос:
Подключаю пустой участок. Сетевики поставят на своей опоре пластиковый щит, в нем счетчик с двумя 3-П автоматами. ЩУ получается по TT, линия - ВЛИ. В ЩУ мне будет доступ только к окну для отключения одного автомата после счетчика. На участке хочу установить пластиковый ЩО на трубостойке в соответствии со схемой 2, "ВЛ ТТ/ТТ". Могу ли я вместо 3-п автомата и РБП установить 4-х полюсный автомат, например, SEZ PR64 B25, перед УЗО?08.04.24 -
Avs7153
Зачем вам ТРИ автомата подряд? Вероятность того, что по КЗ сработают все три ненулевая.
Иногда сетевики по этой причине ставят перед счётчиком выключатель нагрузки, поскольку доступа к нему у вас нет.
Влепите в ящик на участке селективное УЗО, а к дому подземный кабель.08.04.24 -
Serj Vasilyev
Да, мне и самому не нравится такой перебор с автоматами. Только на наполнение щита учета от сетевиков повлиять не могу. А в ящике на участке хотел установить автомат SEZ, чтобы не оконечивать СИП, так как хочу поставить УЗО от АстроУзо с медными клеммами.
Александр, подскажите, чем тогда лучше оконечить СИП для АстроУзо: НШАМ или ГАМ 16/10, "обжатую" молотком?09.04.24 -
Avs7153
Поставьте УЗО EKF AVERES. А молотком забивайте гвозди, колите орехи... :)
09.04.24 -
Serj Vasilyev
Благодарю за ответы!
И большое спасибо вам за ваши альбомы.09.04.24 -
Serj Vasilyev
Александр, я правильно понимаю, что для УЗО AVERES СИП не нужно оконечивать? Или все же лучше оконечить НШАЛ? Инструмент для опрессовки у меня есть. Просто не знаю, как будет лучше.
09.04.24 -
Avs7153
Не нужно.
09.04.24 -
Serj Vasilyev
Спасибо!
09.04.24 -
Диазепам
Здравствуйте. По схеме №2, можно прямо в ЩУ организовать ответвление на "сарай"? Думаю пустить 2 проводку в сарай, чтобы не городить заземление. В сарае инструмент и освещение, инструмент в основном без заземляющего контакта.
19.09.24 -
Avs7153
@Диазепам, разумеется, можно. Но предусмотреть много чего...
Два кабеля разных сечений в один зажим, защита по напряжению, дифференциальная на 30мА и т. п.
Или не предусматривать. Каждый - кузнец своего несчастья...
Вот: [URL] https://www.forumhouse.ru/useralbums/521590/standalone/df-scho-02.jpg [/URL]19.09.24 -
Диазепам
Александр, здравствуйте. Можно ли для ВЛИ и пластикового ЩО на опоре использовать вариант 2 с подключением брони к нулю? Или при наличии ВЛИ лучше таки, или может обязательно, заземление у ЩО? И еще заземление от опоры взять или колотить отдельное у ЩО?
21.09.24 -
sumbai
Доброго дня. Запутался , получается при ВЛИ TN/TNCS (впрочем как и при других схемах) вводной щит можно использовать любой (пластик/металл), но если щит металлический, то его заземляют, если пластиковый - то просто кабель от контура заземления выводится.
24.09.24 -
Avs7153
@sumbai, при ВЛИ TN/* используется повторное заземление нуля, имеющееся на опоре и/или забитое тут же своё.
Разделение выполняется на специально обученной проходной клемме PEN.
А корпус пластикового щитка вы ну никак заземлить не сможете при всём желании :)24.09.24 -
sumbai
Про заземление понятно. Не получилось выразить свою вопросительную мысль с первого раза. Использование пластикового щита при ВЛИ TN/* не возбраняется? Я полагал, заблуждался? ))), что на вводе только металлический щит должен быть. Качество изделий из металла оставляет желать лучшего, 5 лет и начинает ржаветь....
24.09.24 -
Avs7153
@sumbai, "Использование пластикового щита при ВЛИ TN/* не возбраняется? Я полагал, заблуждался?"
У пластикового щита безопасных решений даже больше, чем у металлических!
"Качество изделий из металла оставляет желать лучшего, 5 лет и начинает ржаветь...."
Это у дешёвых моделей. DKC R5ST получше будут. А ещё бывает нержавейка, готовые или на заказ, но очень дорого.24.09.24 -
sumbai
Avs7153, спасибо Вам за комментарии, разъяснения, за альбомы отдельная благодарность, очень познавательно и доходчиво)).
25.09.24 -
Kulakovskiy
@Avs7153, здравствуйте. Подскажите, как быть, если сделал металлический щит на своей бетонной опоре по схеме TN-C-S, а сети поставили на их опоре счетчик с учетом по нулю, пришлось переделывать мой щит на TT. Огораживать щит колючей проволокой? В домики вести 4х проводной СИП и уже там снова делать схему ТТ?
24.04.25 -
Avs7153
Замените щит на пластиковый.
24.04.25 -
Kulakovskiy
@Avs7153 хочу сказать Вам огромное спасибо! Снял металлический щит со своей опоры, уехал с ним домой собирать пластиковый щит, в это время энергетики подключили мне одиноко висящий СИП к прибору учета на их опоре, без предупреждения. Ну и подключили по схеме L1, L1, L2, L3. Да-да, нуля нет, относительно земли все провода 250 вольт, между всеми проводами 410, между парой неправильно присоединенных 0. Не убрал бы я щит по схеме tn-c-s на переделку, мне бы сожгли всё нафиг….