Вводная часть выполнена по схеме:
4Р рубильник
1Р автомат + реле контроля напряжения на каждой фазе

Такой приём позволяет ожидать некоторую селективность по перегрузке в холодную погоду. А именно то, что здесь тёплый автомат перегруженной фазы выключится раньше, чем холодный уличный по всем трём фазам.
Для тех кто в танке: автомат 25А при -20°С становится 32А.

Этикетка рубильника общего отключения выделена цветом и восклицательным знаком - она должна бросаться в глаза в аварийных ситуациях, требующих оперативного отключения всей электроустановки. Всерьёз подумываю над применением финского ПЯЯКЮТКИНа...:aga:

Этикетка отключения отключаемых названа "уезжаем/приехали®", так оно понятнее...
Одна такая отключаемая группа - справа, остальные - групповые УЗО на фазах.
Avs7153, 09.03.21

Комментарии

  1. Zotant
    Zotant
    Очень уважаю вас за ваш труд! Спасибо большое! Позвольте высказать свое скромное мнение: рисунок следов на "уезжаем/приехали" перетягивает внимание и выбивается из вашего фирменного стиля.
    30.05.21
  2. Avs7153
    Avs7153
    Э-э-э, мон шер! Так он же чаще всего и нужен!
    В нормальном щитке обычная автоматика, как правило, не нужна в смысле невостребована.
    Ну вот у меня лично за десятки лет - единичные случаи сработок автоматов и узо.
    Вот тут у нас две вещи - наиболее востребованное "уезжаем" и критичное по выживанию "отрубить всё".
    ПризнАю, здесь востребованное пересилило критичное, а надо бы наоборот...
    30.05.21
  3. nikton
    nikton
    Добрый вечер, спасибо а подробные отчеты, много полезного почерпнул. По схеме питания двухфазной плиты, у меня возник вопрос, УЗО плиты запитано от реле контроля напряжения или напрямую от автоматов либо рубильника? если во время работы варочной панели пропадет одна из фаз, это не выведет ее из строя ? как эта проблема решена в данном щите ?
    Спасибо.
    29.08.21
  4. Avs7153
    Avs7153
    Пропадание одной фазы не выведет плиту из строя. Аналогично трёхфазный котёл. Вопрос лишь в том, от какой фазы питается мозг устройства (у котла как правило от фазы 1).
    29.08.21
  5. nikton
    nikton
    Спасибо, по плите учту. А вот с котлом проще, я плату управления питаю от стабилизатора, тэны питаю от "грязного напряжения", жалко стабилизатор)))
    30.08.21
  6. Rat47
    Rat47
    Здравствуйте. А возможно ли при такой схеме (на каждую фазу АВ+РКН) вводной рубильник ставить 3Р (не разрывать ноль)?
    02.09.21
  7. Avs7153
    Avs7153
    Можно. Но тогда систему нельзя считать полностью обесточенной, особенно ТТ.
    02.09.21
  8. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Класс! Мне кажется, очень удобно с поворотным рубильником. А можно схему, как реализовано отключение отключаемых? От 3-х РКН на 3 фазы рубильника, а оттуда к групповой дифзащите по фазам?
    14.08.24
  9. Avs7153
    Avs7153
    Да, именно так. Рубильник разрывает только фазы, идущие на групповые УЗО (три двухполюсных и одно четырёхполюсное).
    При этом ноль не разрывается, то есть полного обесточивания не происходит. На последней картинке альбома это показано.
    14.08.24
  10. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Скажите, пожалуйста, а можно поставить рубильник на отключаемые после групповых УЗО (одно УЗО на всю фазу), а оттуда к общему автомату для отключаемых? или есть нюансы?
    20.08.24
  11. Avs7153
    Avs7153
    Вопрос непонятен. Отключаемость предполагает разрыв фазы. В каком месте это сделать - зависит от схемы щитка.
    Это можно сделать и после группового УЗО - оставив например два автомата неотключаемыми, а четыре - отключаемыми.
    20.08.24
  12. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Вопрос был о том, есть ли принципиальная разница при изменении последовательности подключения (рубильник перед УЗО или после). Может быть, отдельная дифзащита на неотключаемые группы более предпочтительна, например? Или оба варианта равнозначны? (понятно, что схема меняется)
    20.08.24
  13. Avs7153
    Avs7153
    Если бы вы посмотрели последнюю картинку альбома, то увидели бы, что в данном щитке неотключаемые потребители размещены не под групповым УЗО, а под дифавтоматами. Отдельные отключаемые группы конечно можно:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20820/view
    20.08.24
  14. Mary-Aanna
    Mary-Aanna
    Да, я смотрела и видела. Не совсем о том спрашивала, но благодарю за ответ и ссылку.