Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Альбом Ящик на столбе - Фотография 20
ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ЩИТА В ДОМЕ
Как видим, разница между TT и TNCS невелика, но перейти с TNCS на ТТ можно при условии, что есть независимое отдельное заземление и в щитке (с учётом УЗО в ЩУ) реализована дифзащита второй ступени на всех потребителей и третьей ступени на особо опасных. Обратный переход с ТТ на TNCS требует обязательного устройства системы уравнивания потенциалов (СУП), сечений вводного кабеля и кабеля заземления не менее 10мм2 меди, сопротивление заземления не более 10 Ом.
Нетрудно выполнить всё вышеперечисленное, тогда электроустановка будет правильной и так, и этак.
Avs7153, 02.02.17

Комментарии

  1. Mike_418
    Mike_418
    А если в ЩУ нет селективного УЗО, а только автомат на выходе, можно ли селективное УЗО установить в ЩР после вводного автомата?
    20.03.17
  2. Avs7153
    Avs7153
    Если это Вас не разорит - то да. Хоть какой-то резерв дифзащиты будет на случай неисправности нижестоящей.
    20.03.17
  3. serokley
    serokley
    Александр, вопрос по сечению. Оказывается все возможные медные провода у нас в регионе якобы сечением 10мм2 на самом деле 8мм2 (диаметр сердечника 3мм). Ответ продавцов прост они 10мм2 по ТУ а не по ГОСТ. Так вот если я возьму провода 16мм2 у них диаметр 4мм это не будет перебором или лучше "перебздеть"? Провода имеется ввиду на ЩУ и подвод к дому.
    23.03.17
  4. Avs7153
    Avs7153
    Для ТТ пойдёт и 8(10), а для TNCS уж лучше перебдеть - 13(16)мм2.
    23.03.17
  5. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Александр, добрый вечер. По картинке (ЩР ТТ) я правильно понимаю, что пятый провод РЕ идущий от ЩУ к ЩР в составе бронированного кабеля АВБШВ 5*16 это просто "деньги на ветер", т.к. он просто наглухо изолируется и доме не используется? Просто я уже закопал от ЩУ 5*16 не зная этой темы и теперь думаю, что я похоже облажался, надо бы брать 4*16? Правильно? Спасибо.
    12.05.17
  6. Avs7153
    Avs7153
    Здесь просто предложено универсальное решение для тех, кто не понимает, что он делает, а разбираться начинает уже после того, как всё исполнено в железе... Тут-то и выясняется, что по разным причинам всё сделано не так :(
    Любую задачу надо решать в целом, от и до. Множество правильных частных решений, будучи собраны воедино, необязательно дадут правильное общее решение. Типа, если выдрать по страничке из десятка классических произведений и сложить эти странички, рассказа не получится, получится бред!
    12.05.17
  7. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Александр, спасибо за ответ, вроде понял, но все таки очень прошу Вас ответить конкретно - да или нет.
    1. Если от ЩУ идет в ЩР АВБШВ 5*16 и в доме планируется система ТТ с отдельным ЗУ, то пятая РЕ жила не нужна и использоваться не будет?
    2. И правильнее было бы проложить от ЩУ до ЩР АВБШВ 4*16
    Спасибо.
    12.05.17
  8. Avs7153
    Avs7153
    Да. Зачем я только рисую эти картинки...
    12.05.17
  9. Kovalev1987
    Kovalev1987
    Я, а также другие участники форума премного благодарны Вам за Ваши альбомы. Я два дня читал тему "Заземление: .быть или не быть" Осилил 60 страниц, были вопросы, на которые не было однозначных ответов. Забил на эту тему и стал изучать Ваш альбом в картинках и сразу стало все понятно.
    Обидно просто, что когда тянул кабель до дома, не знал про Ваш альбом, потратил лишние деньги на ненужную пятую жилу.
    Так что огромное спасибо за общественную работу!!!
    12.05.17
  10. Avs7153
    Avs7153
    @Kovalev1987, Кролики - это не только ценный мех! :) Пятая жила в составе кабеля будет нести защитную функцию аналогично броне (броня снаружи, а жила РЕ изнутри), будучи подключёнными только в ЩУ.
    02.02.18
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    В комментариях к 9 картинке у вас написано "В ЩР ноль и земля НИКОГДА не соединяются", а тут в TN-C-S схеме вижу чёткое соединения. Или я не понял о чём это вы там или тут писали?
    05.03.18
  12. Avs7153
    Avs7153
    А я продолжаю не видеть тут вообще ни одного соединения синего с зелёным. Ни чёткого, ни нечёткого...
    05.03.18
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ой... Пятый час читаю. Устал. Простите, конечно тут его нет. А на столбе есть. (тут должен был быть смайлик снимающий шляпу)
    05.03.18
  14. 1XTR
    1XTR
    при TN-C-S сечение 6 кв.мм. меди уже не канает?
    03.06.18
  15. Y_Kharechko
    Y_Kharechko
    "Как видим, разница между TT и TNCS невелика" - где это видно?
    "щитке (с учётом УЗО в ЩУ) реализована дифзащита второй ступени" - где здесь высоковольтная электроустановка, в которой применяют дифзащиту?
    "Обратный переход с ТТ на TNCS требует обязательного устройства системы уравнивания потенциалов (СУП)" - где сказано, что в системе ТТ не выполняют систему уравнивания потенциалов?
    "сопротивление заземления не более 10 Ом" - где это предписано?
    15.03.19
  16. the_atco
    the_atco
    Верной ли будет схема: ЩУ с заземлением по схеме ТТ и ЩР так же по схеме ТТ (нужны ли в этом случае УЗО на ЩУ, если буду ставить их в ЩР?).
    21.06.19
  17. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    @the_atco писал(а): (нужны ли в этом случае УЗО на ЩУ, если буду ставить их в ЩР?).

    Здесь (и во многих других тех.решениях) используется подземное подключение ЩР к ЩУ, поэтому УЗО в ЩУ нужно для того, что бы Вы узнали о проблемах с подземным кабелем раньше чем Ваш кошелёк.
    08.08.19
  18. wiseboa
    wiseboa
    Обязательно ли использование именно четырехполюсного автомата? Пока не очень разобрался, для чего обязательно рвать еще и нейтраль при перегрузке. В щите учета стоит четырехполюсное УЗО.
    12.09.19
  19. Avs7153
    Avs7153
    Ну это если слепо верить, что на нуле всегда ноль...
    12.09.19
  20. wiseboa
    wiseboa
    Спасибо :) Слепо верить не надо ни во что, это понятно. Нейтраль присоединена к заземлению сделанному у щита учета на столбе, и к заземлению сделанному у дома (предполагается схема TNCS). У столба один трехметровый уголок, вбитый в землю, у дома - три. Расстояние между домом и ЩУ 15 метров, лежит кабель ВББШВ 5*10 (медь). При таких вводных прошу разрешить использование трехполюсного автомата :)
    12.09.19
  21. Avs7153
    Avs7153
    Разрешаю. Но от этого возможность появления фазы на нуле и земле не исчезнет.
    12.09.19
  22. wiseboa
    wiseboa
    Еще раз спасибо, тогда пошел за четырехполюсным :( Жаль, трехполюсный B25 Legrand просто есть в хозяйстве
    12.09.19
  23. va-gur
    va-gur
    Добрый день. Начал подключать электричество в доме, читал форум, все мозги сломал уже, помогите.

    Итак ТП 10/0,4 в ста метрах от участка, СИП от неё идет по опорам 10 кВ ниже высоковольтных проводов до столба напротив моего участка через дорогу. На этом столбе стоит счетчик, что еще там стоит я не знаю, мне выделено 15 кВт. Потом СИП 4х16 идет через дорогу на столб на моем участке, спускается по столбу и заходит в гараж. Гараж каркасный. В гараже металлический ящик, основание под ним и потолок негорючие, обшиты гипсогартоном. В ящике вводной 4Р на 50А после автомата ноль идет на шинку заземления и к ней присоединяется свое заземление, три штыря забиты у угла гаража обварены полосой и к ним прикручен провод заземления, на взгляд 10-16 квадратов.

    Мне надо провести электричество в дом, в доме хотел сделать свое заземление (схему ТТ). Проложил кабель в земле до гаража АВБШВ 4х16.
    Вопрос как правильно подключить кабель в гараже и в доме. Нужно ли в Гараже ставить УЗО, какой номинал? или ставить УЗИП? Со стороны дома какой номинал вводного автомата?

    Может вводной щиток в гараже надо переделать?
    07.10.19
  24. joink
    joink
    Александр а В25 тут 3р +n или 4р?
    Так же чем черевато поставить с25? Тем что выбьет и тут и в ЩУ?
    31.08.21
  25. Avs7153
    Avs7153
    И то, и другое неважно.
    31.08.21
  26. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Avs а если у меня заземление только мое ,это уголок 50 забитый на 6 м по какой схеме делать заземление
    23.01.22
  27. Avs7153
    Avs7153
    По ТТ разумеется.
    23.01.22
  28. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ещё раз спасибо
    23.01.22
  29. giperion85
    giperion85
    @Avs7153 "Пятая жила в составе кабеля будет нести защитную функцию аналогично броне (броня снаружи, а жила РЕ изнутри), будучи подключёнными только в ЩУ."
    а если будет пластиковый щиток, как у вас здесь https://www.forumhouse.ru/useralbums/513289/view-image/%D0%9C%D0%91-%D0%A9%D0%9E-03.jpg по схеме ВЛ ТТ/ТТ, то получается от ЩО далее к ЩР прокладываем к примеру СИП 4*16?
    11.12.22
  30. Avs7153
    Avs7153
    Вы понимаете значение слова "если"? И где написано, что прокладываем "не СИП" к примеру?
    11.12.22
  31. giperion85
    giperion85
    @Avs7153 я смотрю ваши альбомы, сопоставляю их, читаю комментарии и пытаюсь выбрать правильный вариант реализации для себя.
    про СИП я спросил 4жильный, поэтому не понятно ваше "не СИП к примеру" в отношении "Пятая жила в составе кабеля будет нести защитную функцию аналогично броне (броня снаружи, а жила РЕ изнутри), будучи подключёнными только в ЩУ."
    поэтому для своего случая схемы ВЛ ТТ/ТТ которое отличается от представленного на обсуждаемой выше картинке, я и использовал слово"если"="иное" и предложение заканчивается вопросительным знаком.
    11.12.22
  32. giperion85
    giperion85
    почему спрашиваю, про ваши схемы из разных альбомом, я просто сейчас нахожусь на первичном этапе планирования подключения к ВЛ, и хотелось бы сложить весь пазл верного подключения начиная от ВЛ до ЩО(с учетом стройки и этого вашего поста https://www.forumhouse.ru/useralbums/397444/view-image/instrument.jpg ) и далее до ЩР который будет позже, без последующих переделок и лишних замен.
    11.12.22