Ящик на столбе
Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.
Изображение 14 из 28
Комментарии
-
serokley
Александр ещё вопрос если можно. Достаточно ли будет использовать в качестве повторного заземления трубостойки вкопаной на 3-4м при условии ,что на столбе от которого пойдёт ввод повторного заземления нет, но при этом есть повторное заземление на соседних столбах линии. Линия новая бетонные столбы, но как на зло на (моём)столбе к которому надо цепляться такой облом. Может СО попытаться заставить сделать ПЗ.
04.02.17 -
Avs7153
Трубостойки хватит, но СО напрячь тоже не помешает. И заземление нуля в ЩУ об трубостойку выполняйте тщательно!
04.02.17 -
zub63rus
Добрый день!, Подскажите, пожалуйста, если в данной схеме присутствует еще один ЩУ на опоре, какую схему подключения ЩУ на трубостойке посоветуете. Линия ВЛ неизолированая, от нее СИП на опору, далее на ЩУ. Может по схеме №2 или №4? Извините, не нашел подходящей темы для вопроса.
21.02.17 -
Avs7153
Э-э-э, в ДАННОЙ схеме ещё один ЩУ не присутствует :) Он чужой? Он чем-то мешает?
21.02.17 -
zub63rus
Он не чужой. Первый ЩУ на опоре установила сетевая, второй я на своей трубостойке. Они оба на одном СИП, для меня. Может быть подскажете, как поступить или в какую тему заглянуть, чтобы здесь Вам не захламлять.
21.02.17 -
Avs7153
[URL]https://www.forumhouse.ru/forums/306/ [/URL]
Создайте свою тему там.21.02.17 -
zub63rus
Спасибо, буду рад Вас там видеть! https://www.forumhouse.ru/threads/395537/
21.02.17 -
Dima009
Александр, подскажите, пожалуйста, если подключение выполнено так же как на Вашей схеме, но от дома кабель далее идет к бане находящейся на расстоянии 15 метро, то как правильно реализовать схему заземления? Может быть, нужно проложить от дома до бани кабель с дополнительной жилой и использовать заземление дома?
24.04.17 -
Avs7153
Лучше подстраховаться и сделать для бани ещё одно, в дополнение к дополнительной жиле, которая там вообще должна быть всегда.
24.04.17 -
Dima009
Т.е. сделать дополнительное и обьединить их между собой через дополнительную жилу? То что расстояние 15 метров не страшно?
24.04.17 -
Malogalotalotim
на 3 метра стойку в землю??? как же туда ей загнать??? а 1,5 не хватит?
08.11.17 -
Avs7153
@Malogalotalotim, в качестве повторного заземления же! Меньше-то нельзя!
08.11.17 -
Malogalotalotim
да, но какими силами можно вогнать квадратную трубу на 3м в землю!? у нас забор ставили - так после бура еще и забивали, и то - на 2х метрах уже начинала верхушка столба сминаться. до 3х метров, мне кажется - это фантазия
09.11.17 -
Avs7153
@Malogalotalotim, можно и больше:
https://www.forumhouse.ru/posts/18781630/09.11.17 -
Malogalotalotim
цирк какой-то. наверное все деревни в округе ездили смотреть на это чудо?
09.11.17 -
walker1
Александр,добрый день. Хочу подсоединить дом по данной схеме. Дом из газоблоков на плитном фундаменте. Заземление уголки с обвязкой полосой. Можно ли соединить заземляющий провод соединить с полосой под землей(в трубе пнд) и ввести в дом через отверстие в плите и в доме протянуть до щитка? Спасибо .Вадим.
01.08.18 -
Avs7153
Сгниёт такое соединение под землёй.
01.08.18 -
walker1
Спасибо, понял
01.08.18 -
walker1
Если можно, то еще вопрос.
Сетевики заставили сделать ввод четырех жил в автомат, потом в счетчик. После счетчика я поставил узо. Ящик металл. Прочитав Ваши темы понял, что ящик должен быть при этой схеме пластиковым. Но пломбирование уже сделали. трубостойка на 2 метра в земле. Ящик заземлен на трубостойку. Что в данном случае (кроме замены ящика на пластик с перепломбировкой) можно сделать в плане электробезопасности?01.08.18 -
Avs7153
То есть к нулю ящик не подцеплен?
а) ничего, кроме замены на пластиковый
б) ничего, если есть уверенность, что ни фазу, ни ноль не замкнёт на корпус01.08.18 -
walker1
Да Вы правильно поняли - к нулю ящик не присоединен.
По а )и б) понял,
большое спасибо.03.08.18 -
morkovich
Александр, здравствуйте!
Если ящик висит на деревянном заборе, возможно под ящиком, у забора, загнать трубу или уголок в землю и подключаться по этой схеме?
Владимир.30.10.18 -
Aleksandrbest
Здравствуйте. Пару вопросов:
1) Можно под трубостойку буром просверлить отверстие, вставить стойку и засыпать обратно грунт с трамбовкой? Я к тому что може для заземления разрыхленный грунт вокруг трубостойки хуже и требуется именно вбивать ее?
2) Если не получиться сделать по первому варианту, можно стойку заглубить на метр-полтора а рядом забить прут из кругляка D-16мм L-3м?
3) Не увидел ответа: если от трубостойки контур заземления на расстоянии 15м что будет? Можно так сделать?
4) Дом по центру участка. Гараж и баня по 1м от дома (с разных сторон)...как бы треугольником расположены. Можно их к этому заземлению подключать?11.01.19