Ящик на столбе

Альбом пользователя Avs7153, созданный 15.03.13.

Альбом Ящик на столбе - Фотография 14
Лучший вариант для ТТ с трубостойкой
Avs7153, 02.02.17

Комментарии

  1. serokley
    serokley
    Александр ещё вопрос если можно. Достаточно ли будет использовать в качестве повторного заземления трубостойки вкопаной на 3-4м при условии ,что на столбе от которого пойдёт ввод повторного заземления нет, но при этом есть повторное заземление на соседних столбах линии. Линия новая бетонные столбы, но как на зло на (моём)столбе к которому надо цепляться такой облом. Может СО попытаться заставить сделать ПЗ.
    04.02.17
  2. Avs7153
    Avs7153
    Трубостойки хватит, но СО напрячь тоже не помешает. И заземление нуля в ЩУ об трубостойку выполняйте тщательно!
    04.02.17
  3. zub63rus
    zub63rus
    Добрый день!, Подскажите, пожалуйста, если в данной схеме присутствует еще один ЩУ на опоре, какую схему подключения ЩУ на трубостойке посоветуете. Линия ВЛ неизолированая, от нее СИП на опору, далее на ЩУ. Может по схеме №2 или №4? Извините, не нашел подходящей темы для вопроса.
    21.02.17
  4. Avs7153
    Avs7153
    Э-э-э, в ДАННОЙ схеме ещё один ЩУ не присутствует :) Он чужой? Он чем-то мешает?
    21.02.17
  5. zub63rus
    zub63rus
    Он не чужой. Первый ЩУ на опоре установила сетевая, второй я на своей трубостойке. Они оба на одном СИП, для меня. Может быть подскажете, как поступить или в какую тему заглянуть, чтобы здесь Вам не захламлять.
    21.02.17
  6. Avs7153
    Avs7153
    21.02.17
  7. zub63rus
    zub63rus
    21.02.17
  8. Dima009
    Dima009
    Александр, подскажите, пожалуйста, если подключение выполнено так же как на Вашей схеме, но от дома кабель далее идет к бане находящейся на расстоянии 15 метро, то как правильно реализовать схему заземления? Может быть, нужно проложить от дома до бани кабель с дополнительной жилой и использовать заземление дома?
    24.04.17
  9. Avs7153
    Avs7153
    Лучше подстраховаться и сделать для бани ещё одно, в дополнение к дополнительной жиле, которая там вообще должна быть всегда.
    24.04.17
  10. Dima009
    Dima009
    Т.е. сделать дополнительное и обьединить их между собой через дополнительную жилу? То что расстояние 15 метров не страшно?
    24.04.17
  11. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    на 3 метра стойку в землю??? как же туда ей загнать??? а 1,5 не хватит?
    08.11.17
  12. Avs7153
    Avs7153
    @Malogalotalotim, в качестве повторного заземления же! Меньше-то нельзя!
    08.11.17
  13. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    да, но какими силами можно вогнать квадратную трубу на 3м в землю!? у нас забор ставили - так после бура еще и забивали, и то - на 2х метрах уже начинала верхушка столба сминаться. до 3х метров, мне кажется - это фантазия
    09.11.17
  14. Avs7153
    Avs7153
    09.11.17
  15. Malogalotalotim
    Malogalotalotim
    цирк какой-то. наверное все деревни в округе ездили смотреть на это чудо?
    09.11.17
  16. walker1
    walker1
    Александр,добрый день. Хочу подсоединить дом по данной схеме. Дом из газоблоков на плитном фундаменте. Заземление уголки с обвязкой полосой. Можно ли соединить заземляющий провод соединить с полосой под землей(в трубе пнд) и ввести в дом через отверстие в плите и в доме протянуть до щитка? Спасибо .Вадим.
    01.08.18
  17. Avs7153
    Avs7153
    Сгниёт такое соединение под землёй.
    01.08.18
  18. walker1
    walker1
    Спасибо, понял
    01.08.18
  19. walker1
    walker1
    Если можно, то еще вопрос.
    Сетевики заставили сделать ввод четырех жил в автомат, потом в счетчик. После счетчика я поставил узо. Ящик металл. Прочитав Ваши темы понял, что ящик должен быть при этой схеме пластиковым. Но пломбирование уже сделали. трубостойка на 2 метра в земле. Ящик заземлен на трубостойку. Что в данном случае (кроме замены ящика на пластик с перепломбировкой) можно сделать в плане электробезопасности?
    01.08.18
  20. Avs7153
    Avs7153
    То есть к нулю ящик не подцеплен?
    а) ничего, кроме замены на пластиковый
    б) ничего, если есть уверенность, что ни фазу, ни ноль не замкнёт на корпус
    01.08.18
  21. walker1
    walker1
    Да Вы правильно поняли - к нулю ящик не присоединен.
    По а )и б) понял,
    большое спасибо.
    03.08.18
  22. morkovich
    morkovich
    Александр, здравствуйте!
    Если ящик висит на деревянном заборе, возможно под ящиком, у забора, загнать трубу или уголок в землю и подключаться по этой схеме?
    Владимир.
    30.10.18
  23. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Здравствуйте. Пару вопросов:
    1) Можно под трубостойку буром просверлить отверстие, вставить стойку и засыпать обратно грунт с трамбовкой? Я к тому что може для заземления разрыхленный грунт вокруг трубостойки хуже и требуется именно вбивать ее?
    2) Если не получиться сделать по первому варианту, можно стойку заглубить на метр-полтора а рядом забить прут из кругляка D-16мм L-3м?
    3) Не увидел ответа: если от трубостойки контур заземления на расстоянии 15м что будет? Можно так сделать?
    4) Дом по центру участка. Гараж и баня по 1м от дома (с разных сторон)...как бы треугольником расположены. Можно их к этому заземлению подключать?
    11.01.19