Определитель чередования фаз CEM DT-901. Без батарейки, кстати!
Правильное чередование фаз: 123, а поскольку определить первую невозможно (она ещё Владимира Ильича и план ГОЭЛРО помнит), то правильны также варианты 231 и 312. А неправильны 132, 213 и 321.
Чередование критично для трёхфазных двигателей - крутятся не туда или вообще не крутятся и сгорают. Для счётчиков, варочных панелей, котлов и т. п. это не важно.
Для восстановления справедливости достаточно поменять местами два любых фазных провода в любом месте до того, где проблема выявилась. Это может быть трёхфазное реле контроля напряжения и чередования фаз, например. Но лучше на вводном автомате.
Добавлю, что производитель нагло поклал всё что можно на расцветку фаз. Она как бы европейская, но 2004 года. Ну и ещё Индия, Пакистан, Великобритания до апреля 2006, Гонконг до апреля 2009, ЮАР, Малайзия, Сингапур до февраля 2011...
Про расцветку конкретно
1. В подстанциях и прочих серьёзных местах: ФАЗА 1 ФАЗА 2 ФАЗА 3 НОЛЬ ЗЕМЛЯ
2. В распределительных щитках и кабелях: ФАЗА 1
ФАЗА 2 ФАЗА 3 НОЛЬ ЗЕМЛЯ
PEN раскрашивается нулём с землёй на концах или наоборот.