Dimavagon
За трёхполюсную шинку отдельное спасибо! Из серии "и как же это я сам не додумался..." :)
24.06.16 -
s_v_afanasiev
Спасибо за наглядную картинку. Только не понял с в.1 зачем для поиска проблемного потребителя отключать нули, почему недостаточно как в варианте 2 отключать/включать фазы ?
18.09.19 -
Avs7153
Если фаза может "утечь" на корпус потребителя, то чем ноль хуже? Да ничем!
18.09.19 -
Моргунов
то чем ноль хуже? отключать фазы проще...
04.11.19 -
Моргунов
Поддержу вопрос Только не понял с в.1 зачем для поиска проблемного потребителя отключать нули, почему недостаточно как в варианте 2 отключать/включать фазы ?
04.11.19 -
Avs7153
При утечке с нуля, особенно в системе ТТ, где на нуле далеко не ноль. Щиплется, и даже узо срабатывает при ковырянии в розетке с отключенной только фазой!
04.11.19 -
Дмитрий_Щ
Подскажите, пожалуйста, по АВ в п.2. Раньше я применял 1p+N, сейчас мне доступны только 2p. Есть ли практическая разница? Стоит ли заморачиваться и в каких случаях таки стоит? Спасибо.
22.02.20 -
Avs7153
Здесь отличие 2Р от 1Р лишь в отключении нуля. С точки зрения нормальной работы, 2Р - продублированный 1Р автомат, что надёжнее, но наверное можно придумать аварийную ситуацию, когда ток пойдёт только по нулю, здесь 1P+N будет бессилен.
22.02.20